Kirjoittaja Aihe: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy  (Luettu 3382 kertaa)

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« : 31.03.2018-10:36 »
Molempia konvektiorakenteita näyttää kattiloissa olevan. Onko harhaa että nykyisin ainakin käänteispalokattiloissa enemmistö tuubikonvektiota. Alapaloja ollut enemmän levykonvektiolla ja muutamassa kp:ssä tätä tyyppiä myös ollut.

Itsellä Kespes kattilassa levyrakenne, johon hitsattu lisäksi lämmönvaihtorivat. Jonkinlainen kuva: http://aijaa.com/WfB2kx  Melko väljästi mitoitettu. Samassa kattilatyypissä on ollut myös tietääkseni joissakin pelkkää tuubia ja joissain isommassa kumpaakin rakennetta peräkanaa.

Muistan valmistajan puhuneen, että levyrakenne on työläämpi tehdä. Onhan se ehkä näin. Vielä kun varmuuden vuoksi hitsasivat puikolla kasaan, kuten koko kattilan sisus.

Onko valmistus tuubiputken etu? Toinen no mahdolliset automaattinuohoimet. Onko joku verrannut ihan syvällisemmin näitä  :)
 
« Viimeksi muokattu: 31.03.2018-15:40 kirjoittanut Rampe »

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #1 : 31.03.2018-10:44 »
Tuubin saa helpommin puhtaaksi pyörivällä harjalla kuin ison levyn, johon ei saa harjanvarrella painetta. Tämä oma kokemus Arimax 240 vs. Attack DPX. Lisänä oli myös vipunuohous, mutta se ei oikeastaan paljoa tehonnut. Ympyrälieriön pinta-ala on myös suurempi kuin levystä (suorakaide) tehdyn ja tuubeja mahtuu enemmän samaan tilaan.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #2 : 31.03.2018-10:52 »
Tuosta tuubin nuohouksesta, niin kuullut jonkun jopa mananneen melko työlääksi. Mutta olisiko ollut liian pienllä halkaisijalla sitten laitettu  ::)

Jos on tiedossa tuubien halkasijoita / pituuksia / kpl ja mille teholle, niin laittakaapa tietoa. On ihan hyvä vertailla..

tiihaerkki

  • Vieras
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #3 : 31.03.2018-11:28 »
Effecta Lambda II 60, 12 tuubia pystyasennossa, pituus n. 80cm? (tarkastan kun seuraavan kerran avaan). Tuubien halkaisija 50mm.

Pannu varustettu luukkunuohouksella. Aikaa tuubien putsaukseen ja pannun nuohoukseen meni n. 15 minuuttia.

1. Etuluukku auki (siirtää mekanismin asentoon jossa jarrut nousee ylös)

2. Pannun päältä suojapelti sivuun ja kaksi siipimutteria auki, luukku auki.

3. Jarrut ylös.

4. Harjalla tuubit puhtaaksi. Jarrujen putsaus

5. Paketti nippuun

6. Kaikki pannun tuhkat edessä olevasta alaluukusta ulos

Eipä noihin paljon putsattavaa parissa viikossa kerry näköjään. Luukkunuohous auttaa ainaki jotain luultavasti.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2018-11:04 kirjoittanut tiihaerkki »

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #4 : 02.04.2018-14:42 »
Effecta Lambda II 60, kymmenen tuubia, pituus n. 80cm? (tarkastan kun seuraavan kerran avaan). Tuubien halkaisija 50mm.

Pannu varustettu luukkunuohouksella. Aikaa tuubien putsaukseen ja pannun nuohoukseen meni n. 15 minuuttia.

1. Etuluukku auki (siirtää mekanismin asentoon jossa jarrut nousee ylös)

2. Pannun päältä suojapelti sivuun ja kaksi siipimutteria auki, luukku auki.

3. Jarrut ylös.

4. Harjalla tuubit puhtaaksi. Jarrujen putsaus

5. Paketti nippuun

6. Kaikki pannun tuhkat edessä olevasta alaluukusta ulos

Eipä noihin paljon putsattavaa parissa viikossa kerry näköjään. Luukkunuohous auttaa ainaki jotain luultavasti.

