Levylämmönvaihdin tuli laitettua, koska kattilan käyttövesikierrukka ei oikein tahtonut riittää.
Nykyisessä systeemissä kattilalla (380l) ladataan varaajaa (1300l). Käyttövesi ja patterikierto otetaan kattilasta.
Purkuvaiheessa varaajasta pumpataan lämmintä vettä kattilaan jaksottain, ja pidetään se noin 60 asteessa.
Kun varaajassa ei ole enää lämpöä pumppaa pumppu jatkuvasti takaisinpäin, ja systeemi on tasalämpöinen. Kattilavesi kun on laskenut 50 asteeseen ei suihkussa oikein kauaa viihtynyt.
Laitoin levylämmönvaihtimen esilämmittämään käyttövettä, otto on pumpulla varaajasta noin 1/2 korkeudelta. Alempana ei ollut yhteitä vapaana. Paluu lämmönvaihtimelta varaajan alaosaan, noin 10cm pohjasta.
Käyttövesi syötönsekoitusventtiilitä levylämmönvaihtimelle, ja esilämmitetty vesi kierrukalle kattilassa, josta jatkuu normaaliin tapaan syötönsekoitusventtiilin kautta käyttöön.
Pumppua ohjataan virtauskytkimellä, joka on viivästetty (vetohidastus) muutaman sekunnin, ettei ihan pienestä käynnistetä pumppua. Mitään muuta säätöä ei ole. Kerrostuminen sotkeentuu hetkellisesti ainoastaan, kun lataus on menossa, ja lämmin vesi on jo lämmönvaihtimen oton korkeudella. Muuten en ole huomannut suurta häiriötä kerrostumisessa.
Varaajan veden ollessa +40 astetta, tuntuu lämmönvaihtimelta kierrukalle menevä putki lämpimältä. Eli se on yli 37 astetta. Tarkempi mittaus on työn alla.
Systeemi toimii hyvin, ja suihkussakin tarkenee, vaikka kattilassa ei tulet olekkaan jatkuvasti.
Ennen kun kattilassa oli 80C lämmintä, eikä ollut tulet, niin suihkussa käynti sai lämpömittarin heilahtamaan helposti 15 astetta alemmas, nyt vastaavassa tilanteessa lämmönpudotus on 5 asteen tietämillä.
Lämmönvaihdin on jonkun lämpötilaeron mukaan 90kW tehoinen, tässä ei päästä siihen tehoon. Pinta-ala lämmönvaihtimessa on 0,6m2.
Kokonaissysteemi ei ole paras, mutta lämmönvaihdin teki siitä kyllä paljon paremman, voin suositella.