Kirjoittaja Aihe: Syyshuoltoa  (Luettu 2576 kertaa)

Serq

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 3
Syyshuoltoa
« : 28.10.2018-10:42 »
Morjes. Asumme yksikerroksisessa talossa jossa keskuslämmitys, kattila Arimax 240 ja varaaja 2000l Akvaterm, molemmat 90-luvulta. Paljonko pitäisi olla kattilan painemittarissa näkyvä paine? Edesmennyt putkimies sanoi että 0.5bar kattilan ollessa kylmä? Sitten ajattelin tarkastaa/säätää kalvopaisunta-astian esipaineen. Astia sijaitsee kattilan yläpuolella ja tyhjennettyä sen saa varoventtiilin kautta. Kuinka tämä operaatio oikeaoppisesti suoritetaan? Voiko järjestelmän ilmauksen suorittaa varaajan päällä olevasta hanasta. Tässä huomioon otettavia seikkoja? Kiitos.

Jolli

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Vs: Syyshuoltoa
« Vastaus #1 : 28.10.2018-20:08 »
1. Painemittarissa näkyvä paine riippuu järjestelmän paineesta (lämpötilasta). Kun paketti on lämmitetty täysin kuumaksi, paineet voivat olla lähes varoventtiilin avautumispaineen verran (oletettavasti 1.5bar)
2. Esipaine on itselläni 1-kerroksisessa talossa tällähetkellä n. 0,3bar, tämä vaihtelee kohteen mukaan.
3. Kytket paisarin irti lämmitysverkosta (löytyykö sieltä sulkua jossa mielellään kahva normaalisti irti?), lasket vedet sieltä pois ja täytät typellä (tai kotikäytössä tavallisemmin ilmalla) sopivan esipaineen. Saisiko kuvaa tuosta paisarin sijoittelusta sekä hanoista tms niin voisi neuvoa.

4. Varaajan päällä oleva hana voisi tarkoittaa täyttöventtiiliä? Tästä lisäät järjestelmään vettä sen jälkeen kun esipaine on paisarissa kohdallaan.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Syyshuoltoa
« Vastaus #2 : 28.10.2018-22:57 »
0.2 bar ylipaine riittää kun samassa tasossa on vehkeet. Pitkään olleessa systeemissä ei pitäs paineen  vaihdellakaan jos ei vuotoja ole. kylmänä lähempänä tuota lukemaa, kuumana sitte maksimissa - riippuen systeemistä - mutta yleensä alle 1.5b sillä monesti varoventtiilit on sen mukaan mitotettu.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Serq

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Syyshuoltoa
« Vastaus #3 : 29.10.2018-08:07 »
Joo eli paisarin ja kattilan välissä ei ole sulkuventtiiliä, joutuu laskemaan järjestelmän nollille esipainetta varten. (tässä huomioon otettavia seikkoja?) Varon avautumispaine taitaa olla jopa 2,5bar, näin ainakin hatussa merkitty. Paine tosiaan vaihtelee 0.5bar kun kattila ollut kylmillään vähän pidemmän aikaa ja kuumana n. 1bar. Jos nyt ajan järjestelmän nollille kattilan ollessa kylmä niin paljonko laitan esipainetta pyttyyn ja paljonko järjestelmään? Selvennykseksi tuohon varaajaan eli päällä on pelkkä hana, johon ei ole liitetty mitään putkia. Ajattelin tuota ilmausta tästä, koska käytännössä järjestelmän korkein kohta ja tekisin ilmauksen samassa yhteydessä kun joudun järjestelmän laskemaan paineettomaksi? Täyttöhanat, kaksi peräkkäistä ovat kattilan päällä.

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 183
Vs: Syyshuoltoa
« Vastaus #4 : 29.10.2018-21:18 »
Jos sulla nyt pysyy paine siellä 0,5bar kun koko järjestelmä on kylmä, eikä nouse lähellekään varon avautumispainetta kun varaaja + kattila on kuumana, niin en näe mitään tarvetta esipaineen säätelylle tai tarkistamiselle.

Kuinka iso paisunta siellä on?
Ja millaisella varaajan lämmöllä tuo 1bar toteutuu?

Kun paineenvaihteluun vaikuttaa koko järjestelmän (kattila+varaaja+patterit+putkistot) keskimääräinen veden lämpötila, ei kuumimman tai kylmimmän paikan lämpötila.
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.

Serq

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Syyshuoltoa
« Vastaus #5 : 30.10.2018-09:39 »
Kävin kattomassa mitä lukemia pannuhuoneessa. Eli illalla poltin pesällisen, kattilan lämpö 40c, paine 0.6bar, varaajan keskellä lämpö 80c. Paisarin koko 200l. Jos lämmitän niin että paine nousee 1bar, lämmöt varaajan keskellä ainakin 90c ja alhaalla lähellä 80c. Mittari puuttuu alhaalta. Mites tuo mainitsemani ilmaus varaajan päältä, onko järkevää? Anteeksi tyhmyyteni.

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 183
Vs: Syyshuoltoa
« Vastaus #6 : 30.10.2018-14:01 »
Ilman poistoa varten se hana siellä taitaa ollakin.