En jaksanut kaikkia kohtia lukea, mutta meillä suurinpiirtein sama tilanne -10c pakkasella menee 3000l varaaja tyhjäksi per vrk. Tai oikeastaan meni, kun tuolla taloni alapohjassa nuohosin jotain, niin tajusin että meidän lattialämpö hohkaa eristeisiin lämpöänsä. Sitä kun tuolla kellarissa on 180m2 aivan kylmillään ja ulkolämpötilan armoilla niin sinne katoaa melkoinen patti lämpöä. Tein siellä myös mittauksia, taloni on perustettu suoraan kallion päälle betonianturapalkkien päälle, ja sisäpuolella kellarissa oli käytännössä aina 0c, pakkasella kuin pakkasella. Laitoin tuuletusreijät kiinni, niin jo pomppasi lämpö kellarissa, nyt on +3 kelillä kuin kelillä - ei ehkä kuulosta paljolta, mutta vaikuttaa lämpövirtaan n. 1.5kwh tehon verran. Tuo edellämainittu tulos on todella vaikea laskemalla osoittaa, koska siinä tarvitaan pitkän aikavälin seurantaa ja mm. Tuuliolosuhteiden seuraamista. Päädyin tulokseen ihan kokeellisesti, ja se myös on kulutuksen seuraamisella todettu - vuorokauden mittaan siitä tulee n. 40kwh. Puuta on nyt mennyt huomattavasti vähemmän, vaikka -10c pakkasia on ollutkin ilmassa.
Pohjan rakenne on 180mm styroksia 280mm ontelolaattaa ja 30mm laakeristryroksi ennen pintavalua.
Mallinsin myös tilannetta DOF-ohjelmistolla ja päädyin palttiarallaa samaan tulokseen. Toki doffia käytin aluksi vain seuratakseni kosteuspisteen muodostumista eristepintoihin - ei tullut ongelmaa tähän kosteuden tiivistymiseen.
Ei muuta kuin ihmettelemään alapohjaa, äkkiä kuvittelisi ettei sinne mitään mene kun lämpö pyrkii ylöspäin. Kyse onkin enemmän johtumisesta - varsinkin kun johtuminen tapahtuu kahteen suuntaan, kun materiaalit ovat saavuttaneet "käyntilämpötilansa"