Kirjoittaja Aihe: Vaakaputken osuus hormissa  (Luettu 5057 kertaa)

jokikallio

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vaakaputken osuus hormissa
« : 01.01.2013-12:56 »
Terve,

Tässä kun suunnitellaan pannuhuoneen tilaratkaisua, niin kovasti polttelee ajatus laittaa piippu ulos. Nykyisen tilankäyttösuunnitelman mukaan vaakahormin pituus tulisi olemaan noin 70cm. Aiheuttaako tämmöinen vaakaputken pituus jotain ongelmia?

Joku on joskus sanonut, että metri vaakahormia lisää piipun pituutta metrillä, jotta vedot pysyy samana. Onko tuollaisessa väitteessä perää? Eli pitääkö tehdä pitempi piippu, kuin valmistaja suosittelee?

250mm Rosteriputkea olisi valmiinakin jo 4m. Kattilana on Orlanin 80kW, jolloin valmistajan vaatimusten mukaan piipun pituus pitäisi olla 7m ja halkaisija 200mm.

jokikallio

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: Vaakaputken osuus hormissa
« Vastaus #1 : 01.01.2013-13:51 »

Kurvi kannattaa varmaan tehdä T-kappaleella, niin siitä saisi nuohousyhteen kurvin kohtaan? On se mahdollista laittaa suoraan ylospäinkin, mutta en haluaisi viedä katosta mitään läpi.  Juu sen tiedänkin, että 4 metrinen on liian lyhyt, mutta jatkamalla siitä saisi jo hyvän mittaisen ja ei tulisi pahoihin hintoihin. Eristeet ja pelti päälle, niin olis siisti piippu ja helppo asentaa rakennuksen tultua valmiiksi.
Harkkoseinään olisi hyvä kiinnittää se kiinni.

Onko siitä haittaa, että halkaisijaa on 50 mm enemmän kuin vaaditaan?
Mitä haittapuolia tuollaisessa kokonaan ulkona olevassa piipussa on?

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Vaakaputken osuus hormissa
« Vastaus #2 : 01.01.2013-13:57 »
Jollakin kattilavalmistajalla oli seuraava maininta vaakaputkesta.
Jos vaakaputki on metrin, niin suositeltuun pystyputken mittaan lisätään kaksi metriä.

Kannattaa lukea oman kattilavalmistajan ohjeet mitoista.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: Vaakaputken osuus hormissa
« Vastaus #3 : 01.01.2013-13:59 »
Täällä on metri hyvin loivasti nousevaa vaakavetoa joka sisältää 180 asteen mutkan kattilan ja piipun välissä. Nuohoaminen on vähän v-mäistä mutta onnistuu. Kattilan piippusuositus 5m / 150mm ja meillä 6m / 160mm, ei savukaasuimuria. Näin maalikkona aattelisin että piipun pituudella saa aikaseks paine-eroa ja halkasialla litroja sekunnissa.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Vs: Vaakaputken osuus hormissa
« Vastaus #4 : 01.01.2013-21:21 »
250mm Rosteriputkea olisi valmiinakin jo 4m. Kattilana on Orlanin 80kW, jolloin valmistajan vaatimusten mukaan piipun pituus pitäisi olla 7m ja halkaisija 200mm.

Orlanissahan on paineistettu palotila, puhallin pitää kyllä huolen savujen oikeasta suunnasta jos piipun veto on edes sinne päin mitä valmistaja edellyttää. Minulla on Orlanin 40kW kattila ja hormina on 200 mm Schiedelin Rondo elementtipiippu, pituus lattiasta viisi metriä eli alle valmistajan ilmoittaman pituuden. Hommasin kattilan savuyhteeseen liitettävän savukaasuimurin sytytystä ja puiden lisäämistä silmällä pitäen. Imuri riittää pitämään käytännössä sytytysvaiheen kaikki savut kattilan puolella ja puita lisättäessäkin/kohennettaessa melko lailla kaikki savu menee piippuun. Lisäksi tuo helpottaa sytytysvaiheessa vedon syntymistä jos hormi on kylmennyt. Orlaniin saa juuri tätä kattilatyyppiä varten tehtyjä savukaasuimureita lisävarusteina ja oman kokemukseni perusteella voin suositella. Ainoa haittapuoli tuossa on imurin vaatima lisätila kattilan ja piipun välissä. Tietty jos joka tapauksessa teet tuollaisen 70 cm vaakavedon niin tuossahan on ihan luonnollinen paikka imurille, itselläni tuli aika tiukkaa kattilan ja Rondon väliin, mutta mahtui kun mallasin piipun ja kattilan paikkaa ennen muurausta.

Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Vaakaputken osuus hormissa
« Vastaus #5 : 01.01.2013-22:16 »
Kaasujen lämmetessä tapahtuva tilavuuden kasvu pienentää niiden ominaispainoa. Tämä ilmiö nostaa kuumailmapallon taivaalle ja myös aiheuttaa luonnollisen alipaineen uunin sisälle. Sen suuruuteen vaikuttavat vain hormin korkeus ja piipun sisäkaasun ja ulkoilman välinen lämpötilaero.
Alipaine on suurimmillaan virtauksen ollessa tukossa. Kun veto- tai muuta luukkua avataan ilma alkaa virrata ja alipaine laskea. Virtausvastus kasvaa nopeuden kasvaessa ja jarruttaa ilmamäärää. Kun luukku on täysin auki paine on sama palotilassa ja huoneessa. Hormin koko ei vaikuta maksimi alipaineeseen mutta kylläkin kaasumäärään.

Erilaisia apukeinoja on käytetty kauan vedon parantamiseksi. Ensimmäinen oli piipun korkeuden lisääminen. Eräässä kirjassa vuodelta 1926 on paineistettu kattilahuone. Puhallin työntää ilmaa sisälle ja ovet pidetään kiinni. Sitten tietenkin palokaasuja voidaan puhaltimella auttaa ja viimeisenä paineistaa palopesä. Se on vain siitä huono että uunin pitää olla täydellisen tiivis tai savua saattaa tulla sisälle.