Kirjoittaja Aihe: Muuripadasta energian talteenotto mökin lämpimään käyttöveteen  (Luettu 17972 kertaa)

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Ainakin niin kuuman kun sähkövastuksella saa tehtyä? Kaikki liitokset ovat varaajassa yhtä kuumia kun sisäpuolella oleva vesikin.

Joo mullakin hyvin kestäny, mulla käyttöveden varaaja vaan tulistaa isoilta tulleen veden.
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Joo mullakin hyvin kestäny, mulla käyttöveden varaaja vaan tulistaa isoilta tulleen veden.

kotipaikalla sama juttu, pikkuselle sähkövaraajalle tulee vesi ison varaajan läpi ja sitä kesällä lämmitetään joskus jos on enemmän käyttövedelle tarvetta.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Perinteiset ruostumattomat teräs käyttövedenlämmittimet sallii kiehuvan veden, varoventtiili kyllä puhaltaa sitten vedet / höyryt ulos tarpeen mukaan, ettei poksahda pytty.
Kun pikkuvaraajaan syötetään kuuma vesi varoventtiili ei tee mitään koska laajenemista ei tapahdu.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Joo mullakin hyvin kestäny, mulla käyttöveden varaaja vaan tulistaa isoilta tulleen veden.
Noin se toimii mullakin, kesällä isolta pytyltä tuli pahimmillaan 90 asteista, ei tarvinnut enää tulistaa ;).
Hyvin toimii.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Kun pikkuvaraajaan syötetään kuuma vesi varoventtiili ei tee mitään koska laajenemista ei tapahdu.

Sitten on järjestelmässä vikaa / väärin asennettu, jos varoventtiilillä ei ole mitään merkitystä.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Sitten on järjestelmässä vikaa / väärin asennettu, jos varoventtiilillä ei ole mitään merkitystä.

Öö totanoin. Jos pikkuvaraajaan syötetään kuumaa niin silloin toisesta päästä pitää päästää käyttöön matskua, laajenemista ei tuolloin tapahdu.
Laajenemista tapahtuu vain silloin kun venttiilit/ hanat sulki ja varaajan sisällä oleva vesimassan lämpötila nousee, jolloin varo alkaa puhaltamaan.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Sitten on järjestelmässä vikaa / väärin asennettu, jos varoventtiilillä ei ole mitään merkitystä.
On sillä merkitystä, mutta jos pikkuvaraajan termostaatti on esim. 55 astetta ja sinne syötetään samanlämpöistä tai kuumempaa niin varoventtiilistä ei tipu tippaakaan koska laajenemista ei tapahdu.

Siksihän tuo varo tiputtelee kun "normaaleilla ihmisillä" varaajaan menee 5 asteinen vesi ja se lämmitetään siinä 55 asteiseksi jolloin se laajenee.

Oikeessa elämässä ei syöttöveden tarvi olla likikään 55 asteista kun varo ei tiputtele, meillä ei tiputa syöttöveden ollessa 35 asteista, paine kyllä hieman nousee kun vastus menee päälle.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Sehän näissä perusvaraajissa pitää kuumaa syöttövettä laittaessa muistaa, että jos sekoitusventtiilin kylmä syöttö on samasta, kuin varaajan syöttö, kuten kai tyypillistä, niin sinne venttiiliin pitää muistaa vaihtaa kylmä syöttö. Muuten saattaa tulla pipi.
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

JanOks

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 38
Minkälaisia "pikkuvaraajia" porukalla on kytkettynä kuumaan käyttöveteen? On tullut itsekin suunniteltua tuota jotta saisi kuumaa vettä nopeammin ison varaajan jäähdyttyä, nyt vaatii noin tunnin odottelua kattilan sytytyksestä.

