Kirjoittaja Aihe: Käänteispalo pieneen hormiin  (Luettu 2618 kertaa)

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
Käänteispalo pieneen hormiin
« : 17.05.2015-18:38 »
Onko kellään kokemuksia tai edes hyviä arvauksia saako jonkun pienen käänteispalon pelaamaan puolen kiven hormissa? Röörillä pituutta joku 10 metriä. Vaihtoehtoina esim. Atmos DC-18, Attack DPX-15 tai Mega MA-20.
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: Käänteispalo pieneen hormiin
« Vastaus #1 : 17.05.2015-18:51 »
Taas tulee Nibeä (tai Biawaria) mainostettua mutta omakohtaisesti Nibe Vedex 3300 toimii ½-kiven hormissa jossa 120 mm kurttuputki. Pituutta piipulla 6-7 m (2-kerroksisen talon alakerrassa), kaikki savukaasujarrut paikoillaan ja veto ollut riittävä.

Korvausilma tulee lyhyestä 160 rööristä.
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
Vs: Käänteispalo pieneen hormiin
« Vastaus #2 : 17.05.2015-19:39 »
Tuo Nibe on kyllä varmaan hyvä vempain, mutta ei taida mahtua budjettiin. Joku halpa kattila on nyt kiikarissa vara laitteeksi ja käyttöveden kuumentamiseen lämmityskauden ulkopuolellla. Tuo nykyinen Arimax-kaksoispesä-hökötys on vähän turhan huono jopa siihen hommaan, vaikka ihan ehjä onkin.
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

JaakkoA

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Käänteispalo pieneen hormiin
« Vastaus #3 : 17.05.2015-23:29 »
Täällä palaa Atmos DC 40 SX puolen kiven hormissa. Rintamamiestalon kellarissa, eli piipulla pituutta piisaa.
Rintamamiestalo Itä-Hämeessä. Atmos DC 40 SX, Lk 810 ThermoMat G, (sähkö)ovali 2,4 EPK, Automix 10.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Käänteispalo pieneen hormiin
« Vastaus #4 : 18.05.2015-11:10 »
Jos 20 kW kattilalla menis puuta tunnissa 24 kWh edestä ois se 6 kg ja ilmaa sitten tarvitaan ~42 m3 tuntiin. 10 metrisen piipun kanssa ei taida olla ongelmia tuon ilmamäärän saavuttamisessa etenkin jos kattilassa on vielä imuri/ puhallinkin.

Ktarke kirjoitti joskus tuplaten suuremmasta piipusta

Yleinen tiilipiipun koko vanhassa talossa on ns. "yhden kiven hormi" eli piipun reikä on tiilen kokoinen (13x27cm = 351 neliösenttiä). Kellarillisessa, kaksi- tai puolitoistakerroksisessa talossa piipun pituus on 10-12m. Kun ulkona on pakkasta, ja savukaasun lämpötila on 200 astetta, tämän mittaisesta piipusta kulkee ilmaa läpi 200-250 kuutiometriä tunnissa 

http://www.ktarke.net/veto.html
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
Vs: Käänteispalo pieneen hormiin
« Vastaus #5 : 18.05.2015-18:22 »
Ilmeisesti voi turvallisin mielin laittaa kattilaa tilaukseen, ainakin siis piipun osalta. Pitää vielä tutkia mitä mieltä lompakko on asiasta  ;D

On nuo suositukset piipuista kohtalaisen varman päälle kutakuinkin kaikilla valmistajilla, mikä tahansa koteloitu nuotio tarvitsee 15 metriä 250 mm reikää...

Vahvimpana vaihtoehtona on tuo Attack DBX 15 Profi (jos sen vaan saa tuohon koppiin jotenkin järkevästi menemään). Puupesän tilavuus siinä n. 80 litraa. Minkäs verran lämpötila nousee 1100 litran pöntössä jos tuon laittaa täyteen koivua?
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Käänteispalo pieneen hormiin
« Vastaus #6 : 18.05.2015-20:31 »
Vahvimpana vaihtoehtona on tuo Attack DBX 15 Profi (jos sen vaan saa tuohon koppiin jotenkin järkevästi menemään). Puupesän tilavuus siinä n. 80 litraa. Minkäs verran lämpötila nousee 1100 litran pöntössä jos tuon laittaa täyteen koivua?

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=268.msg10934#msg10934

tuon "kaavan" mukaan 80 litraa varastopesää x 0.36 kg x 4 kWh/kg x 80% hyötysuhde saadaan 92 kWh josta kattilan "ylösajoon" häviää vaikka 10 kWh, 1100 litran varaajan (1,3 kWh/c) lämpenemä ois 62 astetta eli täydellä pesällisellä ja pienellä lämmityksen aikaisella kulutuksella lähtee imuri oletettavasti "katkokäynnille" lämmityksen lopussa. Huom, tää oli ihan teoreettistä pähkäilyä mutta ehkä hiukkasen suuntaa-antavaa  ;)
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
Vs: Käänteispalo pieneen hormiin
« Vastaus #7 : 18.05.2015-21:13 »
Aivan riittävän suuntaa-antava laskelma. Pesällinen todennäköisesti lämmittää tuon pienemmän pöntön, vaikka olisi vähän heikompaakin polttopuuta ja hieman kulutusta lämmityksen aikana. Joku 40 astetta on kuitenkin se tyypillinen lämmitystarve.
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2