Kirjoittaja Aihe: Veto 28 kattilan toiminta  (Luettu 219 kertaa)

harma

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 1
Veto 28 kattilan toiminta
« : 24.01.2026-10:29 »
Terve!

Olen jokusen vuoden nyt lämmittänyt puukattilalla, mutta aloittelija tässä hommassa ja kysyisinkin hieman vinkkejä onko tämä järjestelmä ylipäätänsä oikealla tavalla tehty. Monenlaista ongelmaa on ollut. Pakkaskausina lämmitys aamulla ja illalla. Kattilana on Veto 28kw ja varaajana pannuhuoneen seinän takana varastossa on Jäspin ovaali 1500litranen. Varaajan alalämpö on yleensä aina 20 asteen molemminpuolin huolimatta siitä kuinka paljon lämmittää. Ylälämpö 60-80 lämmityksen aikana/jälkeen. Varaajasta lähtee kierto pattereille taloon. Lämmityksen jälkeen patterikierron ollessa päällä paineet laskevat 2barista nollaan suunnilleen 8h aikana, riippuen toki siitä kuinka lämmintä pattereihin menee. Esim aamulla tulet ja töistä kun tuut takaisin pannuhuoneessa on 0 - 0,3bar paikkeilla paineet ja varaaja-patterikierron välissä oleva kiertovesipumppu kurluttaa kun on saanut ilmaa. Pannun takana on paisuntasäiliö ja ainakin vuosi sitten katsottiin niin siellä on n. 0.5bar eikä venttiilistä tullut vettä joten kalvo ehjä?

 Jos joku viitsii hieman avata, onko kuvan putket "oikein" asennettu ja mitä kannattaisi muuttaa olisin kiitollinen avusta. Merkkailin kuvaan numeroilla ja nuolilla mitä minnekin menee helpottamaan hieman asiaa. Kiitoksia.

1. Kylmän veden syöttö lämmityspiiriin
2. Kattilan alaosaan säiliölle menevä putki
3. Sekoittaja? (tarvitseeko tätä säätää jollainlailla?)
4. Varaajan alaosaan menevä putki
5. Varaajan päälle menevä putki
6. Varaajan yläosaan menevä putki

Miksiköhän 5 ja 6 putket molemmat menee varaajan yläosaan toinen varaajan päältä ja toinen yläosan liitännästä?
« Viimeksi muokattu: 24.01.2026-10:31 kirjoittanut harma »

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 348
Vs: Veto 28 kattilan toiminta
« Vastaus #1 : 27.01.2026-10:43 »
Mikäli järjestelmän paine kylmänä on vähemmän kuin paisunnan esipaine, on järjestelmässä ilmaa. Aloita siis lisäämällä vettä ja yritä päästellä ilmat pois korkeimmista kohdista kiertovesipumppu käynnissä/ei käynnissä.

Painemittareissa voi olla isojakin heittoja, mutta 2 baria kuulostaa isohkolta loppupaineelta, kun varaaja ei edes ole pohjaan asti lämmennyt. Suomalaisissa järjestelmissä max työpaine on yleensä 1,5 bar. Mikähän on varosi avautumispaine? Entä paisunnan tilavuus? Onko paisunta järjestelmän korkeimmassa kohdassa? Jos ei ole, paljonko korkein kohta on paisuntaa ylempänä?

”Sekoittaja” näyttää kovasti lataustermostaatilta, joka sunttaa kattilalle mielellään ainakin noin 70-asteisen tuloveden hapantumisen estämiseksi. Ei tarvitse säätöä, mutta seuranta olisi hyvä. Siis kattilan menoveden lämpötilan seuranta vaikkapa pari kertaa lämmityskaudessa.

Putkiviidakon sielunelämän helpottamiseksi, saisitko kuvan myös varaajan päästä, samat numeroinnit lisäten.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja