Kirjoittaja Aihe: Kattila räjähti  (Luettu 25171 kertaa)

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #60 : 09.01.2016-16:46 »
33l/min jos pumppu työntää 2m3


Itse jäin pohtimaan tätä latausversiota ja  tältä pohjalta ajattelin  tuon kymmenisin litraa minuutissa,- keskiverto.

Tämä toimii näin

- ylös ajo +95c kiertovesipomppu käyntiin ilmapuhallin sammuu
- +88 ilmapuhallin käyntiin +95 ilmapuhallin sammuu ja tätä niin kauan kun varaaja on täyteen
- eli kattilan meno vesi +20 ja lähtevä +95
- omasta mielestäni kerrostuminen on hyvä
- huono puoli kun kattilan meno ylittää +50 niin ilmapuhallin ei enää käynisty ( luontainen veto riittää )
- tuon takia varaajan alaosaa ei tule lämmitettyä paljon yli +60c

Tarkalleen ottaen, jos kattila on 40kw tehoinen, niin varaajasta virtaa  hivenen alle 8 litraa +20C vettä  minuutissa kattilan alaosaan.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2016-16:55 kirjoittanut markkulievonen »

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #61 : 09.01.2016-17:04 »
Laitetaan nyt tuo pata tyyppi kun ettetaho muisataa eli Högfors 21 - 16 tuo 16  merkkaa myös jotain eli öljyllä 550kwh ja puusta ei tietoa, muuta kun 20 min välein pitää olla puun mättäjän iskussa lämmityksenaikana. ( liian pieni varastopesä ) ja sit vielä noihin mutujuttuihin niin tää ei ole mikään peltipurkki paino noin 2000 kg.

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #62 : 09.01.2016-18:50 »
Itse jäin pohtimaan tätä latausversiota ja  tältä pohjalta ajattelin  tuon kymmenisin litraa minuutissa,- keskiverto.

Tämä toimii näin

- ylös ajo +95c kiertovesipomppu käyntiin ilmapuhallin sammuu
- +88 ilmapuhallin käyntiin +95 ilmapuhallin sammuu ja tätä niin kauan kun varaaja on täyteen
- eli kattilan meno vesi +20 ja lähtevä +95
- omasta mielestäni kerrostuminen on hyvä
- huono puoli kun kattilan meno ylittää +50 niin ilmapuhallin ei enää käynisty ( luontainen veto riittää )
- tuon takia varaajan alaosaa ei tule lämmitettyä paljon yli +60c

Tarkalleen ottaen, jos kattila on 40kw tehoinen, niin varaajasta virtaa  hivenen alle 8 litraa +20C vettä  minuutissa kattilan alaosaan.

Eihän sulla ole mitää aika tietoa tuosta kuinka nopeasti tuo lämpötila tippuu 95 asteesta 88 asteeseen.
Esim. Mulla kun kattila lämpenee ja 84 asteeseen jolloin lähtee pumppu käyntiin niin energiamittari näyttää jonkin aikaa 40kw tehoa josta lähtee tippumaan ja näyttää lopulta polttimen oikean tehon kun kattilan lämpötila vakiintuu

Edit: etkä tiedä kattilan tilavuuttakaan
« Viimeksi muokattu: 09.01.2016-18:55 kirjoittanut Heater »

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #63 : 09.01.2016-18:57 »
Se on hattutietoa +88 ,tuo on danfors oljypoltin termostaatti voi mennä käret kiini aikaisemminkin ( on vähän suurpiirteistä ) sen olen mitannut 3min puhallin päälä 7min paussia.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #64 : 09.01.2016-19:10 »
Eihän sulla ole mitää aika tietoa tuosta kuinka nopeasti tuo lämpötila tippuu 95 asteesta 88 asteeseen.
Esim. Mulla kun kattila lämpenee ja 84 asteeseen jolloin lähtee pumppu käyntiin niin energiamittari näyttää jonkin aikaa 40kw tehoa josta lähtee tippumaan ja näyttää lopulta polttimen oikean tehon kun kattilan lämpötila vakiintuu

Edit: etkä tiedä kattilan tilavuuttakaan

Niin, ihan vaan esimerkikisi otin tuon 40kw tehoisen kattilan. Jos kattila  olisi 80kw tehoinen, niin varaajasta virtaisi n 16litraa  +20C vettä minuutissa. Siis tämä vesi lämmitetään tuohon +95C:seen. Eikös tämä ole normaali asia?

