Kirjoittaja Aihe: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Atmos  (Luettu 17033 kertaa)

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #15 : 09.10.2014-21:31 »

Minulla on koneella kaaviokuvat noista kahdesta eri versiosta. Molemmat kaaviot ovat maxista. Se malli jossa puupuolen savut menevät öljypesän kautta eroaa muutenkin tästä minun mallistani. Itselläni öljypuolella on kolme "hyllyä" joissa on siis kolme savujarrua. Näiden hyllyjen jälkeen savut menevät yläkammioon josta ne menevät hormiin. Tässä toisessa versiossa ei tätä yläkammiota ole, tai on mutta se ei ole kosketuksissa savuihin. Öljypuolen hyllyjäkin on vain kaksi ja puoli. Eli hormi sijaitsee kolmannen hyllyn perällä. Tässä vielä kuva tästä B-mallista:

Aika hämmentävä. Tuo B-mallikin näyttää hiukan heikolta, turhan olematon konvektio. Tuossa tosin myös öljyllä. Sitä suurempi syy olisi jonkun kokeilla A-mallin hybridiä B-mallin kiekuralla.  :)
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Atehi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 22
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #16 : 15.05.2015-10:20 »
Moi taas pitkästä aikaa, tullut lueskeltua tässä aktiivisesti mitä foorumilla ja muillakin on kirjoiteltu lämmitykseen liittyen.

Nyt kun lämmityskausi alkaa olla ohitse niin pitäisi pistää vehkeet tilaukseen että kesäkuun aikana olisi uusi järjestelmä käytössä.

Energia avustusta en muistanut hakea vuoden alussa, tuo hakuaika on aivan liian lyhyt 2kk vuoden alusta :| ketähän senkin on määrittänyt prkl... vai onko sitä joku hakenut kesken vuotta?

Olen meinannut pistää tilaukseen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Atmoksen 18S mallin ( pituudeltaan kaikista pienin )
http://www.torujyri.ee/fi/kattila-atmos-dc-18s   Syy on hyvin yksinkertainen, pannuhuone on kovin pieni, liitteeenä kuva, koitin cadilla saada vähän hahmoteltua tilannetta

Miten Atmos pitäisi nuohota? kuvista olen koittanut katsoa että kattilan päällä takana olisi luukku josta nuohota?

Mitenkä pakollinen tuo Atmoksen oma piipunsovitusputki on? jos on pakkollinen niin en saa atmostakaan pannuhuoneeseen mahtumaan. Tällä hetkellä kattilan takana oleva piipunpätkä on 100mmx150mm

Rican sivuilta luin että Atmoksessa olisi kätisyys vaihdettavissa, mutta pitääkö se ilmoittaa kattilaa tilatessa? kaikissa kuvissa mitä on vastaantullut on ovi auennut oikealta vasemmalle
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015-10:22 kirjoittanut Atehi »

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #17 : 15.05.2015-10:51 »
>Miten Atmos pitäisi nuohota? kuvista olen koittanut katsoa että kattilan päällä takana olisi luukku josta nuohota?

Mitenkä pakollinen tuo Atmoksen oma piipunsovitusputki on? jos on pakkollinen niin en saa atmostakaan pannuhuoneeseen mahtumaan. Tällä hetkellä kattilan takana oleva piipunpätkä on 100mmx150mm

Rican sivuilta luin että Atmoksessa olisi kätisyys vaihdettavissa, mutta pitääkö se ilmoittaa kattilaa tilatessa? kaikissa kuvissa mitä on vastaantullut on ovi auennut oikealta vasemmalle<

Kattilan nuohous on suunniteltu suoritettavaksi kattilan takaa, mutta itselläni on sama ongelma kattilahuoneessa ja siten nuohouksen suoritan sivusta. Tuhkien poisto on takaa alhaalla, mutta voi tehdä myös sivusta. Hankalampi, mutta mahdollista. Kattilan taakse tarvitaan kyllä pieni tila  savukaasuimurin puhdistusta varten. Taas hormiliitännän voi tehdä 150 mm putkella.

Niin, luukkujen kätisyys muutetaan siirtämällä alaluukku ylös ja ylä luukku alas ja saranatapit irti ja oikea säätö. Omassa saranatapiin oli hitsattu piskuinen pahkura joka tuli poistaa.

