Kirjoittaja Aihe: Uusi atmos dc50sx käyttäjä kaipaa kipeästi apuja..!  (Luettu 9001 kertaa)

geswas

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 118
Onko kattila termari täysillä ja katkoo jo 86c? Minulla 110c termari jo tehtaalta ja 95c säädetty katkasemaan ja varoja vielä vaikka kuinka tiukata jos haluaisi. Kattilan käyntilämpö 90c täydessä poltossa. Jos ensiöläppä jää 10mm auki vaikka tanko pohjassa on outoa. Pitäs mennä kii siihe 5mm asti. Ja tuosta holvaamisesta, kuusi on pahin holvaaja ainakin omassani ja jos vielä oikein kuivaa niin häviää hetkessä suuttimelta. Onko vedonsäätimen läppä toiminnassa kattilan takana?

Shamikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Lämmitysaika muakin ihmetyttää.. korjataan vielä että kattilatermostaatti ei pätki puhallinta vaan kaasutus pätkii ilmeisesti sen takia koska hiillos jää liian kauas suuttimesta, möyhinnän jäökeen taas pelaa vähän aikaa kohinalla.. Täytyy tänään koittaa tuota 72 termaria ja kattoo mitä se tuumaa.. Minkäslaisilla säädöillä Peteri polttaa ja kuinka toimii??

Shamikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vedonsäädin on ruuvia vasten jo 60 ja on n.45mm auki kotelon alareunasta mitattuna, sitäkin koitettu säätää tuloksetta.. toisioruuvi kattilan edessä on käytetty tehtaan optimin eli 2mm auki ja täysin kiinni väliä.. alapesä kyllä puhtaan vaalea mutta ei millonkaan täydellä rähinällä punahehkuinen niinkuin jollain..

peteri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 81
Mistä sulla tulee tuolla kattilalla ensiö ja toisioilmat ?.
120m2 + lämpökeskus 21M kanaalia atmos 50gsx 3000akva, ouman 800, paisari 400l.

peteri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 81
Olitkin laittanut ,että edestä tulee toisio ja tuleeko ensiö ilma kattilan katosta
120m2 + lämpökeskus 21M kanaalia atmos 50gsx 3000akva, ouman 800, paisari 400l.

Shamikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Ensiö tulee sen kotelon kautta yläpesän kakaseinästä yläältä ja vissiin toisio sieltä kotelosta tulee suutinreikään, toi etummainen on vissiin joku hifistelysäätö mutta tarvis tiekistelyreijän.. ootko kattonu sen takakotelon tarkistusaukosta paljonko se toisioläppä on auki sillon kun on ihan kiinnityönnettynä? Jotenkin tuntuu että saa liikaa ensiöilmaa mutta tänään testit jatkuu kylmemmällä termarilla ja koivu/leppä sekotuksella ;D

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Tohon Laddomatin termariasiaan pikku muistiinpano, suurimmalle osalle varmasti onkin selvä. Eli  vaihdettavan termarin asteet merkkaa pannuun palautettavan veden lämpöä. Ja varaajaan menee sit tuosta pannun senhetkisen tehon ja veden kiertonopeuden mukaisesti kuumennettua. Pitkän kierron nopeus riippuu siitä, kui kylmää varaajan alapäästä lähtee Laddomaatille. Ja pumpun nopeus vaikuttaa pääasiassa lyhyen kierrron nopeuteen, ja sitä kautta pitkäänki.

Hiukan viel tsekkilistaa. Oletko tsekannut, et savukaasujen ohitusventtiili sulkeutuu kunnolla, kun väännät sen sytyttelyjen jälkeen kiinni? Jos toi vuotaa, niin pannun hyötysuhde kärsii aika nopeesti.

Seuraava juttu on sit palon säätö kuosiin. Tossahan Atmoksessa kattilatermari siin pannun päällä, lähtöputkessa sääti kokonaisilmaa ja tangolla sit säädettiin siitä siivu toisiolle, loput menee ensiöilmana varastopesään, ellen väärin muista? Jos toisioilmaa on paljon liikaa tai liian vähän, ni hyötysuhde kans kärsii. Lievosen ratkaisu on aika visuaalinen, eli tirkistysluukku toisiopalon luukkuun, siitä näkee palon tilan paremmin ku korvakuulolta. Tai sit mittari kii ja haistelemaan toisioilmoja. Noita häkä/CO2 -mittareita ei vaan ihan liikaa pyöri, ja osaavia käyttäjiäkin on viel pari vähemmän. Ilman noita pitää päiväseltään tuijotella piipunnokkaa ja yrittää haistella sauhuja, josko haisee huonostipalaneelle.