Hyvä. Tuossa on aika maltillinen määrä tuubeja. Toki jarrut on sisällä. Paljonko savukaasut suunnilleen?

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #5 : 02.04.2018-14:47 »
Veda 35. 6 kpl tuubia. Pituuttakaan ei kauheasti mutta eikös tässä ollut aika korkeat savukaasulämmöt.

Tuossa vaan harrastemielellä suunnitella uutta kattilaa. Kiinnostaisi tehdä tuubeilla jos niissä ei mitään huonoa ole. Se on eriasia toteutuuko homma koskaan  :)

tiihaerkki

  • Vieras
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #6 : 02.04.2018-15:32 »
Hyvä. Tuossa on aika maltillinen määrä tuubeja. Toki jarrut on sisällä. Paljonko savukaasut suunnilleen?

180-200 haarukassa pyörii, riippuu kuinka sekalaista puuta pesään menee.

HannuS

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #7 : 15.04.2018-10:26 »
Onko mistään enään saatavissa vaakatuubi konvektorilla varustettua kattilaa?
 Heikkisen Keijon Haapavedellä tekemälle kattilalle tulee varmaan jossain aikavälissä tunnit täyteen. Nyt vasta ensimmäiset 25 vuotta toiminut loistavasti.
Siinä on 10kpl  60mm 500mm tuubia pesän yläosasta nuohousluukkuun josta savut jatkaa toiseen 10kpl 700mm tuubeja pitkin yläviistoon piippua kohti. Putket ovat suunnilleen vaakatasossa, joten nuohous on helppoa
Koko systeemi nuohotaan pyörivällä harjalla tuosta nuohousluukusta.
Palopesä on vuorattu standardi 250*250*50mm arinatiilillä. Ne kesää noin 7-8 vuotta kerrallaan.
Yläpalokattila ei tarvitse puhaltmia tai muutakaan termostaattia ts. vikaantuvia osia. Suuri polttolämpötila taas mahdollistaa roskien polton

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #8 : 15.04.2018-11:57 »
Onko mistään enään saatavissa vaakatuubi konvektorilla varustettua kattilaa?
 Heikkisen Keijon Haapavedellä tekemälle kattilalle tulee varmaan jossain aikavälissä tunnit täyteen. Nyt vasta ensimmäiset 25 vuotta toiminut loistavasti.
Siinä on 10kpl  60mm 500mm tuubia pesän yläosasta nuohousluukkuun josta savut jatkaa toiseen 10kpl 700mm tuubeja pitkin yläviistoon piippua kohti. Putket ovat suunnilleen vaakatasossa, joten nuohous on helppoa
Koko systeemi nuohotaan pyörivällä harjalla tuosta nuohousluukusta.
Palopesä on vuorattu standardi 250*250*50mm arinatiilillä. Ne kesää noin 7-8 vuotta kerrallaan.
Yläpalokattila ei tarvitse puhaltmia tai muutakaan termostaattia ts. vikaantuvia osia. Suuri polttolämpötila taas mahdollistaa roskien polton

Jos ei vakiomallin kattiloita löydy vaakatuubeilla, niin kysäseppäs sellaiselta valmistajalta joka tekee Eneka kattiloita. Mun mielestä tekee ihan yksitäiskappaleitakin toiveiden mukaan tehtynä. Mittatiedot sulla on kuitenkin melko helposti saatavilla.

jussi

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 166
  • 1xLU2800 4xpeltimuuri 3xkaakeliuuni 1xLeino liesi

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 183
Vs: Konvektion rakenne. Tuubi vastaan levy
« Vastaus #10 : 15.04.2018-20:13 »
Raplametall.ee
Löytyy yläpaloja..
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.