Ajatuksena taitaa olla se, että mitä kylmempää lämmityskierrosta varaajaan palaa, sitä selkeämpi kerrostuminen ja myöskin varaajasta hyödyksi saatava energiamäärä.
Mielestäni koko lämmönjaon toteutuksen ensisijainen tarkoitus on pitää kuitenkin tilat halutussa lämpötilassa.
On itsestäänselvää, että kytkettäessä lämmityspiirejä peräkkäin, kaikkien piirien kautta jaettavan energiamäärän on kuljettava myös ensimmäisen lävitse. Näin ei automaattisesti ole, etenkään jos letkan ensimmäisessä piirissä on sunttaus.
Esim. Varaajan yläpää on 90 asteessa, pattereille suntataan 40 asteista, pattereilta poistuu 30 asteista vettä ja lämmitysteho piirissä on 2500W. Tällöin virtaus varaajasta pattereille ja täten luonnollisesti pattereilta seuraavalle piirille on n. 35 litraa tunnissa. Pumppu kierrättää vettä suntin kautta tehokkaasti.
Vaikka pattereilta poistuvan veden lämpötila 30 astetta jäähdytettynä esim. 25 asteeseen lattiakierrossa riittäisikin lämpötilansa puolesta, 35 litran vesimäärä sisältää energiaa n. 200Wh (4,2×35×5/3600=0,2kW), millä ei kummoisenkaan lattiapinta-alan lämpimänäpito onnistu.