Kirjoittaja Aihe: Kytkentä kiertovesipumppujen kanssa yksilähtöiseen varaajaan  (Luettu 2845 kertaa)

Jonkkeri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
Putkimies oli sitä mieltä, että kun on vanha varaaja, jossa on vain yksi meno- ja yksi paluuyhde, niin ei tule toimimaan latauspumpun kanssa. No ei muuta kun IKH:lle puikon ostoon, mutta ennenkö lukiopohjalta aloin yläpienaa vetämään niin aloin vielä miettimään, että eikö sitä tosiaan saa kytkettyä.

Eikös se tommosella kytkennällä pitäisi toimia? Kuvassa tilanne siis latauspumpun joka asennossa (latauspumpun "purettu" alempien katkoviivojen sisään)

K=kattila, B=boileri. Oikeassa alakuvassa yksi takaisku ylä linjassa, joka on hyödytön. Eikös tuo toimi, kun estää vaan vapaakierron? Muuten alkaa 1- ja 4-kuvissa kierrättämään kattilan läpi vettä, eikä välttämättä ota varaajasta mitään. Mutta sitten jos se estetään, miten varmistetaan, ettei kattila kiehu esim sähkökatkossa?
Jäspi Econature 40kW, Vexve Termovar, Ouman EH800B, 1500l varaaja vm. 1960
Home Assistant + ESP32

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 123
Omassa "systeemissä" pannuhuoneesta lähtee varaajaan joka on toisella puolen taloa kaksi putkea. Näistä putkista on pannuhuoneessa T-haaroilla otettu lähdöt patterikertoon. Lämmityksen loputtua putkissa virtaussuunta vaihtuu ja vettä otetaan varaajan yläosasta. Latausventtiili estää ettei kierto tapahdu kattilasta.
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Eipä tuolle pitäisi olla mitään tekemätöntä paillaa. Toki pannun ja varaajan korkeusasemat vaikuttaa, vapaakiertoriski pannun kautta on pienempi mitä alempana se on varaajaan verrattuna.

Periaatteessa pannuun jää vielä energiaa kun lataustermari jo lopettaa pitkän kierron. Jos sen saisikin ajettua ensisijaisesti lämmityskiertoon, niin jäisi sekin energia menemättä piipun kautta harakoille. No joo, toki osa tulee pannarin seinienkin kautta taloa tämmittämään. Tämä 'ongelma' ei siis riipu tuosta kytkennästä.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Jonkkeri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
Kiitos tiedosta, nyt on kytketty noin, odottaa enää hormiin kytkentää.
Jäspi Econature 40kW, Vexve Termovar, Ouman EH800B, 1500l varaaja vm. 1960
Home Assistant + ESP32