Kirjoittaja Aihe: Ongelmien ratkaisua ja päivitys  (Luettu 3589 kertaa)

msb

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Ongelmien ratkaisua ja päivitys
« : 27.12.2019-10:07 »
Moi,

Minulla on vanhassa talossa edellisten omistajien laittama lämmitysjärjestelmä: yhdistelmäkattila, jossa poltan vain puuta. Varaajana Arimax 1850 litraa, latauspumppu noiden välissä. Paisuntasäiliöt kattilan päällä (50 litraa?) ja varaajan tyhjennysyhteessä (200 litraa).

Alkuun sain varaajassa veden n. 80 asteeseen yläosassa ja alaosassakin nousi ehkä 40-50 asteeseen, painetta oli 1,5 bar. Kylmänäkin paineet olivat 0,5 bar. Jossain vaiheessa kattilan päällä ollut paisuntasäiliö on tainnut rikkoutua, kun minimipaineet laski kylmänä (vettä luonnollisesti lisätty välillä).

Nyt paineet tippuu kylmänä nollii ja kun lämmitän 1,5 bariin, niin varaajassa ei lämmöt nouse ylhäälläkään kuin 40-50 asteeseen, selvästi kuitenkin alle sen suunnilleen 80 asteen jossa aiemmin ylälämmöt oli.

Tarkoitus on lisätä sähkövastus varaajan yläosaan. Samalla putkimiehen keikalla pitäisi noille paineillekin tehdä jotain. Minulla on valmiina odottamassa vähän käytetty, identtinen 200 litran paisuntasäiliö.

Ajatuksena olisi vaihtaa tuo vähän käytetty paisuntasäiliö nykyisen tilalla ja tutkia tuon nyt käytössä olevan kunto. Jos siinä on kalvopussi rikki, niin vaihdan sen. Sitten nuo kumpikin paisuntasäiliö samaan putkilinjaan ja fyysisesti päällekkäin (välitason kanssa ylempi).

Voiko kattilan päällä olevan poistaa kokonaan ja tulpata sen kattilan päällä oleva yhteen?

Sähköt tulee sisälle 3x16a. Ajattelin laittaa Gebwellin 9kw vastus oheislaitteineen. Vastusta käytän vain silloin, kun en ole itse paikalla, eli ei tarvitse samaan aikaan käyttää uunia tai muutakaan paljon sähköä vaativaa.

Miltä kuulostaa, ja saisikohan noilla toimenpiteillä paineet myös kuntoon vai onko jotain muuta odotettavissa?

jarppi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 45
Vs: Ongelmien ratkaisua ja päivitys
« Vastaus #1 : 27.12.2019-18:22 »
Paine säiliöitä hieman sivuten. Tuli mieleen kun ovat niin järisyttävän hintaisia nämä kalvopainesäiliöt ja sitten taas avosäiliöt ovat hieman ongelmallisia kun pitäisi kuskata korkeimpaan verkoston paikkaan. Olisiko edullisin ratkaisu kuitenkin käytetty 300L rst vesivaraaja. Ensin kaikki sekoittajat ja venttiilit pois varaajasta. Sitten toiseen mielellään kuuman veden puolen 3/4" tuuman liitoksen laittaisi 12mm prikan (ulkoreuna prikasta siten että sopii puserrusliittimeen)  ja pahvitiivisteen puserrusliittimellä kiinni. Komeuden keskeltä auton venttiili.  Olisi vähän niinkuin välimuoto avo ja kalvopaineastiasta ja käytettynä saa varaajia edullisesti.
Se sama ilma siellä varaajassa seikkailee tosi pitkään joten tuskin kovin paljon jaksaa ruostuttaa ja aina parempi kuin avopaisunta. Uudet kalvopaineastiat maksavat ihan maltaita ja kalvon rikkoutuessa ne eivät oikein tahdo toimia vaan kalvosta on pelkkää haittaa.
Ihan ekana juttuna kannattaisi alkaa itse tekemään asioita ja jättää ns. Ammattimiehet isompien kohteiden vaivoiksi. Itse tehden voi  tehdä 3...4 versiota samasta asiasta ja silti on edullisempi kuin ammattimiesten tekele, joka saattaa olla ihan samantasoinen tuotos kuin sinun ensimmäinen tai toinen versio. Lisäksi bonuksena saat työkalut vastaisten projektien varalle.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Ongelmien ratkaisua ja päivitys
« Vastaus #2 : 27.12.2019-18:41 »
Taitaa molemmista paisareista olla neitsyys mennyt ja kalvot rikki. Tuo kattilan päällä oleva on vihoviimeisessä paikassa sillä sinne menee kuumaa vettä ja kalvon takana oleva typpikin lämpenee ja laajenee. Voihan sen tulpata, tai siinä jos ei ole muita ilmanpostoventtiilieitä niin laittaa sitten venttiilin. 200 litrainen paisari pitäs riittää tuohon. Minkä verran varaajan yläpuolelle tarttee lämmintä vettä nostaa (monikerroksinen talo?).  Jos pannari on kellarissa ja paisarin laittaa yläkertaan niin paisuntatilavuus on sitten ihan eri.

