Kirjoittaja Aihe: Eneka 35kw Yläpalokattila  (Luettu 16002 kertaa)

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #30 : 27.02.2018-11:11 »
Ihminen jos näkyy kärsivän tylsyyden täydellisyydestä, niin jää aikaa vaikka tähän. Tein suuntaa antavat laskelmat eri kattiloista.
Merkki             asennusetäisyys  pesä  varaajan   energia     krematointiaika
                       takaseinästä                lämmön
                                                         nousu
CTC 22           136 cm      138l    55 astetta125 kwh    5h
ctc 40             136            138     55           125            3
effecta22        140             100    40           90               3.5
effecta 35       161             145    57            130           3.45
vedolux 45      127,5         140    56             125            2,75
vedolux 65      127.5          200    80            170            2,5
herz 20            158             170    67           153             7
herz 40            158              170    67           153           3,5
centromet 34    170              148    56          133            4
centromet 45    175              176    70          160             4
attack               154              200    80          170           8   
vigas 40            130              185    74          158            4
clapi                  120              110    34         75           1.5

Tällainenkin vanha vertailu löytyi arkistosta riusmiehen tekemänä. Clapi yläpalo muut lambdoja.  Asennusetäisyytenä tod näk käytetty valmistajan suosituksia eli usein kattilaa voi siirtää lähemmäksi takaseinää ja centrometallin kanssa toteutui 152 cm.
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi

Salminen Ville

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 24
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #31 : 27.02.2018-12:02 »
Hyvä taulukko. Meikäläiselle vaan 100cm rupee olemaan Max syvyys.

Salminen Ville

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 24
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #32 : 27.02.2018-14:24 »
http://www.hemeltron.fi/burnit-pyroburn-alpha-plus-kaanteispalokattilat-lambda-ohjain pyröburnia kanssa kaupattiin. Yksi myyty Suomeen, onkohan käyttäjä foorumilla?

turokukkonen

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #33 : 27.02.2018-20:57 »
työläs se yläpalo on, pihakuurissa lojuu yks arimax 240 pannu kun se 14 vuotta ensin palveli. Käy hyvin vaikka paljun lämmittimeksi mutta varsinaiseksi päälämmönlähteeksi en kyllä suosittele.
Joskus jo aiheesta jotain laittanu mut laitampa taas.
Mikä seuraavassa on työlästä:

Tuun klo:15 töistä ja sit teen mitä teen ja meen mihin meen ja klo: 19.30 laitan arimaxiin pesällisen puita. Sit klo: 21-21.30 lisään x määrän (määrä riippuu käytettävästä puusta) ja sit vaikka maate.
Teen myös vuorotöitä et iltavuorossa tää sama aamulla ja yövuorossa taas illalla
-Talo -60 luvun alkuperäinen kunto ja pattereilla reilu 100m2
-Lisäksi lämpee verstas reilu 70m2
-Ulkona -18
-Arimax 240 ja 3000l varaaja

Tietty tää ny helpompaa jos menee vaan yhellä pesällisellä mut aika monella kumminki vanhat torpat et haukkaa jonki verta
akva 3000, arimax 240, ouman c203

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #34 : 27.02.2018-21:14 »
Mitä tarkoitat ettei pakollinen varuste ole, mukavuus vain?
Meinaatko toisten pannarin tosissaan savustaa ilman lisäpuhallinta? Koitahan rauhoittua.
Jos lämmitys menee kerta latauksella ei imuria tarvita kun luukkua ei tarvii lämmityksen aikana availla. Nyt puhuu kokemuksen ääni.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

turokukkonen

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #35 : 27.02.2018-21:25 »
Jos lämmitys menee kerta latauksella ei imuria tarvita kun luukkua ei tarvii lämmityksen aikana availla. Nyt puhuu kokemuksen ääni.
Asia selvä.
Nm. Ilman imuria ja luukun availija.
akva 3000, arimax 240, ouman c203

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #36 : 27.02.2018-21:27 »
Asia selvä.
Nm. Ilman imuria ja luukun availija.
Juu siis onnistuuhan sekin. Tarkoitin vain että näin pystyy myös olemaan ilman imuria käänteispalolla eikä pannari savustu kuten dieseljätkä kyseenalaisti ilman imuria olemista.
Niin ja sullahan olikin Arimax eli alapalo. Tämä minun ohjeistus koski siis käänteispaloja.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2018-21:29 kirjoittanut Urpo82 »
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

turokukkonen

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #37 : 27.02.2018-21:33 »
Juu siis onnistuuhan sekin. Tarkoitin vain että näin pystyy myös olemaan ilman imuria käänteispalolla eikä pannari savustu kuten dieseljätkä kyseenalaisti ilman imuria olemista.
Niin ja sullahan olikin Arimax eli alapalo. Tämä minun ohjeistus koski siis käänteispaloja.
Ei ku mulla toi arimax 240 yläpalo...
Ku alkuperäsesti heitin vastausta siihen yläpalon "työläisyyteen"
akva 3000, arimax 240, ouman c203

