Oras 4200 Teknisissä tiedoissa sanotaan:
"Säätöalue 37...65 C. Venttiili säädetään niin, että täysin auki olevaa karaa kierretään noin 1 ja 1/4 kierrosta kiinni päin, tällöin lukema vastaa 37 C."
Vaatimuksia varaajasta tulevan veden lämpötilalle ei ole, ei myöskään speksiä miten tarkasti säätö toimii. Itse asiassa siinä ei edes sanota, että se pitää lähtevän veden samanlämpöisenä vaikka varaajasta tuleva muuttuu. Mutta näin kuitenkin oletan sen toimivan. Onhan siellä termostaatti sisällä ja muutenhan venttiili on aika turha.
Koetin taas säätää ohjeen mukaan. Yön jälkeen kun kierukat on tasapainotilassa mittasin pari pistettä. Varaajan keskilämpö oli 65 ja alalämpö 50 C. Ylempi kierukka varmaan kuumempi koska varaaja kerrostunut.
Annoin mittausten välillä lämpöjen tasaantua joten luulin mittaavani ylemmästä kierukasta tulevaa vettä. Oraskin näyttää tarvitsevan aikaa asettua kiertämisen jälkeen. Lämpömittari oli n. 40 cm pitkä jossa jotain punaista nestettä. Tarkkuudesta ei tietoa. Vertasin alempaa lukemaa huonelämpömittariin, lähellä.
Kara täysin auki: 57 C.
Kara 1 ja 1/4 kierrosta kiinni: aluksi 32, muutaman litran laskettuani 29 C.
Alle sen mitä olettaisi. Mikä siis on vikana? Muutama mahdollisuus tulee mieleen.
Lämpömittari näyttää väärin.
Varaajan mittarit (pienet pyöreät) ei näytä oikein.
Lämpö siirtyy huonosti kierukoihin. Kuitenkin odotin puoli tuntia niin miten voisi olla?
Mittasin pannuhuoneen hanasta, johon putket noin 5 m, putkiin katoaa jotain.
Hana Oras Vega, sekoittaako se kylmää ääriasennossakin?