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #18 : 15.05.2015-10:53 »
Atmos vaatii tilaa kattilan taakse. Siellä on takana alhaalla nuohousluukku ja puhallin irtoaa taaksepäin. Sen takia kai tuo oma putki tulee mukana. Se jättää taakse tilaa sen puolisen metriä. Tuosta voi hiukan tinkiä mutta seinään kiinni ei voi laittaa, sanoisin että 30cm tilaa pitää jäädä. Kattila nuohotaan päällä olevasta luukusta ja tuhkat poistetaan kattilan takaa alhaalta. Markulla olikin tästä kätisyyden vaihdettavuudesta parempaa tietoa. Joten poistin omat tarinat  ;)

Eli sanoisin että tiukkaa tulee Atmoksen kanssa. Lisää tuohon kattilan mittaan se putki min. 30cm ja luukun aukeama. Omassa 32kw nuo mitat on, liitäntäputki 44cm ja luukun aukeama 48cm. Eli +92cm kattilan mittaan. Itse jouduin jatkamaan pannuhuonetta n. 50cm, kun en ottanut huomioon tuota taakse vaadittavaa tilaa. No se onneksi onnistui helposti.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015-10:56 kirjoittanut Juhanisto »
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #19 : 15.05.2015-11:03 »
Jos tarkkoja ollaan ja sinulla on "kätilön kädet" ja sopeutuvainen mieli, niin kattilan taakse riittää 150........200mm tila. Siis kattilan hormiputken  päästä hormin seinään. Tuo tila tarvitaan siis imurin puhdistusta /irroitusta varten. Toisaalta,- vaikka olisi hankalaa ahtauden takia, niin puhdistusväli on piiiiitkä.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015-11:19 kirjoittanut markkulievonen »

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #20 : 15.05.2015-11:22 »
Vaikka minulla on se oma liitäntäputki niin sivustahan tuokin pitää puhdistaa. Ja tosiaan puhdistusväli on minulla.. hmm... 2 nuohousta tällä lämmityskaudella  ::)

Kunhan luukun saa alhaalta auki ja imurin letkun sinne työnnettyä niin siinäpä se. Joskus olen tiskiharjalla sokkona kolunnut sieltä alaluukusta. Eli varmaan tuo Markun mainitsema 200mm on riittävästi.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

Atehi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 22
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #21 : 15.05.2015-11:25 »
Piirustelin  tuossa uudelleen tuota soveltuvuutta uusien tietojen valossa.

Huomaa että tuolla 44cm yhdysputkella jää luukun ja seinän väliin 2cm tilaa :) mutta sehän riittää.
Onneksi olin ottanut noihin alkuperäisiin piirustuksiin jo jonkin verran (200mm) pelivaraa. Tuolla Atmoksen mittakuvissahan ei ole otettu pituudessa huomioon tuota moottorin mittaa mukaan. Arvioin että olisi noin 150mm

Uudelleen kun katsoin kuvia niin onhan siellä alhaalla vasemmalla puolelle tuollainen nuohousluukku numero 15 kuvissa, jotenka kattila varmaankin pitäisi saada oikealle puolelle pannuhuonetta jotta mahtuu itse sinne väliin jotenkuten.

Tälläiselle +100kg äijälle saattaa tuo nouhoaminen tuolla pannuhuoneessa olla mahdottomuus.
Pannuhuoneen mitat 1,24m x 1,74m

Pannuhuonetta ei pysty kasvattamaan kun takana on piippu ja etupuolella talon ulkoseinä.

Täytyyköhän vielä miettiä jokin toinen kattila vaihtoehto kun o tuo tila ongelma :|

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #22 : 15.05.2015-11:26 »
Kun puheeksi  tuli  luukun kätisyyden vaihto, niin kannattaa huomoida muutama asia.  Luukun irroituksen jälkeen mitata lukitustapin etäisyys kattilan runkoon. Ylä ja ala tapit samalle tasolle.(on M12 kierre). Asennuksen lopussa kannattaa irroittaa luukun tiiviste ja asentaa se uudelleen. Luukuun kireyden säätö ohjaa tiivisteen oikeaan syvyyteen   kattilan runkoon nähden ja siten kokonaisuus tulee tiiviiksi. Kattilan runko ei välttämättä ole suora / saman suuntainen ylä ja ala osaltaan.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2015-12:44 kirjoittanut markkulievonen »

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #23 : 15.05.2015-11:34 »
Niin, itse  asentaisin kattilan takaosan  50mm etäälle kattilahuoneen vasemmasta seinästä ja etuosan 120mm. ja näin luukut avautuisivat maksimi asentoo. Itse asensin näin.Vasemmalla puolella  ei ole mitään huollettavaa ja esim. savukaasuanturin saa silti vaihdettua, jos se rikkoontuisi.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015-11:36 kirjoittanut markkulievonen »

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #24 : 15.05.2015-11:37 »
Itselläni pannarin mitat on 1,5m x 2,35 Ja ei siellä yhtää liikaa ole tilaa. Minulla helpottaa vielä kattilan täyttöä se että saan pitää ovea auki, koska se on suoraan kattilan edessä. Täyttö voi olla hankalaa sivusta päin.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #25 : 15.05.2015-11:53 »
Niin, täällä päin kattila on vinossa ja siten kattilan eteen jää vasemmalle  puolelle 550mm ja oikealle puolelle 670mm tila kattila huoneen seinään. Kattilan huolto ja  täyttö onnistuu hyvin. Tietysti kaikki riippuu sopeutuvaisuudesta.

Niin, jos tuon  kyseessä olevan kattilan asentaisi vinnoon ja lähelle vasempaa seinustaa, niin oikealle puolelle jäisi vielä lähes 600mm tila, joka olisi jo riittävä sivusta nuohousta / puiden säilyttämistä  varten.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #26 : 15.05.2015-12:06 »
Täälläkin ahdasta, mutta kyllä se toimii ja käyttö onnistuu ja kummasti siihen ihminen sopeutuu. Metri edessä tekisi hyvää. Itsellä onneksi ulko-ovi kattilan edessä. Pohjakuva

Eikös ruotsalaisessa kattilassa ollut savukaasuimuri pystyssä kattilan päällä? Se mahtuisi varmaan paremmin. Hinta on vaan hieman toinen.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Atehi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 22
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #27 : 15.05.2015-12:36 »
Saahan tuota kattilaa ainakin sitten sovitettu tuonne pannuhuoneeseen ja jos ei mitenkään saa natsaamaan niin myydään pois sitten.

juuri lähetin jyrille tarjous pyynnön tuotteista:

1kpl Kattila Atmos DC-18S 
1kpl Säädin ja turvatermostaatti TY AL sähkövastus
4kpl Lämpömittari 63mm 1/2 "0-120 ° C pitkä (100mm)
1kpl AKVASAN 500
1kpl 3-tie venttiili D-25S 1'' KVS: 8,0
1kpl Paisuntasäiliön 150L
6kpl Palloventtiilit 1''
4kpl Ilmausventtiili 1/2''

Noissa tarvikkeissa veikkaanpa että säästää aika paljon verrattuna suomen lvi tarvikeliikkeisiin, ja saas nähä kattilahan on jo nyt -15% että lähteekö hinnasta vielä lisää pois :)

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #28 : 16.05.2015-10:01 »
Täälläkin 100kg+ nuohooja niin tilanahtautta tulee kun nouhotessa pitkävartisella noenraaputimella tulee takaseinä vastaan kun alapesää kihnuttaa. Kattilan ja seinän välillä taisi olla 70 cm tilaa, kattilan syvyys 89 cm.

Ahtaassa omakin kattila on
http://www.puulammitys.info/index.php?action=dlattach;topic=440.0;attach=1062
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Järjestelmän muutos kysymyksiä Högfors -> Attack
« Vastaus #29 : 16.05.2015-11:09 »
Toi Atmoksen takanuohous on aika mälsä. Olis edes kunnolla sivulta. Ton kokoisessa tilassa vajaa puolmetriä huoltotilaks taakke on aika tuskallinen.

Vilkaisin Attackkeja, noillahan nuohoukset sais hoidettua taka alakulmista. Pannun sais reippaasti taaemmas, tietty puhaltimen irrotukseen tarvii siinäki varautua. Teholuokat menee näissä sit taas hiukka tylsästi, putoais nimellinen 15 kW. Mut lambadaversiona todellinen saanto olis todnäk käytännössä aika liki vs. DC18S, väitän.

Mites toi pannarin takaseinä, mitäs seinän takana on? Saisko siihen tehtyä paloluokitellun huoltoluukun? Ittellä takana varasto, ja EI60-luokiteltu luukku puhaltimen takana. Luukku auki, ja puhallin on kuin tarjottimella. Tuhkanpoisto asuintilojen kautta on tietty sekin hiukka mälsä juttu, mut kun ei tarvi usein.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi