Itsellä tuo Arimax 35 alapalokattila ja 2400 litran varaaja. Asensin kattilan termostaatin kanssa sarjaan savukaasuja mittaavan termostaatin, joka sammuttaa latauspumpun, kun savukaasujen lämpötila on laskenut, vaikka kattilassa veden lämpötila olisin vaikka 80 astetta. Tuolla termostaatilla on tullut säästöä puunkulutuksessa, kun latauspumppu ei enään pyöri tulien sammumisen jälkeen.
Tossa 25+ -mallis on samanlainen ohjausboksi. Käytäntönä mulla on pudottaa latauspumpun asetus 60 eli alarajaan, ja sit jossain vaiheessa käydä nostamassa asetus jonnekin 77 tai 78 asteen paikkeille, kun pannu on käyntilämpötilassa. Loggauksista näkee hyvin miten pannun jo vaiettua tulee nätti patti varaajan lämpökäyriin, ku pumppu sammuu, ja pannu pulauttaa loput kuumat varaajaan.
Lataustermari 72 asteinen, ja ku tolla asetuksella on 4 asteen hystereesi, pumppu stoppaa asteen pari termarin asetusta korkeemmalla. Luulis et vapaakierto lähtee helpommin käyntiin aluks ilman vapaakiertoventtiiliä.
Loggauksista näkee kyl hyvin senki jos unohtaa käydä nostamassa asetusta, varaajan ylälämpöjen käyrä laskee rumasti jyrkemmin.