Kirjoittaja Aihe: Attack DP95  (Luettu 9934 kertaa)

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Attack DP95
« Vastaus #15 : 01.12.2017-22:06 »
Kuten Zetor totesi, kaikki vaan sarjaan ja kesäsulut mielestäni turhia. Varaajien välinen putki pitää lähteä ensimmäisen varaajan alaosasta ja mennä toisen varajaan yläosaan. Samoin toisen varaajan alaosasta putki kolmannen yläosaan.

Useamman varaajan systeemissä laittaisin myös bivalentti-venttiilit (Vexve tai Esbe) käyttöön ja useamman kierukan käyttövedelle (esim. Esbe VTA). Näistä useasti keskusteltu ja hyväksi havaittuja.
Tuo varaajien kytkentä on väärin. Kaikki sarjaan. Vai onko tuossa ns 2 kesäsulkua. Mut silti tuo väli putki sit toisinpäin. Ja tuon kanaalin pumpun laittaisin menopuolelle.

Kesäsulku tulisi sen takia, että myöhemmin tuohon ykkösvaraajaan tulee alas aurinkokierukka. Aika monta kerääjää saa olla, että saa tuon 3x1900L lämpimäksi, luulen että tuossa yhdessäkin varaajassa on jo tekemistä. Miksi kaikki sarjaan, jos noita kahta käytetään vain lämmityskaudella tuomaan lisäkapasiteettia niin nehän voisivat olla rinnan ja ykkösvaraaja josta käyttövesi otetaan säilyy kuumana pisimpään?

Oman käsitykseni mukaan pumppu aina paluupuolelle, niin kestää pidempään, vai onko tässä joku tuntematon juttu takana?
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

Zetor

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 243
Vs: Attack DP95
« Vastaus #16 : 01.12.2017-22:08 »
On se käsitys et patteri verkko helpompi ilmata kuin on paine ei imua.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Attack DP95
« Vastaus #17 : 01.12.2017-22:10 »
On se käsitys et patteri verkko helpompi ilmata kuin on paine ei imua.

Ahaa. Itse olen ilmannut niin, että pyörittänyt patteritermarin kiinni, sitten ilmausruuvi auki ja verkoston paine työntää ilman patterista ulos ihan näppärästi. Tämä on toiminut itsellä nykyvermeillä ihan hyvin vaikka pumppu onkin paluupuolella.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Attack DP95
« Vastaus #18 : 01.12.2017-22:14 »
Lainaus käyttäjältä: perde
Kesäsulku tulisi sen takia, että myöhemmin tuohon ykkösvaraajaan tulee alas aurinkokierukka.

Eihän tuo aurinkokierukka lämmitä kuin ensimmäistä varaajaa, jos se siinä on.

Lainaus käyttäjältä: perde
Miksi kaikki sarjaan, jos noita kahta käytetään vain lämmityskaudella tuomaan lisäkapasiteettia niin nehän voisivat olla rinnan ja ykkösvaraaja josta käyttövesi otetaan säilyy kuumana pisimpään?

Koska siitä ei ole mitään haittaa. Eikä ainakaan tarvitse varoa keväällä/kesällä/syksyllä vaikka vähän reilummalla kädellä puita lykkää uuniin. Ja jos tulee hieman ylilatausta (toinenkin varaaja lämpiää) voi sen hyödyntää sijoittamalla toisen ja miksei kolmannenkin varaajan ylälaitoihin kierukat.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Attack DP95
« Vastaus #19 : 01.12.2017-22:19 »
Okei. Eli kesäsulut joutaa kokonaan pois ja 2. ja 3. varaajan välistä tuo alempi putki veks? Eikö tuo lämpö lähde kesällä aurinkokierukalla lämmitettäessä kiertämään noiden varaajien välillä jos ei välissä ole sulkua ??? ei kait sitten... mihinkähän väliin se bivalentti (nelitieventtiili?) oikein pitäisi tossa laittaa? Ei riitä ymmärrys tollasiin härveleihin.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Attack DP95
« Vastaus #20 : 02.12.2017-00:32 »
Tuossa pikaisesti väännetty esimerkki kytkennöistä. Vain esimerkkinä, ei mikään toteutuskuva.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2017-00:34 kirjoittanut sakarif »
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Attack DP95
« Vastaus #21 : 02.12.2017-13:25 »
Kiitos fiksusta piirustuksesta, vaikuttaa järkevältä. Onko tuossa ideana, että tuolla nelitieventtiilillä saa paremmin noista 2. ja 3. varaajasta mehut irti? Toimiikos tuo nelitieventtiilin säätö ihan perus venttiilimoottorilla, mikä käy vaikkapa oumanniin?

