APUA! Sähkömies kävi liittämässä arimax 35 kattilan termostaatin ja kiertovesipumpun yhteen, aiemmin kiertovesipumppua piti ohjata erillisestä katkaisimesta. kun termostaatin asettaa vaikkapa 70 asteeseen silloin kiertovesipumppu lähtee käyntiin ja kun lämpötila sen jälkeen laskee takaisin 70 asteeseen kiertovesipumppu sammuu. Näin sen pitäisi toimia?Ongelma, kun varaajassa on 40 asteinen vesi ja kattilassa 70 astetta kv lähtee käyntiin ja viileää vettä menee kattilaan ja kattilan lämpötila laskee. Hetken päästä nousee takaisin 70 asteeseen ja silloin kv pumppu taas sammuu? En pysty luottamaan tähän termostaattiin ollenkaan. Miten muilla? Miten olette saaneet automatisoitua kiertovesi pumpun? Ettei aina tarvitsisi käydä tulien jälkeen erikseen sammuttamassa sitä..
Juuri näin. Termostaatti ja lämpömittari vierekkäin, pitää vielä katsoa mikä on lämpötila ero mittarissa ja termarissa. mietin tuota savukaasutermostaattia, onko luotettavampi?
Mun mielestä kannattaa katsoa ensiksi onko se termarin varsin yksinkertainen sähköpuoli kytketty oikein ja termarin toimivuus muutenkin. Eiköhän se termostaatti ole peltien alla. Kapilaaritermostaatti? Anturi jossain kohtaa vesitilaa. Mulla oli edellisessä Jämä kattilassa tämä vastaava ohjaus pumpulle. Toimi sen aikaa mitä se tuossa oli yli kymmenen vuotta kuitenkin. Savukaasuista mittauksella omat etunsa, mutta tämäkin kokolailla toimii kuten pitääkin.
Nyt toimii niinkun pitääkin kun kytki niinkun termostaatin kaaviossa ohjeet olivat. Ei voi nykyajan sähkömiehiinkään enää luottaa kiitos vastauksista! Missä asteessa termostaatti kannattaa pitää? Missä lukemissa teillä?