Tuntuu pätkivän, tekee reikää arinan päälle tuon tuosta vaikka säätötanko pohjassa, ensiöläppä melkein kiinni savut 250+.. kaikki teoriassa polton aikana ok mutta kun yrittää nostaa ensiöö suurentamalla tehoja niin seurauksena savut 270 ja hetkenpäästä taas reikä arinan päällä ja leikki loppuu siihen.. punninnut en ole mutta tän päivän lämmitys varaaja 40 läpensä, alku 16.30 ja loppu varaaja 82/60 klo 23.00,
2 mittaria varaajassa ei kovin paljoa anna mahdollisuutta laskea miten paljon energiaa on saatu ladattua kun siellä on edelleen kerrostumia. Mutta lähtökohtaisesti jos alussa keskilämpö on 40c ja lopussa 71c tarvitaan 3 m3 varaajan lämmitykseen aseteella 3.6 kWh (vesi+rauta) ~112 kWh, pannun ylösajoon ehkä 10 kWh ja aikaa kun meni 6½ tuntia tulis keskitehoksi 18.8 kW. Mikäli pannu toimis ~80% hyötysuhteella palas tuossa 24 kWh edestä puuta tunnissa -> 6 kg ja 6½ tunnissa ois palanut 39 kg. Toki lämmittäessä on asunnon lämmitykseen mennyt X määrä joka laskelmasta puuttuu.
Ens kerralla ota vaikka henkilövaaka ja joku kori missä puita kannat. Taaraa se kori ekaks ja sitten huomaat paljonko puuta palaa lämmityskerralla. Joka tapauksessa se puusta saatu energia katoaa johonkin kattilasta, mikäli ei piipun kautta taivaalle niin sitten lämpönä veteen. Mikäli varaajassa on "tyhjiä yhteitä" ja helposti löytyvät käyttövesikierrukkalaipat niin niihin voi toki viritellä lisää lämpömittareita ja saa laskettua tarkemmin varaajan varausta.
Tossa tänne usein linkitetyssä varaajan lämpökameravideossa se selkeämmin näkyy miten varaajan "vesi pyörähtää ympäri" kattilan kautta ja siullakin tonne varaajalle tulee 40 asteista vettä jäähdytykseen niin kauan kun sitä on tarjolla. Esim jos toi alempi lämpömittari on vaikka kolmanneksen alareunasta niin sen alla on sitten 1 m3 edelleen jonkun lämpöistä vettä, sama ylämittarin kanssa.
https://www.youtube.com/watch?v=Ttj-t6q5czkjos viisarimittarit riittää niin tommonen käy kunhan sen kärki tavoittaa metalliin parin sentin matkalta, saattaa löytyä vaikka keittiöstä