Tuolla on joskus enempikin keskusteltu paisarien tilavuuksista

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=373.0
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

msb

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: Ongelmien ratkaisua ja päivitys
« Vastaus #3 : 27.12.2019-22:12 »
Yhdessä kerroksessa on talo. Saisiko suuremmalla paisuntasäiliötilavuudella lämmitettyä varaajaa enemmän, että pohjaa myöten saisi mahdollisimman lämpöiseksi, sinne 80 nurkille? Muistaakseni ei aiemmin paisuntasäiliöiden toimiessakaan saanut koko korkeudelta kuumaksi.

Tuo rikkoutunut isompi painesäiliö näyttäisi olevan mallia, jossa kalvopussin voi vaihtaa. Paisuntatilavuutta saisi siis 200 litrasta kasvatettua 400 litraan kalvopussin vaihdolla ja putkitöillä.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ongelmien ratkaisua ja päivitys
« Vastaus #4 : 27.12.2019-23:39 »
Kyllä tuolla 250 litran paisunnalla pitäis jo päästä aika pitkälle. Täällä taitaa olla saman verran paisuntaa, mut varaaja on noin 2400 litraa. Tsekkaa nyt kuitenkin ens paisuntapönttöjen esipaine. Eli kun systeemi on kylmä ja paineet alhaalla niin paisuntasäiliössä pitäis olla muutama kymmenys painetta, 0,15 tai 0,3 bar tais olla jossain suosituksia.

Mikäli paineet ei pysy niin tsekkaa ensin se paisarin täyttöventtiili. Ainakin varaajan päälle liitetyn paisarin venttiili on kovilla niissä lämmöissä. Eli kun paineet on sisällä niin normi fillaristin sylkitesti. Tosin jos kalvo on rikki niin eipä esipainettakaan oikein saa asetettua.

Sen varaajan päällä olevan paisarinkin vois kyllä siirtää järkevämpään paikkaan. Toimii ja kestää paremmin kun on vilpoinen, ei pannukuuma.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Ongelmien ratkaisua ja päivitys
« Vastaus #5 : 28.12.2019-07:58 »
Kylmänä sitten riittää 0.2 paineet kun nostokorkeutta ei ole. Samoin vastapainetta ei tarttee paisarissa olla enempää. Onko paisarin ja tyhjennysyhteen välissä venttiiliä? Siinä voi olla mutta kahva on poistettu (ihan syystä ettei vahingossa käännetä kiinni). Jos on niin ota paisari pois ja laske tyhjäksi. Tarkista sen jälkeen vastapaine. Voi sieltä ilmatkin olla karanneet vuosien saatossa vaikka kalvo ehjä olisikin kuten Anssiko mainitsi ^
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

msb

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: Ongelmien ratkaisua ja päivitys
« Vastaus #6 : 30.12.2019-10:58 »
Kiitos vastauksista, pitää laittaa tuo paisariasia tutkintaan.

Miten tuon lämmitysvastuksen suhteen, onko tuo Gebwellin 9 kW:n vastus hyvä valinta vai onko parempia vaihtoehtoja?