Tässä yksi versio selitykseksi ja vähän suuntaa antavia laskelmia.
Lämpötilaero 24 astetta ja Ladomatin ohjeesta Wilon virtaus n. 3 m3/h.
24*3*4,2*3/3.6=84 kW eli hiukan isolla teholla mennään. 20 asteen lämpötilaerollakin tehoksi tulisi vielä 70 kW.
Eli hiukan yliteholla mennään ja kiehuminen sotkee latomaatin virtaukset, jolloin kun kuristetaan varaajalle menevää linjaa, saadaan kattilaan lisää virtausta niin kiehuminen vähenee ja lataus taas toimintaan.
Ei tuossa tehot ole liian isot jos Laddomat 21-100 rittää esitteen mukaan 120kW teholle.
Aritermin esitteestä 48 kg puita/ paloaika 2,5 tuntia teho n.77 kW, mutta päästy 3,5 tunnin polttoaikaan teho n.55 kW.
Ariterm ilmoittaa tehoksi puulla 55-60 kW, mitattu testissä:
VTT:n mittaustulokset
Virallisessa EN 303-5 mukaisissa käyttötesteissä Ariterm 60+
kattilat ovat saaneet keskeisissä käyttöön vaikuttavassa
ominaisuuksissa seuraavat tulokset:
Ariterm 60+
Kattilan lämpöteho
52 kW
Kattilahyötysuhde
92 %
Savukaasun lämpötila
107 ̊C
Laskelma lämpötila erolla ei taida antaa oikeaa tulosta koska termostaatti sulkee välillä kiertoa varaajaan jolloin on vain lyhyt kierto, ja siinä lämpötila ero kaventuu kunnes termostaatti taas aukeaa.
Eikä virtauskaan ole varmaan 3m³ tunnissa virtausvastuksen takia.
edit:enpäs kerinnyt huomaamaan Repan viestiä, tuli osittain samat jutut