Moi,
Minulla on vanhassa talossa edellisten omistajien laittama lämmitysjärjestelmä: yhdistelmäkattila, jossa poltan vain puuta. Varaajana Arimax 1850 litraa, latauspumppu noiden välissä. Paisuntasäiliöt kattilan päällä (50 litraa?) ja varaajan tyhjennysyhteessä (200 litraa).
Alkuun sain varaajassa veden n. 80 asteeseen yläosassa ja alaosassakin nousi ehkä 40-50 asteeseen, painetta oli 1,5 bar. Kylmänäkin paineet olivat 0,5 bar. Jossain vaiheessa kattilan päällä ollut paisuntasäiliö on tainnut rikkoutua, kun minimipaineet laski kylmänä (vettä luonnollisesti lisätty välillä).
Nyt paineet tippuu kylmänä nollii ja kun lämmitän 1,5 bariin, niin varaajassa ei lämmöt nouse ylhäälläkään kuin 40-50 asteeseen, selvästi kuitenkin alle sen suunnilleen 80 asteen jossa aiemmin ylälämmöt oli.
Tarkoitus on lisätä sähkövastus varaajan yläosaan. Samalla putkimiehen keikalla pitäisi noille paineillekin tehdä jotain. Minulla on valmiina odottamassa vähän käytetty, identtinen 200 litran paisuntasäiliö.
Ajatuksena olisi vaihtaa tuo vähän käytetty paisuntasäiliö nykyisen tilalla ja tutkia tuon nyt käytössä olevan kunto. Jos siinä on kalvopussi rikki, niin vaihdan sen. Sitten nuo kumpikin paisuntasäiliö samaan putkilinjaan ja fyysisesti päällekkäin (välitason kanssa ylempi).
Voiko kattilan päällä olevan poistaa kokonaan ja tulpata sen kattilan päällä oleva yhteen?
Sähköt tulee sisälle 3x16a. Ajattelin laittaa Gebwellin 9kw vastus oheislaitteineen. Vastusta käytän vain silloin, kun en ole itse paikalla, eli ei tarvitse samaan aikaan käyttää uunia tai muutakaan paljon sähköä vaativaa.
Miltä kuulostaa, ja saisikohan noilla toimenpiteillä paineet myös kuntoon vai onko jotain muuta odotettavissa?