Kirjoittaja Aihe: Lämmönjakokeskus  (Luettu 3546 kertaa)

HenkkaZi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 24
Lämmönjakokeskus
« : 22.10.2014-14:05 »
Onko porukalla käytössä minkälaisia lämmönjakokeskuksia?

Itsellä erirakennuksessa pannu ja varaaja ja nyt olisi tarjoitus laittaa jonkinlainen lämmönjakokeskus talon alakertaan missä olisi lämmönvaihtimet sun muut härpäkkeet.. http://www.hogfors.com/gst/tuotteet_pienet_100-2F.asp jotain tollasta olen miettinyt..


Maatilallinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 88
Vs: Lämmönjakokeskus
« Vastaus #1 : 23.10.2014-17:58 »
Tuleeko tuossa ongelmia kattilan tai muun järjestelmän suurimman sallitun käyttöpaineen kanssa rakennusten korkeuseroista johtuen vai mihin tarvitset lämmönvaihtimia?

Onko kattila ja varaaja siis eri rakennuksissa ja tarkoituksena asentaa lämmönvaihdin kattilan ja varaajan väliin? Vai onko niin, että kattila ja varaaja on samassa rakennuksessa, mutta lämpöä otetaan sieltä toiseen rakennukseen?

Siihen käyttöön tuollainen kaukolämpökeskus voisi sopia, täytyy vaan muistaa tarkistaa mitoitus käytettävillä lämpötiloilla että teho riittää.

Jos kyse on siitä, että kanaalissa vain kaksi putkea, eikä paineongelmaa ole niin riittää pelkkä käyttöveden lämmönvaihdin. Jos se taas on tulossa kattilan ja varaajan väliin, niin siihen tuollainen kaukolämpökeskus ei sovellu.

HenkkaZi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 24
Vs: Lämmönjakokeskus
« Vastaus #2 : 23.10.2014-19:25 »
kattila ja varaaja on tallissa ja taloon tarvis lämpö sieltä saada, kanaalissa on kaks putkea ja sitten talon alakerrasta lähtee vielä kolmanteen rakennukseen kanaali missä tarvitaan ainoastaan lattilämmitykseen lämpöä että pysyy plussan puolella.
välimatkat on sen verran pitkiä että ei otettu neli putkista kanaalia tallista 100m talolle ja talolta kolmanteen rakennukseen 60m.

tarkotuksena olisi että laittais lämmönjakokeskuksen talon alakertaan ja siitä sais ainakin talon lattialämmitykseen kierron ja jos teho riittää niin lämmintä vettä ois hyvä saada sen kautta ja sitten vielä siihen kolmanteen rakennukseen tarvis saada lämpö siitä..

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 237
Vs: Lämmönjakokeskus
« Vastaus #3 : 23.10.2014-19:42 »
kattila ja varaaja on tallissa ja taloon tarvis lämpö sieltä saada, kanaalissa on kaks putkea ja sitten talon alakerrasta lähtee vielä kolmanteen rakennukseen kanaali missä tarvitaan ainoastaan lattilämmitykseen lämpöä että pysyy plussan puolella.
välimatkat on sen verran pitkiä että ei otettu neli putkista kanaalia tallista 100m talolle ja talolta kolmanteen rakennukseen 60m.

tarkotuksena olisi että laittais lämmönjakokeskuksen talon alakertaan ja siitä sais ainakin talon lattialämmitykseen kierron ja jos teho riittää niin lämmintä vettä ois hyvä saada sen kautta ja sitten vielä siihen kolmanteen rakennukseen tarvis saada lämpö siitä..

En kyllä minäkään lämmönjakokeskusta välttämättä laittais, kolmanteen rakennukseen lähtevän piirin voi laittaa levarilla omaksi piirikseen niin sinne saa glygolit. Ja käyttöveteen levari millä lämmitetään/esilämmitetään käyttövesi kanaalin lämpötilasta riippuen.
Kun kolmannen rakennuksen piirissä halutaan pelkkä plussalla pito, niin sen voi säätää kapillaaritermarilla ensiöpuolta kuristamalla.

Täytyis tietty tietää kokonaisuus, mutta vaikea kuvitella että lämmönjakokeskus olisi järkevin ratkaisu..

Maatilallinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 88
Vs: Lämmönjakokeskus
« Vastaus #4 : 23.10.2014-20:35 »
kattila ja varaaja on tallissa ja taloon tarvis lämpö sieltä saada, kanaalissa on kaks putkea ja sitten talon alakerrasta lähtee vielä kolmanteen rakennukseen kanaali missä tarvitaan ainoastaan lattilämmitykseen lämpöä että pysyy plussan puolella.
välimatkat on sen verran pitkiä että ei otettu neli putkista kanaalia tallista 100m talolle ja talolta kolmanteen rakennukseen 60m.

tarkotuksena olisi että laittais lämmönjakokeskuksen talon alakertaan ja siitä sais ainakin talon lattialämmitykseen kierron ja jos teho riittää niin lämmintä vettä ois hyvä saada sen kautta ja sitten vielä siihen kolmanteen rakennukseen tarvis saada lämpö siitä..

Joo, jos paineongelmaa ei ole niin ei tuohon kannata kaukolämpökeskusta laittaa.

Lämmityspiireihin talolle normaali shunttaus kolmitieventtiilillä ja säätöautomatiikalla, piireihin omat kiertovesipumput, siis tuohon lattialämmitykseen ja itse talolle. Käyttöveden lämmitykseen levylämmönvaihdin, ei tarvitse välttämättä omaa kiertovesipumppua jos kanaalin pumppu on riittävästi mitoitettu.

Ja käyttöveden lämpötilaa pitäisi sitten säätää tuon kanaalista tulevan veden virtausta lämmönvaihtimessa säätämällä, jos hyvän haluaa tehdä. Eli sähköinen säätöautomatiikka kuten kaukolämpökeskuksessakin ja taloon käyttöveden kierto jotta säädöllä on mahdollisuuksia toimia. Voi käyttää myös omavoimaista Danfoss AVTB tai vastaavaa venttiiliä.

Tarvittaessa tuohon lattialämmitykseen myös lämmönvaihdin jos laittaa glykolin, siihen sama juttu sitten että säätöä ei normaalilla kolmitieventtiilillä vaan vaihtimelle kanaalista tulevan veden virtaamaa säätämällä automatiikan ohjaaman 2-tieventtiilin avulla kuten kaukolämmössäkin. Lattialämmitysvesi kiertää jatkuvasti vaihtimen läpi.

Esim. Ouman EH-203 tai vastaava säätäjä on tuohon soveltuva, kaksi piiriä ja käyttövesi.

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 237
Vs: Lämmönjakokeskus
« Vastaus #5 : 23.10.2014-20:57 »
Tarvittaessa tuohon lattialämmitykseen myös lämmönvaihdin jos laittaa glykolin, siihen sama juttu sitten että säätöä ei normaalilla kolmitieventtiilillä vaan vaihtimelle kanaalista tulevan veden virtaamaa säätämällä automatiikan ohjaaman 2-tieventtiilin avulla kuten kaukolämmössäkin. Lattialämmitysvesi kiertää jatkuvasti vaihtimen läpi.

Jos tosiaan on vain tarve pitää tila plussalla niin sähköistä säädintä ei tarvita vaan omavoimainen lämpötilansäädin riittää. Esim. Danfoss FTC ja RA-N venttiili. Ja tuntoelin paluupuolelle, niin tallin tmv huonelämpö pysyy hyvin vakiona. Ja helppohan tuosta on säätää lämpöä suuremmalle jos haluaa tilan välillä lämpöisemmäksi.
http://lampo.danfoss.fi/PCMPDF/vd31d120.pdf

HenkkaZi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 24
Vs: Lämmönjakokeskus
« Vastaus #6 : 25.10.2014-09:32 »
Onko nyt niin että lämmönjakokeskus on niin kallis ettei sitä kannata laittaa vai eikö se vaan toimi oletetulla tavalla?

Itse kun en noita putki hommia oikein hallitse niin pitäisi putkimies siihen ottaa ja yksi paikallinen putkimies vain neuvoi että lämmönjakokeskus sinne kannataisi laittaa.

tuo glygoli olis kyllä hyvä jos joskus olis sillain että sais tiputtaa lämmön sieltä kokonaan pois.

Paineen kanssa ongelmia sanokaa te, tallin ja talon korkeus ero on joku 3m ja mitä alakerrasta tulee yläkerran lattia pintaan eli korkeus ero olis pahimmillaan joku 6m onko liikaa?

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 237
Vs: Lämmönjakokeskus
« Vastaus #7 : 25.10.2014-10:21 »
Kallis se juuri on, hyvät provikat putkimies siitä kyllä saisi tekemättä työtä..

Tallin glygolipiirin rakentaminen on putkimiehelle peruskauraa, ilman muuta glygolipiiri niin on yksi huoli pois.

Ei noilla korkeuseroilla paineongelmaa saa aikaiseksi, tuskin muutakaan syytä suuremmalle paineelle on.