Siis 480 litran vesimäärän lämpötilaa kohotetaan 75 astetta tunnin aikana, niin tähän tarvitaan n 41kwh. 41kw tehoinen kattila.

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #65 : 09.01.2016-19:32 »
Eihän sulla ole mitää aika tietoa tuosta kuinka nopeasti tuo lämpötila tippuu 95 asteesta 88 asteeseen.
Esim. Mulla kun kattila lämpenee ja 84 asteeseen jolloin lähtee pumppu käyntiin niin energiamittari näyttää jonkin aikaa 40kw tehoa josta lähtee tippumaan ja näyttää lopulta polttimen oikean tehon kun kattilan lämpötila vakiintuu

Edit: etkä tiedä kattilan tilavuuttakaan

Niin täälä kiertovesipummu pyörii kaasu auki koko lämmityksen ajan ja kattilanlämpötilaa säätelee kattilan ilmansaanti puhallin joka on 200mm.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #66 : 09.01.2016-19:49 »
Eihän sulla ole mitää aika tietoa tuosta kuinka nopeasti tuo lämpötila tippuu 95 asteesta 88 asteeseen.
Esim. Mulla kun kattila lämpenee ja 84 asteeseen jolloin lähtee pumppu käyntiin niin energiamittari näyttää jonkin aikaa 40kw tehoa josta lähtee tippumaan ja näyttää lopulta polttimen oikean tehon kun kattilan lämpötila vakiintuu

Edit: etkä tiedä kattilan tilavuuttakaan

Niin, samalla laskukaavalla voi laskea kattilan tehon. Esim. jos  on 2m3 vesimaaärä ja veden lämmönnousu on 70C , niin enrgia on n. 163kwh. Jos tuon lämmittämiseen menee 3.5/h, niin kattilan teho on 54kw.

Niin, kun lämmitetään 40kw kattilalla ja käytössä on sekoitusjärjestelmä, niin varaajasta kiertoon otetaan yllättävän vähän vettä. Omassa järjestelmässä vain 10 litraa minuutissa  (600L/h). Niin, vaikka kiertovesipumppu kierrättää yli 4.5m3 /h.

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #67 : 09.01.2016-19:53 »
Niin täälä kiertovesipummu pyörii kaasu auki koko lämmityksen ajan ja kattilanlämpötilaa säätelee kattilan ilmansaanti puhallin joka on 200mm.


Oletko kuulostellut koskaan sammuuko pumppu missään vaiheessa kun kun kattilan lämpö laskee siis lämmityksen aikana..?

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #68 : 09.01.2016-19:58 »
 Site se sammuu kun sammutetaan.

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #69 : 09.01.2016-20:05 »
Niin, samalla laskukaavalla voi laskea kattilan tehon. Esim. jos  on 2m3 vesimaaärä ja veden lämmönnousu on 70C , niin enrgia on n. 163kwh. Jos tuon lämmittämiseen menee 3.5/h, niin kattilan teho on 54kw.

Niin, kun lämmitetään 40kw kattilalla ja käytössä on sekoitusjärjestelmä, niin varaajasta kiertoon otetaan yllättävän vähän vettä. Omassa järjestelmässä vain 10 litraa minuutissa  (600L/h). Niin, vaikka kiertovesipumppu kierrättää yli 4.5m3 /h.

No laskeppa tämmönen: 40kw kattilassa on tulet. Tehoa on 40kw. Primääri ilmaaukko pysyy vakiona.
Kattila on kytketty varaajaan suoralla kytkennällä ilman lataustermaria.
Kattilan lähtöputkessa on pintatermostaatti joka ohjaa kattilapumpun päälle 90 asteessa
Pintatermostaatin hystereesi on 7 astetta.
Pumppu esim.ups 25-60.

Kattilavesi saavuttaa 90 asteen lämpötilan ja pumppu lähtee pyörimään.  Kattilavesi nousee 93asteeseen jonka jälkeen lähtee laskemaan kunnes saavuttaa 83 asteen 3minuutissa  ja kattilapumppu sammuu ja käynnistyy jälleen 90 asteessa ja tätä jatkuu maailman tappiin.
Kattilan tilavuus 120l.

Montako litraa minuutissa on kierto kattilassa?

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #70 : 09.01.2016-20:12 »
No laskeppa tämmönen: 40kw kattilassa on tulet. Tehoa on 40kw. Primääri ilmaaukko pysyy vakiona.
Kattila on kytketty varaajaan suoralla kytkennällä ilman lataustermaria.
Kattilan lähtöputkessa on pintatermostaatti joka ohjaa kattilapumpun päälle 90 asteessa
Pintatermostaatin hystereesi on 7 astetta.
Pumppu esim.ups 25-60.

Kattilavesi saavuttaa 90 asteen lämpötilan ja pumppu lähtee pyörimään.  Kattilavesi nousee 93asteeseen jonka jälkeen lähtee laskemaan kunnes saavuttaa 83 asteen 3minuutissa  ja kattilapumppu sammuu ja käynnistyy jälleen 90 asteessa ja tätä jatkuu maailman tappiin.
Kattilan tilavuus 120l.

Montako litraa minuutissa on kierto kattilassa?

Tässä tapauksessa ei noita tartte kenenkään laskea ,sun tarttee vaan tajuta että vesi kiertää täyellä ja ilma säätää lämpötilan.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #71 : 09.01.2016-20:13 »
No laskeppa tämmönen: 40kw kattilassa on tulet. Tehoa on 40kw. Primääri ilmaaukko pysyy vakiona.
Kattila on kytketty varaajaan suoralla kytkennällä ilman lataustermaria.
Kattilan lähtöputkessa on pintatermostaatti joka ohjaa kattilapumpun päälle 90 asteessa
Pintatermostaatin hystereesi on 7 astetta.
Pumppu esim.ups 25-60.

Kattilavesi saavuttaa 90 asteen lämpötilan ja pumppu lähtee pyörimään.  Kattilavesi nousee 93asteeseen jonka jälkeen lähtee laskemaan kunnes saavuttaa 83 asteen 3minuutissa  ja kattilapumppu sammuu ja käynnistyy jälleen 90 asteessa ja tätä jatkuu maailman tappiin.
Kattilan tilavuus 120l.

Montako litraa minuutissa on kierto kattilassa?

Maailmassa on paljonkin moninutkaisuutta, joita on vaikea laskeskella. Toisaalta mihin tarvitsemme tuota tietoa?

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #72 : 09.01.2016-20:17 »
Tässä tapauksessa ei noita tartte kenenkään laskea ,sun tarttee vaan tajuta että vesi kiertää täyellä ja ilma säätää lämpötilan.

Kuvaamasi järjestelmä muistuttaa vapaakiertoista järjestelmää, vai  onko tämä vapaakierto jotenkin estetty. Vapaakierrossahan  on vaikea saada kattilaan korkeita lämpötiloja.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #73 : 09.01.2016-20:23 »
En helevitissä poista kirjoitustani. Jokaisen ihmishengen hinta suhteessa käyttöturvallisuus.
ole vapaasti kyttäyskannalla, minä olen toista mieltä
ilmeisesti kuulut heihin jotka elävät toisten rahoilla=siivellä
« Viimeksi muokattu: 09.01.2016-20:27 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #74 : 09.01.2016-20:29 »
tää on avopaisari systeemi eli kiertää myös vapaasti jos loppu hiilos alkaa kiehuttaa,niin sitten pumppua pääle 30min, voishan tuotakin helpotta ( termari ohjaus )