Kirjoittaja Aihe: Kymenlaakso Jollin lämmitysihmettelyt, apuja / vinkkejä?  (Luettu 41499 kertaa)

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Tuossa on se ongelma omasta mielestäni, että varaajan koko kapasiteettia ei pystytä hyödyntämään tarvittaessa lämmitykseen, vaan yli puolet on kapasiteetista käyttämättä ja varattuna LKV tuottamiseen.

ABV4 kytkennän idea olisi siinä että pidetään yläosa mahdollisimman pitkään pelkästään LKV käytössä, mutta kun keskiosan lämpö ei enää riitä (eli menee alle 30 asteen), aletaan pikkuhiljaa silloin vasta hyödyntämään yläosan energiaa.
Tavoite: Energian hyödyntäminen varaajasta tehokkaammin hyödyntämällä eri lämpökerrostumia -> pidemmät lämmitysvälit.
Samasta syystä levylämmönvaihdinta hyödyntämällä LKV esilämmitykseen ja lämmityskierron paluulämpötilan laskemiseen shunttauksen jälkeen, ennen varaajaa, pyritään painamaan varaajan alalämpö mahdollisimman alas. Nykyäänhän se on vielä melkein 25 asteinen kun pitää lämmitys aloittaa, tavoite olisi että siitä vielä 15asteen verran otettaisiin energiaa.

Meille on tärkeämpää pesuveden riittävyys. Ilmalämpöpumppu vahtii ettei talo jäähdy mutta se ei osaa lämmittää vettä.   Kun Ouman menee punaiselle, niin yläosassa ei ole kuin noin 50 asteista vettä ja jos se käytettäisiin lämmitykseen, niin saman päivän aikana varaajasta ei saa enää  lämmintä vettä. Nykyisellä systeemillä lämmitys siirtyy päivällä, jopa kahdella. Eli summa summarum: nykyinen kytkentä antaa huomattavasti pidemmät lämmitysvälit kuin jos yläosa käytettäisiin myös lämmitykseen.
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi

Jolli

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Meille on tärkeämpää pesuveden riittävyys. Ilmalämpöpumppu vahtii ettei talo jäähdy mutta se ei osaa lämmittää vettä.   Kun Ouman menee punaiselle, niin yläosassa ei ole kuin noin 50 asteista vettä ja jos se käytettäisiin lämmitykseen, niin saman päivän aikana varaajasta ei saa enää  lämmintä vettä. Nykyisellä systeemillä lämmitys siirtyy päivällä, jopa kahdella. Eli summa summarum: nykyinen kytkentä antaa huomattavasti pidemmät lämmitysvälit kuin jos yläosa käytettäisiin myös lämmitykseen.

Juuri näin, eli teillä järjestelmä toimii juuri kuten haluatte ja mitä olette priorisoineet(LKV)! Mulla taas on lähtökohtana mahdollisimman pieni sähkönkulutus, joka tarkoittaa sitä että mahdollisimman paljon pitää energiaa hyödyntää puusta. Järkevää tai ei, siihen ei pysty kukaan juuri oikeaa vastausta antamaan.  :D
Yksi vaihtoehto tuohon LKV riittävyyteen olisi pieni tulistusvaraaja tai läpivirtauslämmitin, tällöin esilämmitetty kuuma vesi tulistetaan sopivaksi ja homma toimii, koskaan ei vesi ole kylmää.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Meillä on lähtökohtana ettei sähköä kuluteta lämmitykseen lainkaan.
Kun varaajasta noin 250 litraa on enää lämpimänä Ouman siirtyy "poissa" tilaan ja pudottaa
lattiaan lähtevää lämpöä. Sisälämpö ei putoa pitkään aikaan niin että sen huomaisi.
Lkv riittää eikä kukaan huomaa mitään puoleen vuorokauteen.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Juuri näin, eli teillä järjestelmä toimii juuri kuten haluatte ja mitä olette priorisoineet(LKV)! Mulla taas on lähtökohtana mahdollisimman pieni sähkönkulutus, joka tarkoittaa sitä että mahdollisimman paljon pitää energiaa hyödyntää puusta. Järkevää tai ei, siihen ei pysty kukaan juuri oikeaa vastausta antamaan.  :D
Yksi vaihtoehto tuohon LKV riittävyyteen olisi pieni tulistusvaraaja tai läpivirtauslämmitin, tällöin esilämmitetty kuuma vesi tulistetaan sopivaksi ja homma toimii, koskaan ei vesi ole kylmää.

Sähköä mennyt noin 8000 kWh vuodessa ja siinä mukana sähköautonkin kulutus.  Tulistusvaraaja meillä oli aiemmin mutta tilanpuutteen takia se otettiin pois. Nyt pienemmän varaajan yläosa hoitaa tulistusvaraajan tehtävän ja jos haluaa varmistaa lämpimän veden riittävyyden niin yläosan vastus +45.  Varaajan yläosa jäähtyy ilman sähköä kuitenkin parin päivän aikana vaikka lämmintä vettä ei laskettaisi -  sekoittumista kuitenkin tulee etenkin lämmityskaudella, kun talon kiertopumppu isommalla teholla. Kesällä kun kierto on pienellään niin sekoittuminen vähäisempää eli pelaa niin kuin pitääkin.  Talo alkaa jossain vaiheessa jäähtymään ja jos se tuntuu häiritsevältä niin ilmis laitetaan avuksi.  Jollin tarjoama läpivirtauslämmitin olis varmaan paras ratkaisu, siihen voisi yhdistää automaattiventtiilin(ABV4 ).  Jos läpivirtauslämmitin olisi lämpimälle käyttövedelle niin tarvitseeko systeemin sujuva toiminta lisäkytkentöjä(ABV4)?

Meillä on lähtökohtana ettei sähköä kuluteta lämmitykseen lainkaan.
Kun varaajasta noin 250 litraa on enää lämpimänä Ouman siirtyy "poissa" tilaan ja pudottaa
lattiaan lähtevää lämpöä. Sisälämpö ei putoa pitkään aikaan niin että sen huomaisi.
Lkv riittää eikä kukaan huomaa mitään puoleen vuorokauteen.
Onkos tuo uusien Oumannien ominaisuus vai osaako vanhatkin tuo tempun sopivilla viisareiden asennolla?
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi

Jolli

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Läpivirtauslämmitintä on imo turha kytkeä muuten kuin läpivirtaavana. Hommaa solar-mallisen, joka lopettaa lämmittämisen kun huomaa että saapuva vesi on riittävän lämmintä.  :)

Minkä kokoinen kämppä muuten? Ei sähkönkulutus päätä huimaa, täälläkin suurperhe-meininki (8 ihmistä yhteensä ja sähköä menee vuodessa saman verran.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2017-20:40 kirjoittanut Jolli »

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Siinä ne talon kuutiot on alla 840 m3. Pinta-alaa noin 230 m2. Kaikki lamput ledejä tai energiansäästölamppuja. Kylmäkoneet vähän kuluttavia. Tiskari kytketty kuumaan veteen ja suunnitteilla termarikraana myös pesukoneelle. Pesukone-kuivaaja-tiskari akseli laulaa joka päivä:)
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Onkos tuo uusien Oumannien ominaisuus vai osaako vanhatkin tuo tempun sopivilla viisareiden asennolla?
EH800 on tämä toiminto, ei mielestäni vanhemmissa EH8 ja EH80.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl