Kirjoittaja Aihe: Kuinka pitkä viive sisä<----->ulkolämpötiloissa  (Luettu 1963 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
16 tuntia sitten alkoi keli lauhtumaan -24c -> -4c. Nyt alkaa lattian paluuvesi lämpenemään kun meno on ollut samassa. Joskus olin huomaavinani 12 tunnin viiveen mutta silloin oli lattia/patterit samassa lähdössä.

Minkäs pituiset viiveet ulkoantureissa on?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Kuinka pitkä viive sisä<----->ulkolämpötiloissa
« Vastaus #1 : 30.12.2014-16:43 »
Mikäs säätöautomatiikka sulla on? Et varmaan varsinaisia antureita tarkoita, esim NTC10 viive on enempi kii koteloinnista ku anturista.

Oumanin EH-80 tuo ei tainnu olla säädettävissä, edes niistä kannen alla olevista neljästä pikkupotikasta. EH-800 tuokin on säädettävissä, erikseen ulko- ja sisäanturille. Puurunkoisessa 60-luvun torpassa 2h on aika soipa vaimennusaika.

Pro-ja Automix tais olla kuten EH-80.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Kuinka pitkä viive sisä<----->ulkolämpötiloissa
« Vastaus #2 : 30.12.2014-17:13 »
Kuvasta näkyy muutokset. -10 tuli 12h:ssa nollan paikkeille. Harmaat ovat lattialämmöt, sininen ulkolämpö. Hyvin säilyi sisälämpötila samassa sisäanturin avulla. Promix oli selkeästi hitaampi samassa tilanteessa.

edit. lisätty kuva ja muokattu tekstiä hieman.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2014-19:08 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Kuinka pitkä viive sisä<----->ulkolämpötiloissa
« Vastaus #3 : 30.12.2014-19:41 »
Mikäs säätöautomatiikka sulla on?

se on jo varmaan postissa tulossa ja nyt viel ihan 3-tie vena pelkästään tuossa. Seurailin vaan tänään mielenkiinnosta tuota lattian meno/paluu eroa pannarissa käydessä kun mitään ei meinannut alkaa mittareissa tapahtumaan. Lattia reagoi hitaasti, aamulla viel patteriverkon paluu oli 40c joka meni lattiaan ja sieltä 30c pois. Nyt on tilanne tasoittunut jo 33/30c eli 1/3 samalla pumppunopeudella jäähtyy lattiakierrossa enää mitä meni illalla ja viel päivällä.

Tulevaisuutta varten vaan kirjailen ylös näitä asetuksia valmiiksi.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Kuinka pitkä viive sisä<----->ulkolämpötiloissa
« Vastaus #4 : 01.01.2015-21:58 »
se on jo varmaan postissa tulossa ja nyt viel ihan 3-tie vena pelkästään tuossa. Seurailin vaan tänään mielenkiinnosta tuota lattian meno/paluu eroa pannarissa käydessä kun mitään ei meinannut alkaa mittareissa tapahtumaan. Lattia reagoi hitaasti, aamulla viel patteriverkon paluu oli 40c joka meni lattiaan ja sieltä 30c pois. Nyt on tilanne tasoittunut jo 33/30c eli 1/3 samalla pumppunopeudella jäähtyy lattiakierrossa enää mitä meni illalla ja viel päivällä.

Tulevaisuutta varten vaan kirjailen ylös näitä asetuksia valmiiksi.

Uh huu... Joku vielä puuhaa käsisuntillaki! Ja lattialämmityksellä! Jo on aikakin laittaa automatiikka, imho.  ::)

Automatiikan kanssa lattian latautunut energiamäärä pysyy mahdollisimman minimissä lämmöntarpeeseen verrattuna, ja sikäli reagointi on nopeampaa. Vaimennus on Oumanissa säädettävissä, riippuu paljon myös runkorakenteen massiivisuudesta. Tiili, siporex, leca tai betonirunko reagoi aika paljon rauhallisemmin ku tällainen kevyt puurunkoinen.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Kuinka pitkä viive sisä<----->ulkolämpötiloissa
« Vastaus #5 : 01.01.2015-23:12 »
Täällä kun 2003 ei ollut kunnolla perillä vesikeskuslämmityksestä niin tuli mitä perinteinen putkimies teki, lattialämmityskin oli vain kuristettu samasta pattereille lähtevästä linjasta... Siksi suht koht tuoretta systeemiä rakennetaan uusiksi, toivottavasti tänäpänä nämä vanhan liiton putkimiehetkin ovat hivenen päivittäneet tapojaan tai jääneet eläkkeelle... Talo on hirttä ja sahanpurua, lisäsiipi kevytrakenteisempi villaluomus.

Sunnuntainahan tuota taas pääsee ihmettelemään kuinka nopeasti sisälämpöä tarviaa lisätä kun keli pihalla jäähtyy. Sinänsä nykyisen yläpalokattilan kanssa tuolla pannarissa kun saa vierailla liiankin usein tulee noita lämpöjä seurattua samalla...
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.