Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppu kavitoi  (Luettu 4892 kertaa)

Mynttinen123

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Kiertovesipumppu kavitoi
« : 29.10.2020-16:28 »
Osaisiko joku neuvoa miksi kiertovesipumppu alkaa kavitoimaan kun varaajan lämpö nousee yli 75asteen. Alle sen ei ole ongelmaa. Kattilana arimax 35 ja 2m3 varaaja

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 123
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #1 : 29.10.2020-20:42 »
Varmaan liittyy alentuneeseen veden kiehumispisteeseen paineen pienentyessä. (virtausvastuksia? )
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #2 : 30.10.2020-06:40 »
Osaisiko joku neuvoa miksi kiertovesipumppu alkaa kavitoimaan kun varaajan lämpö nousee yli 75asteen. Alle sen ei ole ongelmaa. Kattilana arimax 35 ja 2m3 varaaja

Kumpi pumppu mekkaloi, latauspumppu vai kiertopumppu? Todnäk latauspumppu?

Paljonko systeemissä on painetta? Matalalla paineella voi käydä niin, et jonnekin koloseen jäänyt ilmatasku alkaa laajeta lämmetessään, ja syöttää kuplaa pumppuun. Kuulostaa suht samanlaiselta ku varsinainenkin kavitaatio, joka on loppujen lopuksi aika harvinaista lämmityssysteemeissä.

Jos pannun päällä tai latausputkistossa on ilmaus, niin tsekkaahan siitä ettei ole ilmaa.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Mynttinen123

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #3 : 30.10.2020-13:39 »
Kiertovesipumppu on mikä mekkaloi. Eroittaa selvästi ja kuuluu myös pattereissa. Pannun päältä ilmaruuvia oon käyttäny auki eikä sillä ole mitään merkitystä. Nyt joutuu aina varaajan lämmöt jättämään 70 asteeseen ettei mekkala ala.

Mynttinen123

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #4 : 30.10.2020-13:45 »
paineesta ei ole mitään tietoa kun pannusta painemittari rikki. välillä lisännyt vettä niin kauan kun ylivuotoputkesta tulee ulos

Mynttinen123

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #5 : 06.11.2020-14:15 »
Nyt on pumppu alkanut lorisemaan niinku olisi ilmaa. Ja on ilmattu pumppua monesti, kiinni päällä joka tavalla. Pannun päältä olevasta putkesta ilmattu ja patterit ilmattu pariin kertaan, vaan lorina sen kun jatkuu. Oisko pumppu sitte sökö vai jotain muuta vikaa

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 319
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #6 : 06.11.2020-14:56 »
Laitahan se painemittari kuntoon, vaikka irtomittari johonkin tulpan tilalle. On aika riskaapelia säädellä mitään jos paineista ei ole todellista arvoa tiedossa.
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Mynttinen123

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #7 : 10.11.2020-18:46 »
Niin, en sitte tiedä onko sillä painemittarilla merkitystä jos siinä näkyy joku 0,2bar paine kun on avopaisunta.. Sen olen huomannut, että jos lämpö on matala, esim. 30-40 astetta pumppu käy normaalisti ja sitä korkeammilla lorisee. ilmattu on ja paljon ja jokapaikasta

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #8 : 11.11.2020-08:38 »
Oiskohan miten iso homma irrottaa pumppu ja vilkasta vähän sisuskaluja, näyttääkö kaikki olevan suunnilleen kondiksessa? Jos on hyvinkin vanha pumppu niin voihan se siipipyörä olla kulunut tai jotain. Tämä on ihan mutuilua, ei mitään oikeeta tietoa mikä vois vaivata.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #9 : 11.11.2020-08:40 »
Kiertovesipumppu on mikä mekkaloi. Eroittaa selvästi ja kuuluu myös pattereissa. Pannun päältä ilmaruuvia oon käyttäny auki eikä sillä ole mitään merkitystä. Nyt joutuu aina varaajan lämmöt jättämään 70 asteeseen ettei mekkala ala.

Tuli vaan mieleen että miten kuumaa vettä sulla kiertoon menee? Jos tuo on kiertovesipumppu niin miten varaajan lämpötila voi vaikuttaa, kai ne patterit sulla jonkin säätöventtiilin takana vai meneekö varaajan lämpönen vesi suoraan kiertoon?  :o
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

Mynttinen123

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #10 : 11.11.2020-11:28 »
Juu kolmitieventtiilinvälissä, keleistä riippuen 30-60 asteinen vesi menee kiertoon.


perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #11 : 11.11.2020-15:23 »
Onko tuo pumppu sulla siis ennen tuota kolmitieventtiiliä ja puskee sen läpi vettä kiertoon?
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

Mynttinen123

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #12 : 11.11.2020-21:18 »
Ei kun pumppu imee venttiililtä ja puskee pattereille

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #13 : 12.11.2020-15:24 »
Aika mystinen homma siinä mielessä, että pumpullehan tulee aika vakiolämpöistä vettä, jos tuo kolmitieventtiili on jonkun oumannin tai muun ohjauksen takana. Avopaisuntajärjestelmässä ei painekaan nouse kun varaaja lämpeää.

Jos siinä venttiilissä on käsishuntti niin voihan sitä kokeilla pyöritellä kun tuo 'kavitointi' alkaa, että vaikuttaako ääneen. Tai jos siinä on kiinni oumanni tai muu säädiin niin kokeilla ajaa sitä venttiiliä kiinni tai auki?

Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Kiertovesipumppu kavitoi
« Vastaus #14 : 12.11.2020-20:43 »
Hmmm.... Mihis kohtaan avopaisuntapänttö on liitetty? Tuskin kai sentään samaan linjaan mikä menee varaajalta suntille?

Oliks pumpussa muuten nopeudensäätöä? En muista onks joku jo kysynyt?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi