Kirjoittaja Aihe: Vigas 25 LC  (Luettu 10654 kertaa)

CMK77

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Attack dpx mallit
« Vastaus #15 : 24.11.2015-23:02 »
Tänään tein tulet ekan kerran. Projekti on pikkasen viivästynyt...

Ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, kattila meni ylilämmölle pari kertaa enkä ole ihan varma että toisiopalo oli käynnissä koko ajan. Savupiipusta ei tullut savua mielestäni, 20cm piipunpäästä oli valkoista "savua" eli höyryä mielestäni.

Suurin huolenaihe oli Termovar latauspaketti. Vaikka siihen tuli 80C asteista vettä niin se tuuppasi mittarin mukaan 50C kattilalle. Kuitenkin kattila pääsi yli 90C eli virtaus ei ollut kunnossa. Ilma sain muutaman kerran liikkeelle jostakin kun kääntelin latauspaketin venttiilejä. Venttiilit muuten vuotaa kuin seula, pahimmassa tapauksessa kusii semmoisen puolen metrin kaari pannuhuonen poikki. Ei vissin tykännyt olla kuivana puoli vuotta. Mielestäni kattilalle menevä vesi pitäisi nousta samaa tahtia kattilasta tulevan veden kanssa kunnes saavuttaa termarin lämpötila arvoa? (72C)

Vigas miehille muutamia kysymyksiä:
Saako savukaasuimurin pysymään päällä koko ajan? Haluaisin kokeilla paremmalla imulla.
Mikä "schema" teillä on käytössä? Käytin nyt schema 1
Minkälainen anturi pitäisi olla varaajassa? Pt100, k, j vai joku muu tyyppi?

Tällaista tällä kertaa
« Viimeksi muokattu: 25.11.2015-08:33 kirjoittanut CMK77 »

Jupa

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 2
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #16 : 25.11.2015-09:34 »
Moro,

Minulla käytössä schema 4 ja kattila ohjaa myös latauspumppua.
Varaajan lämpöanturiksi ostin tämmösen http://www.ebay.com/itm/KTY81-210-Temperaturfuhler-10-Meter-Silikon-200-C-Speicherfuhler-Kabelfuhler-KTY-/291121264509?hash=item43c82df77d.

Polton alussa lämmöt käy helposti korkeella ennekuin palo tasottuu. Rajotin savukaasujen lämmöt nyt 200, niin kattila rupee pienetämään puhallusta aikasemmin, eikä lämmöt mene yli 90. Polton aikana kattilaan menee n. 75 asteinen vesi ja kattilasta tulee 83 - 86 asteinen.

En ole huomannut, että kattila käskisi savukaasuimuria päälle koskaan polton aikana. Mutta eipä tuu pannuhuoneessa paljon muuta käytyä, kuin sytyttämässä kattila. Oumannista voi etänä kattella lämpöjä polton aikana.

- J
Vigas 40LC, Akva 2m3

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Attack dpx mallit
« Vastaus #17 : 25.11.2015-11:45 »

kattila meni ylilämmölle pari kertaa


Tuliko järjestelmään paljon "uutta vettä", todennäköisesti ilma kiusaa ensimmäisissä lämmityskerroissa.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Cruiseristi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Attack dpx mallit
« Vastaus #18 : 25.11.2015-11:47 »
Ei vissin tykännyt olla kuivana puoli vuotta. Mielestäni kattilalle menevä vesi pitäisi nousta samaa tahtia kattilasta tulevan veden kanssa kunnes saavuttaa termarin lämpötila arvoa? (72C)

Mulla toi termovaari ainakin lykkää kattilasta tulevan lämpöistä vettä kattilan paluuseen kunnes
saavuttaa käyttölämpötilan. Oisko vielä ilmaa jossain, joka estää kunnon kierron?

CMK77

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #19 : 25.11.2015-13:28 »
Reilusti tuli uutta vettä tällä remontilla, noin 1600litraa eli ilma siitäkin tulee reilusti.

Mutta jotain hämärää tuon latauspaketin kanssa on kun se ei missään vaiheessa lähettää yli 60C vettä kattilalle. Olisiko mahdollista että jos takaisku/vapaakierto ventiili on jumittanut auki niin vesi kiertää suurimmaksi osaksi vain yksikön sisällä? Pakko ottaa se auki ja katsoa mitä se on syönyt :)

Kattila hoiti tilanteen hyvin eli himmasi ajossa joten veden lämpötila ei mennyt paljon yli 90C.

Kun tätä saadaan kuntoon niin sitten voidaan ihmetellä savukaasujen lämpötila(250C) :D

Cruiseristi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #20 : 25.11.2015-14:13 »
Reilusti tuli uutta vettä tällä remontilla, noin 1600litraa eli ilma siitäkin tulee reilusti.

Mutta jotain hämärää tuon latauspaketin kanssa on kun se ei missään vaiheessa lähettää yli 60C vettä kattilalle. Olisiko mahdollista että jos takaisku/vapaakierto ventiili on jumittanut auki niin vesi kiertää suurimmaksi osaksi vain yksikön sisällä? Pakko ottaa se auki ja katsoa mitä se on syönyt :)

Kattila hoiti tilanteen hyvin eli himmasi ajossa joten veden lämpötila ei mennyt paljon yli 90C.

Kun tätä saadaan kuntoon niin sitten voidaan ihmetellä savukaasujen lämpötila(250C) :D


Sitä paremmalla syyllä toi kierto pitää ensin tarkistaa ja saada toimintaan, kun alle 60 asteisella paluuvedellä pitäs kyllä pysyä lämpöjen hallinnassa.

CMK77

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #21 : 26.11.2015-23:16 »
Syy löytyi. Latauspaketin lämpimän tuloveden säätöventtiili oli jumissa. Oli jumiutunut melkein täysin kiinni asentoon. Eli kun termostaati avasi vähänkin niin suhde lämpimän ja kylmän välissä oli aivan pielessä.

Nyt on ongelma se että vesi kiertää niin hyvin että kattilla ei pääse kuin 76C jonka jälkeen se joutuu vähentämään tehoa koska savukaasut on yli 250C.

Ilmaa löytyy vielä jonkun verran mutta se poistuu vähitellen. Saa nähdä miltä tilanne näyttää muutaman polton jälkeen.

vauxhall1972

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 205
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #22 : 26.11.2015-23:54 »
Latauspakettiin uusi termostaatti, tuo 76 astetta on turhan alhainen käyntilämpötila..85-95 olisi ihan hyvä, tarvitsisiko se kattila jotain savukaasujarruja että savukaasut jäähtyisivät johonkin 160-200 asteeseen ja lämpö jäisi veteen?

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 603
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #23 : 27.11.2015-14:11 »
Nosta max. pakolämpö 280 asteeseen, ainakin omassa muuttu kattilan toimintaa aika reippaasti, ihan eri teholukemiin pääsee jo sillä asetuksella. Säätövarahan taisi olla 320 asteeseen asti.

Ebaystä löytyy turbulaattorit parilla kympillä jos tuntuu siltä että haluaa kokeilla viimesiä ottaa talteen...
« Viimeksi muokattu: 27.11.2015-14:16 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #24 : 27.11.2015-14:55 »
http://www.vimar.sk/?u1=kotlyvodne&u2=vigas025lc&jazyk=sk

Tuolla sivulla kerrotaan että hyötysuhde 91.6%
Tarkoitetaanko tuolla polttohyötysuhdetta. Jos miettii noita 300 asteen savulämpöjä niin ei tuossa veteen voi jäädä läheskään 90%. korkeintaan 75-80%?

syrjaki

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 287
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #25 : 27.11.2015-18:31 »
Taitaa valmistajat ilmoitella polttohyötysuhdetta. Hyötysuhde veteen sitten jotain ihan muuta.

Matalaenergialato + talousrakennus selluvillaeristeillä. Orlan Super 40 kW, muokattu Akva 3000, Tiileri tytti

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #26 : 28.11.2015-09:39 »
Ei hyvä palaminen edellytä korkeaa savukaasun lämpötilaa. Palotapahtuman lämpötilan pitää olla korkea. Palamista ei saa jäähdyttää.
Korkea savukaasun lämpötila johtuu riittämättömästä lämmönvaihtimesta tehoon verrattuna. Tulee mieleeni ystävämme Topi joka puhui hyvästä konvektiosta. Se on luonnon ilmiö jossa neste tai kaasu kiertää painovoiman vastaisesti kun sitä paikallisesti lämmitetään. On siis rakenteellisesti huolehdittava siitä että lämmönvaihtimen pinnoille pääsee alhaalta viileää  vettä ja lämmennyt yläpuolelta poistumaan. Ei tähän ostaja pääse mitenkään vaikuttamaan. Ei se myöskään aina toimi pumpulla kierrättämällä.
Esitteeseen saa laittaa minkä tahansa hyötysuhteen joka on mitattu. Mitä olen todellisia mittauspöytäkirjoja nähnyt, hyvät kokonaishyötysuhteet on saatu alle 200 savukaasulämmöillä.

CMK77

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #27 : 28.11.2015-10:35 »
Laitoin 80C termari paikoilleen. Nyt kattila kävi taas liian kuumana joten se joutui vähentämän ensiöilmaa, savukaasut nyt noin 175C. Ilma löytyy vielä vähän putkista joten poltan nyt muutaman kerran vielä tämän kanssa jos tilanne paranisi kun ilma poistuu.

Putkien eristys seuraavaksi...

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #28 : 28.11.2015-15:00 »
Laitoin 80C termari paikoilleen. Nyt kattila kävi taas liian kuumana joten se joutui vähentämän ensiöilmaa, savukaasut nyt noin 175C. Ilma löytyy vielä vähän putkista joten poltan nyt muutaman kerran vielä tämän kanssa jos tilanne paranisi kun ilma poistuu.

Putkien eristys seuraavaksi...
Eikö vigasissa ole 90 astetta kattilanlämpöasetus? Onko siis järkevää käyttää 80c termaria, kun veden deltaT on varmaan >10 astetta tai ainakin pitäisi olla ja kattila sitten rajoittaa tehoa turhaan tai käy liian kuumana?

Oma attack ainakin lämmittää 10-16 asteella vettä riippuen ties mistäkin. Regumatin termostaatti on onneksi säädettävä, mutta ei sillä tunnu yli 70 asteista kattilalle saavan menemään eikä tarvikaan, kun kattila-asetus on maksimi 85 astetta ja siihen veden lämpö nousee.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

CMK77

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Vigas 25 LC
« Vastaus #29 : 04.12.2015-22:30 »
Siis termovarissa 80C termari ei tarkoita että kattilalle menee 80C vettä. Viimeiset poltot lämpötila on ollut noin 86C kattilassa, termovar paketti on päästänyt noin 74-75C vettä kattilalle. Näin ainakin omani toimii.

Savukaasut on ollut korkeita, 250-290C...