Jos noihin kahteen jälkimmäiseenkin varaajaan laittaa käyttövesikierukat niin nehän saa ajettua varmaan aika tyhjiin, mutta sitten ei taas kattilassa riitä paukku kertalatauksella työntää järjestelmää täyteen, mitä olen pitänyt vähä suunnitelman lähtökohtana..

Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Attack DP95
« Vastaus #22 : 02.12.2017-17:47 »
Minä laittaisin erillisen latauspumpun ja latausventtiilin. Usealla tälläkin foorumilla tuntuu olevan Laddomaatin termostaatin arvon ja todellisen paluulämpötilan kanssa säätämistä.
Kun varaajat ovat sarjassa, niin lämpö ei siirry kesällä varaajien välillä. Myös latauksen vapaakiertoa ei taida olla..?
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Attack DP95
« Vastaus #23 : 02.12.2017-18:57 »
Lainaus käyttäjältä: perde
Onko tuossa ideana, että tuolla nelitieventtiilillä saa paremmin noista 2. ja 3. varaajasta mehut irti? Toimiikos tuo nelitieventtiilin säätö ihan perus venttiilimoottorilla, mikä käy vaikkapa oumanniin?

Bivalentilla juurikin viimeiset mehut irti ja säilytetään kuuma käyttövesi mahdollisimman pitkään. Jos ei suoraan käy, niin näkyy erilaisia sovittimia olevan tarjolla. Jos ei sovittimia halua käyttää, niin ottaa sitten samalta valmistajalta sekä venttiilin että säätäjän.

Lainaus käyttäjältä: perde
Jos noihin kahteen jälkimmäiseenkin varaajaan laittaa käyttövesikierukat niin nehän saa ajettua varmaan aika tyhjiin, mutta sitten ei taas kattilassa riitä paukku kertalatauksella työntää järjestelmää täyteen, mitä olen pitänyt vähä suunnitelman lähtökohtana..

Omassa järjestelmässäni ei pesällisellä saa varaajia täyteen. Mutta pesällisellä pärjää aina seuraavaan päivään saakka. Toisella pesällisellä otetaan sitten se välipäivä lämmitykseen. Minulle on aika tyypillistä käydä laittamassa n. kello 18.00 - 19.00 tulet pesään. Sitten voi ennen petipuuhia nakata vielä pesällisen jos seuraavan päivän haluaa lämmitysvapaaksi. Siellä se yöllä sitten itsekseen pöhisee.

Tästä asiasta on melkein yhtä paljon mielipiteitä kuin lämmittäjiä.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Attack DP95
« Vastaus #24 : 02.12.2017-21:11 »
Joo, ei kuulosta pöllömmältä. Sopisi omaankin rytmiin ihan ok, että työpäivän jälkeen tulet ja illalla lisuu jos tarvetta. Miten näkisit, olisiko nuo 2. ja 3. varaajan käyttövesikierukat järkevä investointi, maksaa noihin virolaisiin MIn varaajiin satasen kappale, joten ei mikään tolkuton raha. Tietty putkitöitä tulee hieman lisää..
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Attack DP95
« Vastaus #25 : 02.12.2017-21:19 »
Minä laittaisin erillisen latauspumpun ja latausventtiilin. Usealla tälläkin foorumilla tuntuu olevan Laddomaatin termostaatin arvon ja todellisen paluulämpötilan kanssa säätämistä.
Kun varaajat ovat sarjassa, niin lämpö ei siirry kesällä varaajien välillä. Myös latauksen vapaakiertoa ei taida olla..?

