Kirjoittaja Aihe: Arimax 520 kaksoiskattila ei lämpene 55 yli ei millään  (Luettu 5227 kertaa)

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
Mikähän voi olla vikana, kun polttelee 2-3 pesää niin 55C "raja" tulee vastaan ja lämmöt eivät enää siitä nouse mihinkään. Olen tuijotellut varaajan käyttöveden puolen lämpötiloja ja itse kattilan keulassa olevaa lämpömittaria.

Ollaan poltettu latomalla puut ilmavasti ja pidetty kunnon roihua. Kattila on nuohottu säännöllisesti ja putkissakaan ei pitäisi olla ilmaa kun olen ilmannut. Painetta on kattilaan vesijohdosta laskettu myös, ylimääräiset lorahtivat kevättalvesta pois...

Kuivaa koivuhalkoa poltetaan ja korvausilmakin on huoneenlämmössä lämminnyttä. Ei käy järkeen kyllä tämä...pakkohan sen energian on jonnekin siirtyä.
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

Jolli

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Ellei se energia siirry varaajaan tai kattilaan itsessään, se menee savuna ilmaan. Paljonko savukaasun lämmöt ja paljonko kiloina olet polttanut? Missäpäin asustelet?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Minkälämpöinen termari tossa kattilan ja varaajan välissä on jos on? Oletko ottanu mittaria irti ja kokeillu esim kiehuvassa vedessä?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
Ellei se energia siirry varaajaan tai kattilaan itsessään, se menee savuna ilmaan. Paljonko savukaasun lämmöt ja paljonko kiloina olet polttanut? Missäpäin asustelet?

oulun kupeessa, savukaasumittari on joskus ed asukkaalla sulanut atomeiksi hormista.

en hoksannut ihan et mistä termarista kyse, meillä on siis kiertopumppua ohjaava termostaatti joka käynnistää ja sammuttaa pumpun noin 50c paikkeilla. koitettu myös päälle-pois -periaatteella pumppua ja ei eroa siinä.
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
en hoksannut ihan et mistä termarista kyse, meillä on siis kiertopumppua ohjaava termostaatti joka käynnistää ja sammuttaa pumpun noin 50c paikkeilla. koitettu myös päälle-pois -periaatteella pumppua ja ei eroa siinä.

jep tuota tarkoitin että millainen ohjaus on kattilan ja varaajan välissä, usein siinä on joku termari joka pyörittää niin kauan vettä kattilan sisällä ennenkun lämpötila on saavutettu ja sitte aukeaa varaajaan päin. Mutta tuo kiertopumppua ohjaava termari nyt pitää kattilan 50 asteisena niin kauan kunnes varaaja on kokonaan lämmennyt 50 asteiseksi ja sieltä alkaisi sitten tulla kuumempaa vettä kattilalle päin jolloin lämmöt nousisi ylemmäs. Saako tuota säädettyä?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
joo, eli se vesi kattilalta kiertää ns "hullunlenkkiä" ennen kuin alkaa varaajaan sekoittua, eli putkistossa kattilalta varaajalle jossa on 73 C  lukemalla automaattinen "tyhmä" venttiili joka kääntää virtauksen varaajan kautta kiertämään. Olen takonut tuota venttiiliä muovivasaralla et varmasti liikkuu ja avautuu...ja pakko kai sen on avautua kun eihän se sit lämpiäisi varaaja ollenkaan.

systeemi on vuodelta -92 ja jälkeenpäin on asennettu tuo pumpun ohjaukeksi tullut termostaatti joka katkoo pumpulta virtaa. oli kuulemma joskus keittänyt kattila kun oli unohtunut pumppu pois päältä, ja tää siis eliminoi sen mahdollisuuden.

Perhana, voiko tuo olla vain "niin kehno" tuo kattila, tai vanha? ed asukki kehui saaneensa helposti 80c varaajaan. Liekö lapin lisää sitten, kun mitään en ole isosti muuttanut kierrossa tms.
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
mukava hoksautus oli et "minne se energia sitten menee - no se menee sitten piipusta ulos"...olen tuon arimax 520:n "liekinkääntimen" ottanut aina nuonouksen ajaksi tietenkin ulos yläluukusta missä tuli kiertää ja aina työntänyt sit takas peltiin saakka niin et se just ja just mahtuu auki saakka...voikohan olla et se on ollut huonossa asennossa ja savukaasut karkaavat kulkematta koko lenkkiä pihalle...ohjekirjaa lukemaan _taas_
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
https://photos.app.goo.gl/NNrHFn568ufxZLFr9

tässä kuva konvektorista läheltä ja kaukaa..pitäisi kaiken järjen mukaan olla ihan oikein. Liekki tulee kahdesta aukosta konvektoriin ja takemman liekki käännetään.

