Aloittajan kysymykseen; varaajan koko on suhteellinen käsite. Käytettävä lämpötilaero on suoraan verrannollinen varaajan kapasiteettiin. Jos siis saat käytettyä varaajan vain välillä 90°...50°, on tapauksessasi sitoutunut energiamäärä 53 kWh, joka vastaa noin 15 kg puun polttamista. Mikäli on lattialämmitystalo ja käyttöveden tulistus, voi käytännön lämpötilaero olla jopa 90°...25°, jossa sitoutunut energiamäärä onkin jo 87 kWh, mikä vastaa 25 kg puun polttamista. Tämä siis antaa käsityksen sopivasta varastopesän koosta.
Minulla itselläni on 1400 litraa puskuria ja pienitehoinen Attack SLX isolla varastopesällä lataamassa. Minä olen mitoittanut järjestelmän siten, että pesällisen polttoaika on mahdollisimman pitkä (pienitehoinen kattila), eli mahdollisimman iso osa pesällisen energiasta siirtyy polton aikana suoraan verkostoon rasittamatta varaajan kapasiteettia. Varaaja on pienenpuoleinen, mutta yli 50 kg kertapoltot eivät ole mitenkään harvinaisia.
Sitten vielä yksi asiaan vaikuttava seikka. Olisiko teillä mahdollista laajentaa varaajaa toisella, vaikka 500-litraisella pöntöllä sarjaan asennettuna?