Olisi tarkoitus kesällä siirtää nykyisestä pannuhuoneesta Arimax 520 kattila autotallin tekniseentilaan. Ja laittaa autotalli n.60 neliötä lämpeämään vedellä. Samalla nykyinen Arimax 520 muuttuu polttopuun poltosta hakkeen polttoon.
Tämän hetkinen laitteisto:
Talo vm 2000
*180 neliötä
*alakerta lattialämmityksellä
*yläkerta pattereilla
Pannuhuone
*Arimax 520 yhdistelmäkattila, polttoaineena käytetty pelkästään puuta.
*Omavalmiste 1000l varaaja
*Ouman 800 lattialämmityksessä
*Tiimi 3000 Patterikierrossa
Projekti lähti liikkeelle siitä, että talvella lämmitys meinaa olla vähän työlästä tiheän lämmitystarpeen vuoksi.
Talossa on alimitoitettu lämmitysjärjestelmä polttopuulle. Kattila saisi olla tehokkaampi ja varaaja vähintään 2000l. Nykyiseen tilaan kyseinen kombinaatio ei mahdu.
Tänä talvena alkoi kiinnostamaan sitten joku helpompi systeemi tilalle ja päädyin sitten stokeriin ja sitä kautta hakkeeseen.
Tilanne tällä hetkellä on se, että stokeri on ostettu ja suunnittelu kovasti käynnissä. Uusi pannuhuone tulee tosiaan autotallin tekniseentilaan, jossa joudun siirtämään yhtäseinää 1 m verran ja laittamaan seiniin yhden lisäkerroksen kyprokkia. Piippu tulee olemaan 125mm tai 160mm haponkestävä omavalmiste. Arimaksiin on tarkoitus tehdä kylkeen reikä stokeria varten ja siirtää lämpö vanhaan pannuhuoneeseen varaajaan. Lämpökanaalia joudun tekemään 25m. Kanaali olisi tarkoitus kaivaa n.80cm ja putket laittaa kahden 100mm finfoamin väliin. Kanaaliin tulee 2 putkea lämmönsiirtoa varten ja 1 kylmävesiputki + joitakin kaapeleita.
Osaako foorumilaiset sanoa minkä kokoisella putkella nuo kanaalin putket kannattaisi tehdä ja millainen kiertovesipumppu olisi järkevä? Tuleeko muuta mieleen?