500C lämpömittari oli siis sulanut heti kärkeen kuulemma joskus...voiko olla väärin mitoitettu hormi tms?
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
ja nyt tuoreina omakotitaloasujina(02/2018 ->) ollaan totuttu olemaan ilman mittaria ja rämäytetään pelti selälleen auki kun lämmitetään.

Pitää vissiin hakea uusi mittari ja alkaa hakea lämpötiloja - ilmeisesti 250-350 - välillä pitäisi lämpöjen huidella mitä täältä olen lukenut. edit: mitattuna heti hormin alusta, noin 15cm päässä kattilasta.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2018-21:42 kirjoittanut ikon »
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Hiukan viel vois tarkentaa systeemin kuvausta. Ei se lämpö mihinkään häviä, jos ei varaajaan kerry niin eipä se paljo muualle pääse ku piipusta harakoille, niinku Jolli jo mainitsikin. Toinen mahis on sit se, et lämpö piileksii lämpömittareitten väleissä, havaitsemattomissa. Eli kun varaaja pyrkii kerrostumaan, enempi tai vähempi, niin lämpökerostuma ei välttämättä viel ehdi mittarille asti. Eli montako mittaria, missä kohtaa varaajaa ja kui iso varaaja o?

Muutama kuva putkituksistakin helpottaisi tilanteen hahmottamista.

Ja juu, kyl se savujen lämpömittari olis kiva, kertoo aika suoraan kui paljo piipusta häviää harakoille ja paljonko jää vesivaipan kautta ihan varaajaa hehkuttamaan. Ei siis kannata tollasta pannua poltella ns. täydellä röyhyllä, sen vert suorat röörit kuitenki. Eli aluks hiukka himmaillaan ensiötä, ja sit lopussa vasta annetaan enempi ilmaa, ku palo ei enää niin riehaannu.

Yksi jippo vois olla latauspumpun kierrosten säätö, jos kierrättää täpöillä, niin voi olla et tasaa terhasti lämmöt, eli ei edes kerrosta kunnolla. Mut tosta ehkä parempi tehdä kokeiluja, kun ens varmistetaan et latauspiirit on oikein putkitettu.

Eri näköiset kinkkumittarit, vaiks langattomia, ei taida ihan pitkään kestää ton savukaasuja. Mut halpis digitaalimittarin langalliset anturit on näpsiä tuupeksia vaiks varaajan eristeiden väleistä varaajan kylkeen, eikä tarvi vesiä edes pois laskea. Saati et tars lisää nysiä hitsailla lisämittareille.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
Yksi jippo vois olla latauspumpun kierrosten säätö, jos kierrättää täpöillä, niin voi olla et tasaa terhasti lämmöt, eli ei edes kerrosta kunnolla. Mut tosta ehkä parempi tehdä kokeiluja, kun ens varmistetaan et latauspiirit on oikein putkitettu.

Eri näköiset kinkkumittarit, vaiks langattomia, ei taida ihan pitkään kestää ton savukaasuja. Mut halpis digitaalimittarin langalliset anturit on näpsiä tuupeksia vaiks varaajan eristeiden väleistä varaajan kylkeen, eikä tarvi vesiä edes pois laskea. Saati et tars lisää nysiä hitsailla lisämittareille.

joo, soittelin aamusta aritermille ja sainkin tosi hyvää vinkkiä sieltä. Teknikko meinas et ton ikäinen kattila ei mikään maailman paras ole ja nykysissä paljon parempi se hyötysuhde, kun tässä ehkä jotain 70%.

Sieltä meinas kans et kannattaa tosiaan rauhoittaa palamista ensiöilmaluukusta ja toisiota sitten rajoittaa jonkin verran kans - nyt on ollut aikalailla selällään nuo räppänät meillä. Tässä on kyllä niin noob tän homman kanssa vielä...

Nyt laitoin tulet ja kahden pesällisen jlk 71C! Eli vika käyttäjässä. Sain joltain "hyvän" vinkin että kannattaa heittää se ensiöluukku kokonaan auki eikä "kituuta" liekkiä, et se se tais olla taika tässä. Koitan et mitä saa ajaksi kolmannella pesällisellä.

Lämpömittarina mulla on ollut tuossa varaajan käyttöveden mittarin tilalla DS18B20 -digitaalisensori joka kiinni Wemos D1 mini:ssa, joka on siis 2.5€ hintainen wifi-mikrokontrolleri. Nuo on aika luotettavia ja pirun halpoja kamppeita, ne porisevat sitten kodinautomaation kanssa ja voi katella sohvalta käsin paljonko lämmöt. Itte kun tekee niin ei maksa käytännössä ku omaa aikaa ja muutaman kympin eikä yhtään mitään kuukausimaksuja.

Nyt odottelen sen savukaasumittarin ja alan tuunaamaan lämpöjä sieltä kohdilleen.

Kiitos jo tässä välissä kaikille jeesanneille, tää on aivan loistava forum kaikinpuolin kyllä!
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.