« : 10.11.2013-21:07 »
Pitäisi saada askarreltua simppeli ohjaus lämmönsiirrolle varaajasta toiseen. Kun toisen varaajan lämpö nousee yli tietyn arvon, pitäisi saada pumppu käynnistymään ja vastaavasti sammumaan kun lämmöt tippuvat. Vielä kun tuota arvoa pystyisi säätämään vaikka välillä 30-80 astetta niin alkaisi hipoa täydellisyyttä.

Onko kenelläkään kokemuksia miten tuo helpoiten/halvimmalla onnistuisi? Anturi pitäisi tietty olla jonkun piuhan päässä jotta sen saa tungettua varaajan kylkeen eristeiden alle.
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #1 : 10.11.2013-21:14 »
Halvin konsti olis varmaan sykäysrele vaikkapa tunnin ajoajalla eli aina kun haluais pumpata kuumaa tavaraa toiseen varaajaan niin tönäsis tämmöstä "kerrostalon rappukäytävävalokytkintä" ja pumppu pumppais tunnin. Ei erityisen automaattinen mutta kuitenkin. ;D
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #2 : 10.11.2013-21:23 »
Vähän automaattisempi keksintö tarttis saada. Etenkin kun nuo varaajat ovat eri rakennuksissa, ei viitsi rampata autotalliin nappia painamaan..
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

riepueetu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 137
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #3 : 10.11.2013-21:39 »
Morjens!

Tuollaisella kapillaaritermostaatilla se onnistuu helposti.

http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=15627

-Eetu-

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #4 : 10.11.2013-22:54 »

Tuo vaikuttaa juuri oikealta tuotteelta, myös hintansa puolesta. Kiitoksia!
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

Eko

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 97
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #5 : 11.11.2013-07:59 »
Täällä vastaava säädettävä kapillaaritermostaatti varaajien välissä ja hyvin on toiminut ,
yksinkertainen toiminta .
Attack DPX 25 lambda , jäspi 1200l + 500l rst aurinko varaaja ,vesitakka selmac , 60kpl tyhjöputkia + 500w pv

lmfmis

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 169
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #6 : 11.11.2013-09:28 »
Danfossin termariin  oli ennen läpivienti veteen tuollaiselle kapillaaritermostaatille. Sellainen kumiholkki joka kiristyi tuon ohuen osan päälle. Yksi sellainen on käytössä.

Nyt en löydä uusia mistään. Onko jollakin tietoa osan nimestä/LVI numerosta?

Maatilallinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 88
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #7 : 11.11.2013-15:51 »
Danfossin termariin  oli ennen läpivienti veteen tuollaiselle kapillaaritermostaatille. Sellainen kumiholkki joka kiristyi tuon ohuen osan päälle. Yksi sellainen on käytössä.

Nyt en löydä uusia mistään. Onko jollakin tietoa osan nimestä/LVI numerosta?

Tuollaisia kai ne ovat: http://www.danfoss.com/Finland/BusinessAreas/IndustrialControls/Products/List/IA/Accessories-and-Spare-Parts/Accessories-and-spare-parts-temperature-switches/Miscellaneous-accessories-and-spare-parts-for-temperature-switches/20623d1b-1725-44bf-a53e-b457b5a69bf3.html&Type+designation=Kapillaariputkien+tiivisterengas


Mutta itse en ainakaan tuollaista laittaisi, mielummin laittaa taskuun niin on myöhemmin helposti vaihdettavissa / huollettavissa. Eli tuollaisella: http://www.danfoss.com/Finland/BusinessAreas/IndustrialControls/Products/List/IA/Accessories-and-Spare-Parts/Accessories-and-spare-parts-temperature-switches/Sensor-pockets-for-temperature-switches/3455c3d6-b33c-489f-9eed-b119b5739750.html

lmfmis

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 169
Vs: Kiertovesipumpun ohjaus
« Vastaus #8 : 12.11.2013-10:41 »
Tuollaisia kai ne ovat:

Just!

Kiitokset, olen näitä muutaman kerran hakenut ilman tulosta!



Mutta itse en ainakaan tuollaista laittaisi, mielummin laittaa taskuun niin on myöhemmin helposti vaihdettavissa / huollettavissa.

Toki, mutta on paikkoja jossa nopea reagointi on tärkeämpää.