Terve!
Olen jokusen vuoden nyt lämmittänyt puukattilalla, mutta aloittelija tässä hommassa ja kysyisinkin hieman vinkkejä onko tämä järjestelmä ylipäätänsä oikealla tavalla tehty. Monenlaista ongelmaa on ollut. Pakkaskausina lämmitys aamulla ja illalla. Kattilana on Veto 28kw ja varaajana pannuhuoneen seinän takana varastossa on Jäspin ovaali 1500litranen. Varaajan alalämpö on yleensä aina 20 asteen molemminpuolin huolimatta siitä kuinka paljon lämmittää. Ylälämpö 60-80 lämmityksen aikana/jälkeen. Varaajasta lähtee kierto pattereille taloon. Lämmityksen jälkeen patterikierron ollessa päällä paineet laskevat 2barista nollaan suunnilleen 8h aikana, riippuen toki siitä kuinka lämmintä pattereihin menee. Esim aamulla tulet ja töistä kun tuut takaisin pannuhuoneessa on 0 - 0,3bar paikkeilla paineet ja varaaja-patterikierron välissä oleva kiertovesipumppu kurluttaa kun on saanut ilmaa. Pannun takana on paisuntasäiliö ja ainakin vuosi sitten katsottiin niin siellä on n. 0.5bar eikä venttiilistä tullut vettä joten kalvo ehjä?
Jos joku viitsii hieman avata, onko kuvan putket "oikein" asennettu ja mitä kannattaisi muuttaa olisin kiitollinen avusta. Merkkailin kuvaan numeroilla ja nuolilla mitä minnekin menee helpottamaan hieman asiaa. Kiitoksia.
1. Kylmän veden syöttö lämmityspiiriin
2. Kattilan alaosaan säiliölle menevä putki
3. Sekoittaja? (tarvitseeko tätä säätää jollainlailla?)
4. Varaajan alaosaan menevä putki
5. Varaajan päälle menevä putki
6. Varaajan yläosaan menevä putki
Miksiköhän 5 ja 6 putket molemmat menee varaajan yläosaan toinen varaajan päältä ja toinen yläosan liitännästä?