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #38 : 27.02.2018-21:38 »
Aivan juu olikin.  Kahdella pesällä saa 3000l varaajan täyteen niin kyllä se sitten menee mukavan kevyesti. Tuota aloittajan asiaa silmällä pitäen. Oletko punninnut puumäärää? Sähkövastusta tms et käytössä tarvii? Tuleeko lämminkäyttövesi myös varaajalta? Paljonko varaaja lämpeää lämmityksessä?
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

turokukkonen

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #39 : 27.02.2018-21:46 »
Aivan juu olikin.  Kahdella pesällä saa 3000l varaajan täyteen niin kyllä se sitten menee mukavan kevyesti. Tuota aloittajan asiaa silmällä pitäen. Oletko punninnut puumäärää? Sähkövastusta tms et käytössä tarvii? Tuleeko lämminkäyttövesi myös varaajalta? Paljonko varaaja lämpeää lämmityksessä?
En oo punninnu enkä varmaan sitä teekkään ku kuten alottajallakin ni puut maksaa tekemisen vaivan.
Sähkövastusta en oo käyttäny ja käyttövesi tulee kans varaajasta.

Tänään ku alotin ni oli lämmöt 50c ja 40c.
En tarkkaan tiä mihin kipuaa ku en enää täytön jälkeen pannaris käy mut tonne 80 - 90 asteen tienoille menee varaaja läpitte. Ja tällä hetkellä koivua käytän ja tänään meni 1 1/2 pesää ja pakkasmittari näyttää -17.2c
akva 3000, arimax 240, ouman c203

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #40 : 27.02.2018-21:52 »
Pienellä menee ja hyvä niin. Tutulla oli sama kattila ja kiros kun joutuu asuu pannarissa, tosin hänellä on 5000l varaaja ja 200 neliötä 4 henkinen perhe.
Meni 4 pesää sekapuuta illassa. Päivän tai kahden välein lämmitti.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

turokukkonen

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #41 : 27.02.2018-21:55 »
Pienellä menee ja hyvä niin. Tutulla oli sama kattila ja kiros kun joutuu asuu pannarissa, tosin hänellä on 5000l varaaja ja 200 neliötä 4 henkinen perhe.
Meni 4 pesää sekapuuta illassa. Päivän tai kahden välein lämmitti.
Juu mut siinähän se just ku varaaja ja kämppä n. Puolet isompi ni puolet enempi töitäki :)
akva 3000, arimax 240, ouman c203

turokukkonen

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #42 : 27.02.2018-21:58 »
Ja kuten tiedätki ni kattilan merkki/malli/tyyppi ei vaikuta lämmitys tarpeeseen et kuin usein sun tarvii lämmittää ;)
akva 3000, arimax 240, ouman c203

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 516
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #43 : 27.02.2018-23:22 »
En oo punninnu enkä varmaan sitä teekkään ku kuten alottajallakin ni puut maksaa tekemisen vaivan.
Sähkövastusta en oo käyttäny ja käyttövesi tulee kans varaajasta.

Tänään ku alotin ni oli lämmöt 50c ja 40c.
En tarkkaan tiä mihin kipuaa ku en enää täytön jälkeen pannaris käy mut tonne 80 - 90 asteen tienoille menee varaaja läpitte. Ja tällä hetkellä koivua käytän ja tänään meni 1 1/2 pesää ja pakkasmittari näyttää -17.2c

hankala vertailla jos ei tiedä kuinka paljon polttaa vuorokaudessa ja varaajassa on 2 mittauspaikkaa niin varaajan energiamäärääkään ei voi juuri arvioida, mutta tossa on omalta kohdalta malliesimerkki tammikuulta -13 jolloin on Arimax 240 pannussa ollut tulet ½ vuorokautta kun poltin 75 kiloa siinä puuta. Tänään on palanut pannarissa kertatäytöllä 55 kg + leivinuunissa 10 kg ja hellassa & saunassa ~10 kg joten samanverran puuta kun tossa malliesimerkissä. Mutta tänään riitti pannarissa kertakäynti kun pannun latas ja sytytti.

Sen mitä aikaisemmin laskeskelin varaajan jäähtymisen perusteella on tänään ~ -20c keskilämmössä täällä lämmöntarve 7 kW luokkaa, tosin tää tuulenvire nostanee sitä 1 kW verran. 8 x 24 /0.7 = 274 kWh edestä tarvitaan puuta / 4 ~ 69 kg, varaavat massat sentäs antaa pelivaraa jos joka päivä ei tota poltakaan.

Jos joku tykkää yläpaloisella lämmittää ja pitää sitä hyvänä ratkaisuna ei se minulta ole pois. Mutta muitakin vaihtoehtoja testanneena olen huomannut miten asiat voi hoitaa vaivattomamminkin ja kattilaa vaihtaessa kannattaa tämä asia pitää mielessä.

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Vs: Eneka 35kw Yläpalokattila
« Vastaus #44 : 28.02.2018-00:35 »
Jos lämmitys menee kerta latauksella ei imuria tarvita kun luukkua ei tarvii lämmityksen aikana availla. Nyt puhuu kokemuksen ääni.
Onkos sinulla sitten tuo pienempi kattila kun tollasia höpiset? Mukava kun saatiin "Markku" takaisin sotkemaan jokainen keskustelu täällä.
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi