Tutkijalautakunnan raporttia varrotessa voimme arvailla ja spekuloida mitä tapauhtui.
Faktoja voisi kerätä ja listata.
1. painetta tätyy olla jotta pamahtaa, joten varovena ei ole tehnyt tehtäväänsä. Oliko tukossa vai eikö vaan kasiteetti riittänyt. Kyllä 10 mm putkesta 3-4 bar paineella melkomoinen määrä "onkaa" läpi virtaa. Varovenan ei pitäisi vikaantua noin päin ettei laskisi ylipainetta ulos, veikkaan edelleen tukosta. Tosin kätevä isäntä tulppaa vuotavan hukka putken jos hellasärö niin vaatii

2. Kattila tai varaaja ei "räjähdä" jos täytös on 100% vettä täynnä. Se vaan repaa ja valuttaa vedet lattialle jos lämpötila on alle 100 C. Voiko varaaja olla edes osittain yli 100 C?
3. On kai likimain päivänselvä asia että varaaja on se heikompi astia, koska paine vaikuttaa isompaan pinta-alaan. Olisko varaajassa valmistevika tai muuten heikentynyt kohta? kosteus valuma eristeisiin?
4. Jotta räjähdys olisi noinkin voimakas, pitää varaajassa olla paljon kaasutilavutta (höyryä) ja tietysti painetta. Jotta kaasutilavuutta olisi, on veden täytynyt hävitä jo paljon aiemmin. Miksi, minne? Oliko vaan kiehumalla kiehunut höyryksi vai oliko alunperin vajaa?
5. Varaajan on tätynyt olla suht iso, veikkaan 2000 l. Veikkaan myös ettei siinä voinut olla vettä enää jäljellä kuin 200- 600 litraa, muuten ei tota kaasutilaavuutta olisi ollut tarpeeksi, tuottamaan noin kovaa räjähdystä.
6. Kiinni unohtuneet sulut.
-Jos sekä lähtö että paluu olisi ollut suljettuna, pelkkä kattila olisi kiehunut kuiviin ja sen jälkeen aloittanut "kiinailmiön" eli sulanut
- jos varaajalta paluu olisi olut suljettuna, kattilalta tuleva höyry olisi tiivistynyt vedeksi varaajan yläosassa ja kattla olisi kiehunut kuiviin
- jos kattilalta lähtevä putki olisi ollut suljettuna, niin kattlan paine olisi purkautunut varaajaan alaputkea pitkin ja kattila olisi kuivunut jne.
- noissa siis oletuksena että varovena olisi hoitanut ylipaineen
7. Eikös noi 1,5 bar varaajat koeponnisteta n. 3 bar ? Joten paineen on täytynyt melkopaljon yli tuon.
Kyllä räjähdys tapahtuu aina kattilassa. Varaajassa on sama paine ja heikompana se voi haljeta ensin. Mulla on käsitys miten kaikki on tapahtunut. Jos kattila on lähes tyhjä ja vaikka 500 astetta kuuma ja sinne päästetään vettä, varaventtiili ei ehdi tekemään mitään. Se on liian pieni ja putkikin vain ehkä 10 millinen.
Aika hurjaa lämpötilaa tarjoat, 600 C:ssa alkaa teräs jo punottaa

. Teräksen ominaislämpö on niin pieni ettei kattilan massalla montaa litraa vettä saa höyrystetyksi, toimiva varovena pystyy yllättävän paljon puskemaan ulos, toisaalta varo ei saa liian nopeastikkaan alentaa painetta.