Kirjoittaja Aihe: Kattilantekoprojekti  (Luettu 22036 kertaa)

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 336
Vs: Kattilantekoprojekti
« Vastaus #60 : 08.11.2017-08:12 »
Onkos siinä profissa siulla  lambda lisävarusteena? Lisäys: Centrometal ei sammuttele puhallinta ellei mene katkokäynnille liian kuuman varaajan takia. Tuo ohjauslogiikka on kyllä aikansa elänyt, jos sen noin  kuuluu toimia.

Ei ole lambdaa minulla, eikä varmaan kenelläkään muullakaan Profissa. Sehän ei pysty säätämään erikseen ensiötä ja toisiota, vaan ainoastaan kokonaisilmamäärää.

Kyllä se Profikin savutta polttelee sen jälkeen kun ohjaus on saanut palon hallintaansa, mutta pari tuntia siihen helposti tuntuu menevän, koivulla enemmänkin. Kokonaispaloaika on 25 kW mallissa hyvinkin 8 tuntia, joten jää siihen savutontakin aikaa. Eikä se alun savutuskaan mitään mielipuolista ole, mutta selvästi näkyvää kylläkin.

Itse asiassa eilen päivällä käpistelin hiukan asetuksia saadakseni nopeutettua tuota hallitun polton alkua. Tänään illalla on seuraava lämmitys, mutta pimeän aikaan, joten savutuksesta on vaikea sanoa. Toki pannusta näkee, katkooko se vai ei.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattilantekoprojekti
« Vastaus #61 : 08.11.2017-08:32 »
Niin, tuosta lämmityksen alussa olevasta savuttamisesta. Tuon poistamiseksi ei muu auta kun tutkia palotapahtumaa ja sen edistymistä ja mikä sitä ongelmoittaa.
Jos ymmärrän oikein, niin sinun kattilassasi voi automatikaan säätöjä muunnella palotapahtuman etenemisen mukaan. Täällä päin on tilanne toinen eli sytytys vaihe  täyteen palamiseen tehdä manuaalisesti ja ,- tämä takaa savutuksen poistumisen. Siis aivan sama mielikuva kun aikoinaan oli käsirikastin / ryyppy autoissa. Kylmän moottorin käynnistys tuli tehdä ryyppy päällä ja heti miten  höllätä sitä ja vihdoin rikastunuusta seoksesta luopua ja  rikastin työntää pois ja mennä perus säätöihin.

Niin, neuroottinen kun olen, niin  mielihyvä tulee jos tuostakin kun kattilan käynnistää tulille ja kaikki pelaa ja edistyy täyteen paloon saakka. Niin, ja kaikki on kiinnin 12mm akselin liikkeestä, jolla säädetään puun kaasuuntuminen / nopetus ja määrä. Jos tuon saisi ohjattua savukaasujen lämpötilasta, niin kattia ei häviäisi lambda ohjaukselle.

Nyt, sinulla on valmis ohjaus kunhan sen saa tukemaan puun kaasuuntumisnopeutta ja määrää.

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 125
Vs: Kattilantekoprojekti
« Vastaus #62 : 08.11.2017-09:10 »
Profi tosiaan savuttelee jonkin verran ja aika pitkäänkin sytyttämisen jälkeen ainakin tehdasasetuksilla. Syy lienee ohjauslogiikassa: se ei ole jatkuvasäätöinen ja lähtee aina käyntiin täysillä puhaltimen kierroksilla. Kun savukaasut lämpiävät yli tavoitearvon, puhallin sammuu kokonaan, kunnes ollaan taas tavoitearvossa. Tästä kun hyvin pikkuhiljaa aletaan pudottelemaan kierroksia, tulee sammutuksia ja sytytyksiä useita peräkkäin ja savuakin. Voisin jossain vaiheessa avata tästä oman ketjun, kun kiinnostaisi muiden kokemukset ohjauksen parametreistä.

Täällä profi alkaa pikkuhiljaa pudotella kierroksia savukaasujen saavutettua tavoitelämpötilan. Hystereesi, pudotuksen porrastus, minimi puhaltimen teho ja lopullinen puhaltimen sammutus lämmityksen päätyttyä voidaan säätää.
Onkohan kattilassasi tavoitelämpötila ja maksimilämpötila nyt sama astelukema? Maksimilämpötilan saavuttaminen pysäyttää puhaltimen.
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

geswas

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 118
Vs: Kattilantekoprojekti
« Vastaus #63 : 14.11.2017-10:02 »
Täällä profi alkaa pikkuhiljaa pudotella kierroksia savukaasujen saavutettua tavoitelämpötilan. Hystereesi, pudotuksen porrastus, minimi puhaltimen teho ja lopullinen puhaltimen sammutus lämmityksen päätyttyä voidaan säätää.
Onkohan kattilassasi tavoitelämpötila ja maksimilämpötila nyt sama astelukema? Maksimilämpötilan saavuttaminen pysäyttää puhaltimen.

Veikkaisin samaa kattilaa sen enempi tuntematta joku täytyy nyt olla kyllä pielessä. Ei voi olla noin onneton logiikka että katkoo on/off tyyppisesti imuria savukaasun lämpötilan mukaan. Jos noin on asetukset laitettu niin takuuvarmasti kattila savuttaa.  ;D