Nykykattilalle ei merkitsevä asia. Turha työntää yli 200 asteista piippuun harakoille. 
Palomääräykset ovatkin mitoitettu häiriötilanteen eikä normaalikäytön mukaan. Ainakin seuraavat määräykset pitää ns. pienen teräspiipun (lämpöteho enintään 120 kW) täyttää:
- Nokipalotesti (1000°C kuumaa kaasua 30 min piippuun)
- Sääsuoja (yläpäässä, suojaa sään vaikutuksilta)
- A1 mineraalivilla ympärillä(vähintään kahtena kerroksena limittäen tehty 100 mm paksu, kestää1000 °C lämpötilan.)
- Teräksestä paikalla rakennettavan seinämäpaksuus vähintään 1 mm (austeniittisesta)
- Paikalla rakennettavan hormin lämmöneristeen ulkopuolisen teräksisen ulkokuoren paksuus vähintään 0,5 mm
- Savupiipun ja rakennusosan väliin vähintään 20 mm liikuntaväli, joka täytetään A1 luokan rakennustarvikkeella
- Savupiipun kelpoisuus voidaan osoittaa puolueettoman tutkimuslaitoksen antamalla lausunnolla (tukes??)
Korjailkaa jos tiedoissani on päivittämistä.
Älkää leikkikö viisasta jos yritätte tehdä hormin niin että se tulee rakennuksen sisälle ja puhkaisee katto-/välipohjarakenteita. Jos teette hormin ulkotilaan, niin silloin ollaan turvallisemmilla vesillä. Olen itse ollut usealla hormista alkaneella palolla läsnä ja lähes aina syyllinen löytyy läpiviennin kohdalta pettäneistä kivivilloista ja ulkoputkivioista. Keraamisista tai uusista muuratuista hormeista alkaneita kytyjä ei vastaan ole tullut.
Ulkotilateräshormeistakin voi kuuma karata väärään paikkaan jos se seinän läpivienti on tehty vain maalaisjärjen mukaan.
CE-hyväksytty piippu on aina kelvollinen kaikissa EU-maissa.