Terve!
Tuo ilmiö, eli pulputuksia ym. lämmityksen alussa on minullakin. Omassa systeemissäni syy on paisunnan ja varaajan välisessä putkessa kulkeva ilma, kun paine nousee. Eli varaajan yläosassa olevat loput ilmanrippeet lähtevät paisuntasäiliötä kohti ja systeemi päästää pari pulputussarjaa.
En halua noita hapettomia ilmoja pois, koska paisunta on minullakin vajaa tilavuudeltaan ja ne ilmat auttaa omalta osaltaan eli toimivat paisuntatilana. En ole myöskään 100% varma,että paisunnan kalvo on ehjä, eli varaajan yläosaan viilenemisvaiheessa matkaavat ilmakuplat voivat olla vaikka paisunnastakin karanneet. Siinä toinen syy miksi en niitä päästä ilmausventtiilistä pois.
Räällä on niin kalkkiset vedet että molemmat automaatti- ilmaimet ovat alkaneet vuotaa jo kai eka vuonna ja pidän niiden juuriventtiilietä kiinni.
Kun saisi hommattua se isomman paisuntasäiliön....
Itse sain maksimoitua paisunnan käyttötilavuuden kun laskin esipainetta muistaakseni 0.4 baariin. Painevaihtelu pieneni ja enää ei ikinä lirauta varoventtiilistä vaikka menisi yli 90 asteen varaajakin. Tosin kattila alkaa oirehtia ja lyödä vrtojakin pois jo siinä vaiheessa. Ensin maga lopettaa puhaltimen sammutuksella tehot ja jos vielä lämpö nousee, katkaisee bi- metalli anturi virrat ja menee ylilämpö- tilaan eli ei inahdakkaan ennenkuin lämmöt laskee.