- Sulku kiinni paisunnan ja muun järjestelmän välistä.
- Vesi pois paisunnasta liitoksen/mahd. tyhj.venttiilin kautta. (varaudu suureen määrään)
- Paine "kaasupuolelle" esim kompuralla 0,1bar yli staattisen, eli esim. 0,2bar. (tällöin liitäntä/venttiili on oltava auki eikä vettä kalvon vastapuolella). Tässä vaiheessa kannattaa tarkastaa ilman pysyminen eli ettei kalvo tai venttiili vuoda.
- Liitos/mahd. tyhj.venttiili kiinni ja sulku lämmityjärjestelmään auki.
- Paineen nosto vettä lisäämällä kokonaisvesimassan keskilämpötilan mukaiseen (näkee esim. excelistä jonka linkitin. Jos toteutat koko projektin kun lämpötila on alimmillaan ja tasainen esim. 20C, nosta paine tällöin 0,1bar yli asettamasi esipaineen eli 0,3bar).
- Ilmat pois lämmityskierrosta ja mahd. paineen korjaus vettä lisäämällä.
Lopulta paineen pitäisi elää käyrän mukaisesti lämmön mukaan, eikä 1,5bar turvaventtiilin aukeamiseen pitäisi normaalisti päästä. Jos vettä pitää jatkuvasti lisätä jotta paine pysyy käyrän tasolla, on jossain vuoto...
EDIT: asiahan on varmasti jo selvä, mutta huomioi että sulun ollessa kiinni, lämmityspuolella ei ole lämpötilan vaihteluun "puskuria".