Tossa Atmoksessa ei tainnu olla ensiöilman ohjausta varastopesän alapäähän? Se hiukka altistaa reikien palamiselle puupesälliseen, ja tekee imho ilmojen säädöstä hiukka tarkempaa. Rutikuiva puu on siin mieles hankalinta. Koitas joskus poltella sekapesällinen, hiukka muutakin puuta sekaan eikä kaikki rutikuivaa. Ei pitäis silloin olla niin herkkä polttelemaan reikiä. Sekin auttaa hiukka, kun latoo hiukka vähemmän 'holvikaaria' sin peaälliseen.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Shamikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Noniin.. Nyt olis sitten 78 termari kiinni.. Laitoin pesään keskelle koivua ja reunoille kuusta, nyt palaa selvästi tasaisemmin mitä nyt kerran jouduin pöyhäseen, mutta reikää ei syntyny. Lämmöt tällähetkellä savut 255 kattila 80 kattilaan tuleva 66 varaajasta tuleva 40 varaajaan menevä mittari näyttää 74 vaikka sekin kalibroitu vedessä ja flukella.. Mielenkiintosta tässä on se että kun suurensin vetoa ja odottelin n.30min tulos kattila ja kaikki muutkin mittarit nököttää aivan samoissa lukemissa paitsi savut oli 290

peteri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 81
Tässä 50gsx toisioilma tulee kattilan etuosasta ainoastaan ,ja se säätötanko on itsellä auki 6mm mitattuna siitä pienestä reijästä täysin kiinniollessa n.5mm. Ja sytytettäessä taka läppä on auki n.50mm ja kattilan lämmettyä johonkin 70 avautuma on jotain 15mm mitattuna säätöläpän ja muovin väli.
120m2 + lämpökeskus 21M kanaalia atmos 50gsx 3000akva, ouman 800, paisari 400l.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Lämmöt tällähetkellä savut 255 kattila 80 kattilaan tuleva 66 varaajasta tuleva 40 varaajaan menevä mittari näyttää 74 vaikka sekin kalibroitu vedessä ja flukella.. Mielenkiintosta tässä on se että kun suurensin vetoa ja odottelin n.30min tulos kattila ja kaikki muutkin mittarit nököttää aivan samoissa lukemissa paitsi savut oli 290

Termari ei ole on/off vaan pikkusen raollaan ja se 40 asteinen varaajan pohjalta sekottuu kattilasta tulevan veden kanssa ja siksi näyttää 66c. Aukeeko 78c termari sitten vähän liian aikaisin jos 74c menee varaajaan. Täällä 80c termarilla palon reippaudesta ja latauspumpun vauhdista riippuen on varaajan katossa 78-83c lämmintä.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Zetor

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 242
Termari ei ole on/off vaan pikkusen raollaan ja se 40 asteinen varaajan pohjalta sekottuu kattilasta tulevan veden kanssa ja siksi näyttää 66c. Aukeeko 78c termari sitten vähän liian aikaisin jos 74c menee varaajaan. Täällä 80c termarilla palon reippaudesta ja latauspumpun vauhdista riippuen on varaajan katossa 78-83c lämmintä.
Tuo siinä tapauksessa että termostaatti on yläputkessa. Nykyään se taitaa olla alaputkessa pitäen kattilaan menevän veden riittävän lämpimänä. Miten aloittajan tapauksessa?

Shamikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Juu lähinnä tuota kattilan lämpötilaa ihmettelin kun vetoja lisää niin lämpö ei nouse, ainoastaan savukaasut, joka loppupeleissä kieli sitä että laitoin latauspumpun ykköselle niin rupes se lämpökin siirtymään veteen ;D enpä sitä "sääntösuomalaisena" hoksannut kun ohjeessa sanotaan että pitää olla asennolla 3.. nyt varaaja 82/82 ja käytettyyn puumäärään ihan tyytyväinen. Laitetaas huomenna 83 termari paikalleen ja aletaan keittämään happea pois, josko se tästä..

Zetor

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 242
Niin oliko se termostaatti varaajan alapinnasta kattilan ala pintaan menevässä putkessa? Kuvia

Shamikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Täällä on laddomat alaputkessa termareineen päivineen niin lähellä kattilaa kun se suinkin mahtuu..

Zetor

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 242
Näin arvelin itsellä kattila nostaa meno vettä 18-20 astetta ja kattilateho 25kw. Latauspumppu on pienempi ja 2 teholla.