Kirjoittaja Aihe: jiihuiman lämmittelyjä 2013  (Luettu 12074 kertaa)

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
jiihuiman lämmittelyjä 2013
« : 17.01.2013-12:25 »
Avataanpa vähä tuota omaakin opettelua. Talo sis 150 m2 rintamamiestalo oulun korkeudella, arimax 240k, jäspi ovaali 2400L, termovar latauspaketilla, 1-wire mittarointeja ja kulutus kahen pollucomin takana.

Viime vuoden kulutus 24p-m3, osin koivua, osin sekopuuta, jopa purkujätettä seassa.

Kulutus eilisetä tähän päivään ja tämän päivän lämmitys:

« Viimeksi muokattu: 17.01.2013-14:17 kirjoittanut jiihuima »
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2103
« Vastaus #1 : 17.01.2013-12:35 »
Hienoa, että tänne alkaa tulla muiltakin mittauksia tarkemmin. Aina ollut mukava seurata maalämpö ja lämpöpumput foorumeitten kulutuksia ja tehdä vertailua eri kohteiden välillä. Kuvakaappauksesta jäi alaosan värit ja ajat näkymättömiin, että mikä mittaus on mikäkin. Kuvat olisi myös kivoja nähdä erilaisista asennuksista.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2103
« Vastaus #2 : 17.01.2013-12:40 »
Tuli vähä huono kaappaus, mulla ei oo koodattuna nuita värejä weppisivulle ku en osaa... punanen varaaja ylälämpö, vaaleampi vihreä varaaja keski, sininen varaaja ala ja kattila tummempi vihreä. Muut sitte verkostoa jne.

Asennukset on ite tehty, ei kai niitä ilikiä esitellä:-)
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

AKH

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #3 : 17.01.2013-14:38 »
Tutun näköisiä käyriä, vastaavalta näyttää omatkin. Mutta siirtyykö sulla jotkin noista tiedoista automaattisesti taulukkolaskentaan?
RMT-talo v.1959
Jämä Kantikas 1150
Aquador 10
Savukaasujen lto

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #4 : 17.01.2013-14:41 »
siirtyykö sulla jotkin noista tiedoista automaattisesti taulukkolaskentaan?


Ei siirry valitettavasti, ei oo meikäläistä siunattu bittiälyllä:-)
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

AKH

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #5 : 17.01.2013-14:45 »
Oliskohan moinen mahdollista?

No taitais karata polttomateriaalit käsistä jos tuokin toteutuis :) :)
RMT-talo v.1959
Jämä Kantikas 1150
Aquador 10
Savukaasujen lto

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #6 : 01.02.2013-12:04 »
Tammikuu:
koivua 1210 kg ~ 3 p-m³

Ja sitten sitä karumpaa matematiikkaa: pollucomien lukemat yhteensä 2515kwh, eli puolet puiden energiasta häviää ennen verkostoa... Nuissa pollucomeissa ei tosin oo menovesianturit suoraan vedessä, että ilmeisesti heittävät hiukan alakanttiin. Lisäksi siinä kellarinosassa, missä varaaja on, ei tarvi pitää paljoakaan kauhealla vaivalla asennettua lattialämmitystä päällä, eli varaajan hukkalämpö on oikeassa lämmityskäytössä. Lataus- ja patteriverkostoa pitäisi kuitenkin eristää paremmin juuri tuolta varaajatilasta, on vaan niin ahtaalla, kun paloeristetty paloilmakanava menee läpi siitä ja putket on meleko sykkyrää.

Nooh, jos ei lottovoittoa tuu, niin säästän tuolla arimaxilla vielä pari talvea ja ostan sitte paremman kattilan. Mullakin on tuo pannuhuone meleko pikkunen, niin rajaa vaihtoehtoja. Mietintämyssy taas päähän vaan, eiköhän tuo tuosta.

Edit: meinaa unohtua, että tuo lämmin käyttövesikin tulee tuon varaajan kautta, eli vajaa 100 kwh lienee mennyt myös siihen toimintaan. Ei tuo kokonaisuus vieläkää paljo naurata. Olis mukava nähä muitten vastaavia lukemia, näkis vähä kuin metässä tuo oma systeemi onkaan.

jiihuima
« Viimeksi muokattu: 02.02.2013-15:58 kirjoittanut jiihuima »
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #7 : 19.02.2013-08:32 »
Tuolta omasta seurannasta löytyy yksi kaappaus nyt logtempistä. Hieman vertailua tein, niin suurimpana ihmettelin tuota lattialämpöjen dt:tä. Eikös eron pitäisi olla suurempi kuin asteen verran?

Mulla ei ole antureita vielä noissa lattialämpöputkissa, mutta viisarimittareissa on meno 30 ja paluu 24 eli dt 6 astetta. Millä korkeudella tuo keskimmäinen anturi on sulla?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #8 : 20.02.2013-22:30 »
Anturit on varaajassa alhaalta lukien 27 cm, 107 cm ja 182 cm / kok. korkeus n.192 cm.