Olen miettinyt Jäspi VLK 30 mallia (http://www.taloon.com/lamminvesivaraaja-jaspi-vlk-30/LVIN-5260012/dp?openGroup=267). Tuollainen 30l riittäisi jo hyvin lyhyeen suihkuunkin ja vesi lämpiäisi aika nopeasti 2kW vastuksella, varsinkin kun vesi tulisi edes vähän esilämmitettynä ison varaajan kahden kierukan kautta. Mietityttää vain nuo putkiyhteet kun ne on 15mm, nykyinen kuumavesiputki pannuhuoneessa on varmaan 22mm ja siitä sitten haaroittuu putket ympäri taloa, kuinkakohan pahasti tuo kuristaisi virtaamaa jos tuollaisen varaajan laittaisi väliin? Kellään tiedossa jotain parempaa tuollaista pikkuvaraajaa jossa olisi isommat putkiyhteet? Tuon VLK 30:n koko olisi juuri sopiva pannuhuoneen seinälle vesiputkien viereen niin ei tarvitsisi teettää putkimiehelläkään kovin isoja kytkentöjä.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2015-09:25 kirjoittanut JanOks »
Arimax 25 KP, Laddomat 21, Jäspi ovali 1.8 EPK kahdella käyttövesikierukalla. Vesikiertoinen lattialämmitys, Ouman EH-800 + sisäanturi. Ilmanvaihtokoneen LTO max 50%. 1,5 kerroksinen talo 170m2 ja autotalli / varasto 50m2 (5-10C talvella), rakennettu 2007. Puuta vuodessa n. 17 pinomottia sekapuuta.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Minkälaisia "pikkuvaraajia" porukalla on kytkettynä kuumaan käyttöveteen? On tullut itsekin suunniteltua tuota jotta saisi kuumaa vettä nopeammin ison varaajan jäähdyttyä, nyt vaatii noin tunnin odottelua kattilan sytytyksestä.

Olen miettinyt Jäspi VLK 30 mallia (http://www.taloon.com/lamminvesivaraaja-jaspi-vlk-30/LVIN-5260012/dp?openGroup=267). Tuollainen 30l riittäisi jo hyvin lyhyeen suihkuunkin ja vesi lämpiäisi aika nopeasti 2kW vastuksella, varsinkin kun vesi tulisi edes vähän esilämmitettynä ison varaajan kahden kierukan kautta. Mietityttää vain nuo putkiyhteet kun ne on 15mm, nykyinen kuumavesiputki pannuhuoneessa on varmaan 22mm ja siitä sitten haaroittuu putket ympäri taloa, kuinkakohan pahasti tuo kuristaisi virtaamaa jos tuollaisen varaajan laittaisi väliin? Kellään tiedossa jotain parempaa tuollaista pikkuvaraajaa jossa olisi isommat putkiyhteet? Tuon VLK 30:n koko olisi juuri sopiva pannuhuoneen seinälle vesiputkien viereen niin ei tarvitsisi teettää putkimiehelläkään kovin isoja kytkentöjä.

Itellä tommonen Jäspin 300l.. Isossa varaajassa yks kierukka.
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Laissez Faire

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 17
Mietityttää vain nuo putkiyhteet kun ne on 15mm, nykyinen kuumavesiputki pannuhuoneessa on varmaan 22mm ja siitä sitten haaroittuu putket ympäri taloa, kuinkakohan pahasti tuo kuristaisi virtaamaa jos tuollaisen varaajan laittaisi väliin?

Mulla on 100l Nibe jo odottelemassa asennusta, siinä on kanssa 15mm yhteet. Ajattelin ryöstää kattilalta lähtevästä 22mm putkesta lenkin varaajalle siten että sillä 22-millisellä tullaan mahdollisimman lähelle. Näin kai se virtaaman kuristuminen minimoituisi. Joku putkihommien teoriasta enemmän tietävä voinee kommentoida näkeekö vaikutusta käytännössä missään. Itse oletan että ei...

rapid 3

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 163
Minkälaisia "pikkuvaraajia" porukalla on kytkettynä kuumaan käyttöveteen? On tullut itsekin suunniteltua tuota jotta saisi kuumaa vettä nopeammin ison varaajan jäähdyttyä, nyt vaatii noin tunnin odottelua kattilan sytytyksestä.

