Kirjoittaja Aihe: Termovar  (Luettu 7809 kertaa)

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Termovar
« Vastaus #15 : 26.03.2016-09:30 »
Ootko varma ettei ääni ole vaan ominaisuus. Termari aukeaa ja menee kiinni ja ääni kuuluu siitä.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Termovar
« Vastaus #16 : 26.03.2016-09:48 »
Hei
Minulla on Termovarin latauspaketti ja minimissään 1 1/4 " putket. Ariterm 35+ ja Akva 3 m3 varaaja.
Jos pidän kakkos asennossa Termovarin vesikierto ei riitä enää siinä vaiheessa ja kattila alkaa antaa merkkejä piste kiehumisesta. kolmos asennolla ei ole ongelmia. Tietenkin kattila tehoa pitää säätää kun aloitat varaajan täyteen dumppaamisen. Saan helposti varaajan niin täyteen että ala putkesta tulee noin 90 asteista vettä. Lopputäyttö tulee suurelta osin hiilloksen lämmöstä.

Terv. Oulujärven rannalta

vph

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Termovar
« Vastaus #17 : 03.04.2016-11:43 »
Omat ongelmat tuli ratkaistua vaihtamalla kattilaan termostaatti, jota voi säätää 110 asteeseen saakka. Nyt savukaasuimuri sammuu vasta kun kattilassa reilusti yli 90 astetta, joten pesällinen puita palaa yleensä loppuun ja varaaja tulee kuumaksi. Ebaysta löytyy termostaatteja.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Termovar
« Vastaus #18 : 03.04.2016-14:14 »
Omat ongelmat tuli ratkaistua vaihtamalla kattilaan termostaatti, jota voi säätää 110 asteeseen saakka. Nyt savukaasuimuri sammuu vasta kun kattilassa reilusti yli 90 astetta, joten pesällinen puita palaa yleensä loppuun ja varaaja tulee kuumaksi. Ebaysta löytyy termostaatteja.

Nää kai makuasioita.. tavallaan.. mulla alkaa se katkokäynti jo kun 65c tulee varaajasta, mut en kyl rupee  isontaa kattilan termarii,enkä siirtämään anturin paikkaa, vaan vaihdan isomman pumpun, toi termovar on niin riisitautinen sisäosiltaan,ettei ihme ettei vesi liiku. Se voi olla ihan ok noilla vanhanaikasilla "kiukailla". Mut ei se mitään tehokkaasti siirrä . Isompi pumpou ja erillinen esbe termari on oma valinta.

EDIT:Vexve termari.. ei esbe..
« Viimeksi muokattu: 03.04.2016-14:22 kirjoittanut Pehu »
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Termovar
« Vastaus #19 : 03.04.2016-16:30 »
Aika outo juttu kun mulla on sama kattila ja katkokäynti alkaa vasta kun varaajasta tulee n. +90 vesi kattilaan. Lämmönnousu kattila kierron aikana näyttäis olevan aika vakio 8-10 astetta. Rupeaa enemmän tuntumaan siltä että tuo Termovar on aika surkea tulppa järjestelmässä. Itsellä Laddomat 21 paikallaan. Ja kattila odottaa tuunausta, 110 asteen kattilatermari ja +87 asteinen termari laddoon. Noilla pitäis saada käytännössä varaaja yhdellä kierrolla täyteen.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Termovar
« Vastaus #20 : 03.04.2016-19:45 »
Aika outo juttu kun mulla on sama kattila ja katkokäynti alkaa vasta kun varaajasta tulee n. +90 vesi kattilaan. Lämmönnousu kattila kierron aikana näyttäis olevan aika vakio 8-10 astetta. Rupeaa enemmän tuntumaan siltä että tuo Termovar on aika surkea tulppa järjestelmässä. Itsellä Laddomat 21 paikallaan. Ja kattila odottaa tuunausta, 110 asteen kattilatermari ja +87 asteinen termari laddoon. Noilla pitäis saada käytännössä varaaja yhdellä kierrolla täyteen.

Joo niinhän se on tulppana.. 97c:hän toi vakiotermari alkaa katkoo. Et aika selkee missä vika. Toki, jos ei uudellakaan pumpulla futaa,niin vika on putkistossa, mut siihen en usko. Ja lataantuuhan toi toi tokkeenkin, mut tervanpoltol..
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10