Nuo lattialämmön anturit on kupariputkien pinnassa puolihuolimattomasti, vielä sekottaa tulien aikana se, kun tulee korvausilmaputki justiin niiden yläpuolelle. Vahva epäilys on, että ne näyttää enempi ja vähempi mitä sattuu. Osa lattialämmöstä (kuisti) on vielä lämmönluovutuslevyjen kans lautalattian alla, siellä ei oikeasti oo lämpötilaero kauhean suuri.
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #9 : 06.03.2013-16:31 »
Oletkos siirtyny vastuslämmittäjäksi kun käyrä näyttää noin tasaista sykliä?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #10 : 06.03.2013-19:27 »
Oletkos siirtyny vastuslämmittäjäksi kun käyrä näyttää noin tasaista sykliä?

Irtiotto töistä ja arjesta, lomalla lämpimässä muutaman päivän:-)
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #11 : 13.03.2013-19:57 »
Pistetääs jakoon taulukko, jolla oon laskenu tehoa ja hyötysuhdetta, näkyvissä tämän päivänen lämmitys:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al6f615IrThvdFdxR2w0QnVYN3NoRlBZYTRoVWhkREE#gid=0

En tiiä, että näyttääkö tuo enää kuukkelin taulukossa kuinka järkevältä, mutta kattokaa ja kommentoikaa.

Hyötysuhdehan mulla ei oo lähellekään Pähkäilijän huippuja tuloksia, mutta keskimääräinen teho sentään kohtuullinen:-)

Mulla on tuolla hitsauspöydällä tulossa konvektioihin jarruja, jospa viikonloppuna sais valmiiksi ja paikolleen.
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #12 : 13.03.2013-20:22 »
Tollasista tehoista ei täällä oo edes unta nähty... Jarruja pitäs vähän modifioida täälläkin mutta en oo jaksanu nokisia jarruja  kantaa ulos ja rälläköidä auki + hitsata uusiks.

Alimpaan konvektoriin ei mahtunu 3 + 3 cm jarrut vaan 3+2 cm menee sinne, samoin katkasin tuon keskeltä kun otti pultinkantoihin kiinni kun yritin laittaa, etureuna voi olla kyllä 3 + 3 cm muuten. Välissä on tuollaset kuvien näköset jarrut tehty 2 cm latikasta. Tuo vasemmanpuoleinen on nyt mutta tukirauta on liian lähellä keskellä kun sen suojaraudan laittaa paikoilleen työntää se jarrua eteenpäin. Tuo tuki pitäs hitsata vähän eteenpäin ja pikkunen harjateräspätkä kiinni rautaan että saa siitä kiinni ja vedettyä sen pois nuohouksen ajaksi.

Ei enää nouse yli 250c lämmöt millään vaikka toisioluukku on kokonaan auki ja ensiökin on pari senttiä.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

halko

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 19
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #13 : 13.03.2013-23:56 »
Tollasista tehoista ei täällä oo edes unta nähty... Jarruja pitäs vähän modifioida täälläkin mutta en oo jaksanu nokisia jarruja  kantaa ulos ja rälläköidä auki + hitsata uusiks.

Alimpaan konvektoriin ei mahtunu 3 + 3 cm jarrut vaan 3+2 cm menee sinne, samoin katkasin tuon keskeltä kun otti pultinkantoihin kiinni kun yritin laittaa, etureuna voi olla kyllä 3 + 3 cm muuten. Välissä on tuollaset kuvien näköset jarrut tehty 2 cm latikasta. Tuo vasemmanpuoleinen on nyt mutta tukirauta on liian lähellä keskellä kun sen suojaraudan laittaa paikoilleen työntää se jarrua eteenpäin. Tuo tuki pitäs hitsata vähän eteenpäin ja pikkunen harjateräspätkä kiinni rautaan että saa siitä kiinni ja vedettyä sen pois nuohouksen ajaksi.

Ei enää nouse yli 250c lämmöt millään vaikka toisioluukku on kokonaan auki ja ensiökin on pari senttiä.
    Vaikuttaako jarrut miten vetoon tai kattilan nokeentumiseen?   Taidanpa alkaa suunnittelemaan jarruja omaankin uuniini.
Jämä halko 180 80Kw.  varaaja 3000L . ouman EH80  lämmönjako pattereilla

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: jiihuiman lämmittelyjä 2013
« Vastaus #14 : 14.03.2013-13:35 »
Veto on vähän heikentynyt. Tosin yläpalokattilalle ihan hyväkin kun aikaisemmin oli vetoa reippaastikin. Ensimmäiset konvektorit ovat välillä jopa puhtaamia kun ennen, ylemmät tuntuu olevan yhtä nokisia. Pihan puolella ei näkyvää savua ole havaittavaissa kun viitisen minuuttia puiden lisäämisen jälkeen. Tosin tulipesässäkin on omat ohjurit käytössä ettei savut karkaa suoraan peräseinää pitkin ylös.

Hyötysuhdelaskennassa on tää "ongelmallista" aikaa. Muulloin on kylmä paitsi iltapäivällä lämmittäessä joten varaaja jäähtynee hitaammin lämmityksen aikana kun lämmitysten välissä. Vaan eiköhän kuukauden päästä jo pääse testailemaan kv pumppu kiinni  8)
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.