Jos varaajasta menee +30C vesi ja paluu +25 ja varaaja jäähtyy vuorokaudessa, niin ongelma on rakennuksen lämmöntarpeessa. Jos näin ei olisi, niin huonelämpötila olisi todella korkealla.
Siis ongelma ei liity varaaja eristyksiin,- vaan lämmitettävän kohteen. Moni tosin suosiikin näitä "hengittäviä" rakenteita. Muuten hengittävän rakenteen puolesta puhuja Panu Kaila onkin keksinyt suuriin lämpöhäviöihin uuden termin ilmaista asiaa. Hän puhuu tänä päivänä kuivatus energiasta,- ei hukkalämmöstä.
Niin, monissa kohteissa todella tämä kuivatuslämpöenergia voi ola hyvinkinn suuri.
5 asteen meno-paluu ero ei kerro suoraan asunnon lämmöntarvetta kun ei tiedä kierron nopeutta.
Mulla menee hallissa 4-6 asteen lämpöerolla meno-paluu kierto. Kierto on toisissa osissa hallia hidas ja jäähtyy näin enemmän.
Tähän voisi myös periaatteessa sanoa että näissä tilanteissa lattialämmitys on väärin suunniteltu, mutta kun käyttötarpeet ovat erilaiset eri tiloissa.
Tässä Tonin tapauksessa vaikuttaa myös maantieteellinen sijainti, sisälämpötila, asunnon ilmanvaihto tekniikka sekä lämpimän veden käyttömäärä asunnon energian tarpeeseen.
Mikä pannuhuoneen lämpötila on 12 tuntia lämmityksen jälkeen? Itse huomasin aikanaan vanhassa pannuhuoneessa kun oli varaajan ja kattilan välillä yhteensä 7 metriä 28mm kuparia hyvin eristettynä, niin tämä hukkasi lämpöä huomattavan määrän kun kierto näissä putkissa oli kokoajan päällä. Lämmityksen lähdöt olivat itselläni otettu pannusta ei varaajasta.