Kirjoittaja Aihe: Savukaasujen lämmöt  (Luettu 3485 kertaa)

Seppo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 21
Savukaasujen lämmöt
« : 04.12.2012-22:59 »
Minkälaisia savukaasujen lämpöjä lämmittäjiltä löytyy ja millaisista kattiloista?
Atmos dc 50 ja 200-250 astetta.

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #1 : 04.12.2012-23:02 »
Econature, savukaasut 170-220

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #2 : 05.12.2012-00:41 »
Säädöistä riippuen, parhaimmalle tuntus 250-300c nykytestailulla ja mittavälineillä. Arimax 240 yläpalo ja pannuun rakenneltu erinäkösiä savukaasujarruja.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #3 : 05.12.2012-08:18 »
Säädöistä riippuen, parhaimmalle tuntus 250-300c nykytestailulla ja mittavälineillä. Arimax 240 yläpalo ja pannuun rakenneltu erinäkösiä savukaasujarruja.
Sama laite ja alkupanoksena 10kg briketeillä plus muutamalla halolla päälle ladottuna, niin täydessä palossa nousee 400 asteen paikkeille, kunnes rauhottuu 250-300 tasolle. Tuo satsi palaa 45-60 min ja hiillos on melkoinen verrattuna puihin.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Eko

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 97
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #4 : 05.12.2012-09:22 »
Attack DPX 25 Lambda 175-185c riippuen nuohouksesta . Lämmityskauden alussa rupesi hipomaan 195 ,
nuohosin ekan kerran nuo tuubit puhtaaksi ja putosi 175c . Kattila ei näytä juuri piittaavan onko tuhkaa
alakourussa vai ei , automatiikka luultavasti säätelee ilmamäärät sopiviksi . Nyt tullut muutaman
kerran poltettua ylisuuria koivuhalkoja ja kyllä nekin pesästä häviävät . Kerta kohennus on kyllä
näillä puilla pitänyt tehdä , jotta pesä palaa tyhjäksi .

Pakkasia pidellyt nyt jo pari viikkoa -12- -27 asteen hujakoilla , kattilalla lämmitelty 2-4pv välein
ja väliajoin tuusattu vesitakalla lisälämpöä . Tuo vesitakka kyllä syö puuta suhteessa tuottoon
aivan erilailla kuin attack , mutta sillä lämpötilan saa kovallakin pakkasella huoneistossa nopeasti
nousemaan jopa trooppisiin lukemiin . Monasti tuossa lämpömittarissa samat lukemat sisällä ja
ulkona sillä erotuksella , että toinen positiivinen ja toinen negatiivinen lukema .

Puulämmitys on kyllä siitä mukava tapa lämmittää pakkasilla , että parilla halon lisäyksellä saa
aina vähän extraa ja edullisesti . Ei tässä voi kuin ihmetellä kun alkoivat taas pakkasien tultua
nostamaan kunnolla sähkön hintaa .
Attack DPX 25 lambda , jäspi 1200l + 500l rst aurinko varaaja ,vesitakka selmac , 60kpl tyhjöputkia + 500w pv

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #5 : 05.12.2012-09:32 »
Orlan Super 40. Savusolaan asennetun tattimittarin (pituus noin 15 cm, tatin jalka savukaasuvirrassa) mukaan 150-170 astetta.
Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

aku

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 45
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #6 : 05.12.2012-10:07 »
Ariterm 25+  150-200 c
Ariterm 25 + ja 2000l Akvaterm

kaji

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 246
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #7 : 05.12.2012-10:37 »
 Etna 30 ja savut 200-330 ja välillä mittarissa lukee HI

lorvi

  • Vieras
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #8 : 05.12.2012-18:18 »
Näyttää nyt olevan 259°c
24h max                311°c
kuukauden max       354°c

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #9 : 05.12.2012-20:39 »
Ecopuu 25 150C - 180C
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

jtmattila

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: Savukaasujen lämmöt
« Vastaus #10 : 05.12.2012-21:11 »
Econature 155 juuri nuohotulla ja 185-190 nuohoamattomalla.