Itselläni on 3600 L varaaja ja jos sen haluaa lämmittää 30=>80c niin siihen menee noin 100kg puuta ja 12 tuntia aikaa. Sitä en osaa sanoa onko se paljon vai vähän?
paljon jos kyseessä on nimellisteholtaan 50 kW kattila. Näillä keleillä ei kulutuksen pitäisi haukata paljoa jos kyseessä on normiasunto, toki mikäli mukana on karjakeittiöä ja systeemien pesua jne niin sitten asia on erikseen, tai 20 ihmistä käy suihkussa lämmityksen aikana. Mutta lähtökohtaisesti
100 kg puuta on 400 kWh energiaa, jos siitä saa talteen 80% on se 320 kWh. 50 kW teholla jos kattila toimisi niin tuon määrän se syö 6 tuntiin, ei 12 tuntiin...
3.6 m3 x 1.2 x 50 = 216 kWh, siis 3.6 m3 varaaja, 1.2 kWh tarvitaan kun 1 kuution vesimäärää nostetaan asteella ja 50 astetta on tuo nostettava lämpömäärä. Mikäli muuta kulutusta ei ole lämmityksen aikana niin 400 kWh puumäärästä kun saadaan 216 kWh talteen 12 tunnissa on systeemissä jotain pahasti pielessä. Toki kattilan "ylösajo" haukkaa osan, mutta luokkaa 10-20 kWh (kattilan lämpeävä vesi + rauta ennenkun termari aukeaa varaajaan).