Olen miettinyt Jäspi VLK 30 mallia (http://www.taloon.com/lamminvesivaraaja-jaspi-vlk-30/LVIN-5260012/dp?openGroup=267). Tuollainen 30l riittäisi jo hyvin lyhyeen suihkuunkin ja vesi lämpiäisi aika nopeasti 2kW vastuksella, varsinkin kun vesi tulisi edes vähän esilämmitettynä ison varaajan kahden kierukan kautta. Mietityttää vain nuo putkiyhteet kun ne on 15mm, nykyinen kuumavesiputki pannuhuoneessa on varmaan 22mm ja siitä sitten haaroittuu putket ympäri taloa, kuinkakohan pahasti tuo kuristaisi virtaamaa jos tuollaisen varaajan laittaisi väliin? Kellään tiedossa jotain parempaa tuollaista pikkuvaraajaa jossa olisi isommat putkiyhteet? Tuon VLK 30:n koko olisi juuri sopiva pannuhuoneen seinälle vesiputkien viereen niin ei tarvitsisi teettää putkimiehelläkään kovin isoja kytkentöjä.
Minulla oli rintsikan kellarikerroksessa 300 litrainen lämminvesivaraaja. Kylppäri sitten taas ylimmässä kerroksessa. Putkella oli mittaa ainakin kymmenen metriä ja se tuli viileitä/kylmiä tiloja pitkin. Tästä aiheutui lämpimän veden jäähtyminen putkessa. Vettä sai aina laskea viemäriin lähes ämpärillisen, ennen kuin se oli sopivan lämmintä. Turhauttavaa odotusta varsinkin alapesusuihkulla, jossa veden virtaus aika hiljainen. Laitoin kylppäriin Liken 10 litran varaajan. Käyttömukavuus parani roppakaupalla, vettä säästyi ja ilmeisesti sähköäkin, vaikka samaa vettä oli kaksi sähkövaraajaa lämmittämässä.
Kesällä, kun oleiltiin mökillä pitempiä aikoja, ei varaajat tietenkään olleet tulilla. Kotiin palattua ei sitten ollut heti lämmintä vettä suihkuun, vaikka kuumassa autossa oli tunteja hikoiltu. Pikku varaaja päälle ja se lämmitti veden nopeasti, vaikka tehoa oli vain 1500 W. Ja sitten suihkuun, lämmin vesi riitti hyvin. Meillä on aina ollut tapana sulkea vesi saippuoinnin ajaksi. Lämmintä vettä piisasi seuraavallekin suihkuttelijalle, vaikka suihku oli välillä suljettuna vain pari - kolme minuuttia. Suihkunkäyttötapoja on monia, lämmin vesi ei ehkä olisi riittänyt jos suihkussa olisi 'asuttu' kymmeniä minuutteja kerrallaan. Jos oli tiedossa, että mökille lähdetään taas muutaman päivän perästä, ei isompaa varaajaa lämmitetty lainkaan. Haittapuolena tietty, ettei silloin keittiön hanasta tullut kuumaa vettä.
Nykyisin sama 10 litran varaaja on vielä käytössä, vaikka isompi vedenlämmitin on vaihtunut puilla toimivaan malliin, josta on ollut aiemmin täällä juttua.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 873
    • charts
On sillä merkitystä, mutta jos pikkuvaraajan termostaatti on esim. 55 astetta ja sinne syötetään samanlämpöistä tai kuumempaa niin varoventtiilistä ei tipu tippaakaan koska laajenemista ei tapahdu.

Siksihän tuo varo tiputtelee kun "normaaleilla ihmisillä" varaajaan menee 5 asteinen vesi ja se lämmitetään siinä 55 asteiseksi jolloin se laajenee.

Oikeessa elämässä ei syöttöveden tarvi olla likikään 55 asteista kun varo ei tiputtele, meillä ei tiputa syöttöveden ollessa 35 asteista, paine kyllä hieman nousee kun vastus menee päälle.

meillä on mökillä ~10 litran pikkuvaraaja, en siihen mitään varoja väkertänyt kun se laajenemisesta syntyvä paine tasoittuu ihan huomaamatta painesäiliöön, mistä se kylmä vesi sinne varaajaan tulee. tietysti jos siellä on toppari, niin sitten pitää olla varo mutta mitä sitä nyt etenkään mökille kaikkia tarpeettomia härpäkkeitä ja liitoksia vikamahdollisuuksia lisäämään
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0