Kirjoittaja Aihe: Kaksi erikorkuista varaajaa  (Luettu 4882 kertaa)

enke63

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Kaksi erikorkuista varaajaa
« : 28.09.2015-08:21 »
Käytössä 300 litran varaaja vieressä odottaa kuution pönttö kytkemistä. Tarkoitus käyttää kuution pönttöä vain lisävaraajana . Käyttövesikierukka pienemmässä ,samoten sähkövastus. Lämmitys puukattilalla. Varaajien korkeusero n.80cm.
Mikä olisi paras kytketä niin latauksen,kuin purkauksen kannalta?Putkien vetelystä ym.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
« Viimeksi muokattu: 28.09.2015-09:04 kirjoittanut VPJ »
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Kaksi erikorkuista varaajaa
« Vastaus #2 : 28.09.2015-09:16 »
Parhaasta en tiedä, mutta itse laittaisin varaajat sarjaan, purkaus bivalent-venttiilillä niin, että isompi ensisijaisena lämmönlähteenä. Lämmityskierron paluu isompaan. Lämmönsäädin vaatimuksena.

Jos on suunnitteilla käyttää paljon vastuksia myös talon lämmitykseen ja kierron lämpötila on korkea tai jos muuten kytkennät/käyttötottumukset tms. poikkeaa ns. "normaalista" tilanteesta olennaisesti, voisi muunlainenkin kytkentä olla harkitsemisen arvoinen.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Kaksi erikorkuista varaajaa
« Vastaus #3 : 29.09.2015-05:50 »
Parhaasta en tiedä, mutta itse laittaisin varaajat sarjaan, purkaus bivalent-venttiilillä niin, että isompi ensisijaisena lämmönlähteenä. Lämmityskierron paluu isompaan. Lämmönsäädin vaatimuksena.

Jos on suunnitteilla käyttää paljon vastuksia myös talon lämmitykseen ja kierron lämpötila on korkea tai jos muuten kytkennät/käyttötottumukset tms. poikkeaa ns. "normaalista" tilanteesta olennaisesti, voisi muunlainenkin kytkentä olla harkitsemisen arvoinen.

Voishan nuo rinnankin laittaa, jos pienemmän sais niin ylös, et se sitä kautta latautuis ensteks. Tuskin onnistuu kovin helposti, tietty jos pannari on kellarissa, pikkupytty ekassa kerroksessa ja iso varaaja pannun seurana kellarissa. Ja yleisesti viel sarjaankytkennästä muille selostusta, lataa ensiks pienen varaajan (=nopeesti käyttövettä) ja sitten vasta isoon lämpöjä. Ja nelitie- (bivalentti) sunteilla purku päinvastoin, eli purku ensiksi isosta varaajasta, ja vasta kun se alkaa jäähtyä, aletaan ottaa pienestä. Eli kunnolla kuumaa käyttövettä riittää maksimiaika.

Käyttövesikierukat molempiin, eli jälleen ens isosta lämpöjä ja pieni pidetään mahdollisimman pitkään kuumana. Näistä ohjauksista kohta lisää juttua tuolla toisaalla, oman projektin osiossa.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

enke63

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Kaksi erikorkuista varaajaa
« Vastaus #4 : 05.10.2015-19:30 »
Nyt on varaajat asennettu.
Sarjaan asensin ei mitään pumppuja ,eikä venttiileitä välillä.

Ensin lämpesi pieni varaaja sitten alkoi pukata kuumaa isompaan ,kolmisen tuntia yhteensä ja vesi oli n. 70 *C.

Vuorokauden jälkeen lämmintä yli 60*C  isommassa.Pienessä ei mittaria,mutta kuumaa pukkaa käyttövettä (kierukka on siinä).

Isommassa nyt joutilaana kierukka,siihen sitten joskus jostain lämmitystä ,vaikka auringosta  :)

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Kaksi erikorkuista varaajaa
« Vastaus #5 : 06.10.2015-13:23 »
Nyt on varaajat asennettu.
Piirrä nyt joku kuva niin nähdään toimiva systeemi :)
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

enke63

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Kaksi erikorkuista varaajaa
« Vastaus #6 : 07.10.2015-21:33 »
Kattilalta-Pienemmän varaajan yläosaan-
Pienen varaajan yläosalta patterikiertoon-

Pienen varaajan alaosasta ison varaajan yläosaan-
Pienen varaajan alaosasta toinen myös ison yläosaan

Ison varaajan alaosasta toinen puoli patterikierrolta paluu (kiertopumpulla varustettu)
Ison varaajan alosasta toinen puoli kattilaan meno (latauspumpulla varustettu)

Hyvin lataa ja purkaa .Kesällä lämpimän käyttöveden saa pienemmästä varaajasta pienellä lämmityksellä ;D
« Viimeksi muokattu: 08.10.2015-07:07 kirjoittanut enke63 »