Onko tuossa erillisessä venttiilipumppuhässäkässä jokin etu laddomattiin, kun sitä tuntuvat kattilanvalmistajat suosittelevan. Pannussa on sen verta tehoa, että veikkaan tuon vapaakierron jäävän muutenkin haaveeksi. Ajattelin laittaa jonkin pienen upsin tuohon pannun ja laddomatin eteen niin pienet sähkökatkot ei niin haittaa. Invertterikin löytyisi niin voisi rakennella upsin viereen pienen akuston jos sattuu olemaan pidempi sähkökatko.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Attack DP95
« Vastaus #26 : 02.12.2017-22:06 »
Lainaus käyttäjältä: perde
Joo, ei kuulosta pöllömmältä. Sopisi omaankin rytmiin ihan ok, että työpäivän jälkeen tulet ja illalla lisuu jos tarvetta. Miten näkisit, olisiko nuo 2. ja 3. varaajan käyttövesikierukat järkevä investointi, maksaa noihin virolaisiin MIn varaajiin satasen kappale, joten ei mikään tolkuton raha. Tietty putkitöitä tulee hieman lisää..

Kannattaa ainakin kahden kierukan kautta käyttövesi ottaa. Kierukoiden lisäksi tarvitset jokaista lisäkierukkaa varten VTA-venttiilin, jotta käyttövesi ei turhaan kierrä ekan varaajan kautta, jos toisessa riittää lämpöä.

Toki nämä on vain omia ajatuksia ja mielipiteitä. Kysele vielä, jos jollain muulla olisi toisenlaisia ideoita.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Attack DP95
« Vastaus #27 : 03.12.2017-09:47 »
Komppaan ja tota 2 kierukan systeemiä jossa ensimmäinen haaleassakin vedessä toimii esilämmityskierukkana. Kaikki mitä sillä saadaan käyttövettä lämmitettyä "säästää" ensimmäisen varaajan kuumuutta ja parantaa kerrostumaa (toki riippuen käyttöveden kulutuksesta, onko jälkikasvua miten paljon lotraamassa ;) ).
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Attack DP95
« Vastaus #28 : 03.12.2017-12:29 »
Onko tuossa erillisessä venttiilipumppuhässäkässä jokin etu laddomattiin, kun sitä tuntuvat kattilanvalmistajat suosittelevan. Pannussa on sen verta tehoa, että veikkaan tuon vapaakierron jäävän muutenkin haaveeksi. Ajattelin laittaa jonkin pienen upsin tuohon pannun ja laddomatin eteen niin pienet sähkökatkot ei niin haittaa. Invertterikin löytyisi niin voisi rakennella upsin viereen pienen akuston jos sattuu olemaan pidempi sähkökatko.
Ainakin varapumpun löytäminen häiriön sattuessa on helpompaa. Myös pumpuksi voidaan valita isompi kuin nuissa paketeissa oleva 25 -kokoinen.
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Attack DP95
« Vastaus #29 : 04.12.2017-09:06 »
Kannattaa ainakin kahden kierukan kautta käyttövesi ottaa. Kierukoiden lisäksi tarvitset jokaista lisäkierukkaa varten VTA-venttiilin, jotta käyttövesi ei turhaan kierrä ekan varaajan kautta, jos toisessa riittää lämpöä.

Toki nämä on vain omia ajatuksia ja mielipiteitä. Kysele vielä, jos jollain muulla olisi toisenlaisia ideoita.

Kaksi kierukkaa käyttövedelle ja kaksi Esben VTS venttiiliä käytössä, lisäksi kolme aurinkokierukkaa yhden 4-tie venttiilin ohjaamana.
VTS koska lämmöt puulla ja varsinkin aurinkolämmöllä tahtoo käydä ylhäällä.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl