Kirjoittaja Aihe: Atmos dc 22sx säätö  (Luettu 10338 kertaa)

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #15 : 15.10.2015-21:59 »
Minulla tuo lämmönnousu kattilassa on ollut se tasaisen tappava 8-10 astetta. Eli ehkä kärsii sen 87 niukin naukin.. toki tarkoitus on laittaa kattilatermari joka antaa +110 asti lämmetä kattilan. Nykyinen termari katkoo +97 puhallinta. Minulla kattilalämpö ja varaajaan menevä vesi on aika lailla samalla tasolla.. joskus jopa niin että menee kuumempaa varaajaan kun kattilan mittari näyttää.. jos nyt mihinkään mittariin on sitten luottaminen.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

jonetzku

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 17
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #16 : 15.10.2015-22:15 »
Eli puu jota polttelen on 33cm ja 8-10cm paksuista mänty klapia.
33cm on maksimi pituus tuohon kattilaan.
Tuli aikanaan termovar latauspaketin mukana kuumempikin termari, mutta muistelen ettei jostain syystä käynyt paikallee.
Mistähän noita voisi kohtuuhintaan löytää?

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #17 : 15.10.2015-22:52 »
Lvi kaupoista ainakin saa. Itse en ole mäntyä polttanut joillakin ollut vähän ongelmia sen kanssa.mutta sitä kannattaa katsoa ettei puut ole liian pitkiä ,että jäävät päistä kanittaan pesän päätyihin

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #18 : 15.10.2015-23:12 »
Itselläni on ollut männyn kanssa ainakin ongelmia. Tahtoo palaa vaan reikä varastopesään. Kevyenä puuna painuu huonosti. Ainakin männylle piti hakea omat säädöt. Ja usein piti käydä "pudottamassa" varastopesä kerran pari polton aikana. Nykyään vältän männyn polttamista yksistään. Muiden puiden seassa menee ihan hyvin. Jos ongelmat jatkuu niin ehkä kannattaisi kokeilla vaikka polttaa yksi pesällinen pelkkää koivua ja katsoa miten sillä käyttäytyy. Muutenkin puu saa olla reilun kokoista.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #19 : 16.10.2015-05:33 »
Pilkkuvirhe. Tosiaan 45 mm raollaan.

Tuo alkaa olla jo todellisuuden tuntuista.

jonetzku

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 17
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #20 : 16.10.2015-16:46 »
Mittaatteko luukun raon siitä valkoisesta muoviritilästä johon luukku kiinniollessaan vastaa, vai ihan siitä metalli rungosta?

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #21 : 16.10.2015-17:16 »
Mittaatteko luukun raon siitä valkoisesta muoviritilästä johon luukku kiinniollessaan vastaa, vai ihan siitä metalli rungosta?

Tarkalleen ottaen, mittaan raon peltiläpän päästä ulkopuolelta sen muovisen kotelon pintaan. Siis kotelon alareunaan. Mittaus on aika lailla vaakasuorassa.

jonetzku

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 17
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #22 : 16.10.2015-17:29 »
Ok, niin ajattelinkin.
Nyt kokeilen ensiöilma säädettynä kiinni polttaa pesällisen.
Tällähetkellä palaa savukaasut 240c vajaa tunti ja varastopesästä alimmat puut hehkuvat/palavat.
Mistä sen tietää edes koska palaa niin kuin pitäisi, paitsi savukaasuista ja siitä ettei koko varastopesä roihua?

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #23 : 16.10.2015-18:47 »
>Mistä sen tietää edes koska palaa niin kuin pitäisi, paitsi savukaasuista ja siitä ettei koko varastopesä roihua?<

Niimpä. Atmos kun on säästänyt  ja ei ole tehnyt luukkuihin tarkkailusilmää. Itse tein,- joka oli työn ja tuskan takana, mutta erittäin tärkeä asia.
Noista lasisilmistä / tarkkailureiistä voi havainnoida toisiopalon,- liekin värin ja liekin koon. Samoin täyttöluukun silmästä voi nähdä / ei näy mitään palamisen aikana. Lisäyksen ajankohdan voi tarkkailla, mutta lisäyksen ajankohdan voi tietää myös savukaasujen lämmön laskettua.

Niin, säädöt on suht koht kohdillaan, jos konvektio osa pysyy puhtaana. Samoin itse palokammio tulee olla täysin vapaa noesta. Kammio tulee olla täysin käyttämättömän näköinen lentotuhkaa lukuunottamatta.
Niin, ja piipun päästä näillä keleillä ei saa tulla silmin nähtävää.
 

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #24 : 16.10.2015-18:53 »
 >Samoin itse palokammio tulee olla täysin vapaa noesta. Kammio tulee olla täysin käyttämättömän näköinen lentotuhkaa lukuunottamatta.<

Niin, tuo koskee siis GS versiota, jossa palokammio on keraaminen. SX mallin versiota en tunne, mutta metallipinnoille ei tulisi muodostua  pikeentymistä tms. Epätäydellinen palaminen pikeennyttää herkästi vesitilaan liittyvät pinnat.

jonetzku

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 17
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #25 : 16.10.2015-19:05 »
Ensiöilman piennyksellä piipusta tuli reilusti ruskeaa savua ja lopulta taas koko pesä oli tulessa.
Pitänee hommata kasa koivua jostain kokeilua varten, koska näyttäisi tosiaan siltä että nyt nuo männyt ei putoa alas vaan alle palaa ikään kuin iso kolo.
Olisi tuota mäntyä n.6m3 poltettavana, mutta jos vähän polttelisi pois ja sitten koivua sekaan kun mahtuu liiteriin sen verran että kehtaa tilata.

Mitenköhän tuo ilmaluukku olisi järkevin säätää kun nyt kattila täydellä teholla palaa 80c lämmöllä ja säädän luukun esim. 3cm auki niin varaajan lämmettyä samaan tai yli kattilan lämpö nousee 90 ja luukku menee rajoittajaa vasten kiinni.
Eli ilmamäärä on näin ollen harvoin ihan vakio ja luukku kattila kylmänä lähes vaakasuoraan auki.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #26 : 16.10.2015-19:25 »
Ensiöilman piennyksellä piipusta tuli reilusti ruskeaa savua ja lopulta taas koko pesä oli tulessa.
Pitänee hommata kasa koivua jostain kokeilua varten, koska näyttäisi tosiaan siltä että nyt nuo männyt ei putoa alas vaan alle palaa ikään kuin iso kolo.
Olisi tuota mäntyä n.6m3 poltettavana, mutta jos vähän polttelisi pois ja sitten koivua sekaan kun mahtuu liiteriin sen verran että kehtaa tilata.

Mitenköhän tuo ilmaluukku olisi järkevin säätää kun nyt kattila täydellä teholla palaa 80c lämmöllä ja säädän luukun esim. 3cm auki niin varaajan lämmettyä samaan tai yli kattilan lämpö nousee 90 ja luukku menee rajoittajaa vasten kiinni.
Eli ilmamäärä on näin ollen harvoin ihan vakio ja luukku kattila kylmänä lähes vaakasuoraan auki.


Niin, tuo ruskea savu kertoo, ettei toisiopalo pala toivotulla tavalla tai ei ollenkaan. Palamista tapahtuu vain pesässä.
Jos ensiöilma on pienellä, niin taas toisioilmaa tulee ylitarpeen ( suuttiman alla ei ole palamista) ja erikoisesti toisioilma viilentää toisiopalamista ja ,- jopa sammuttaa sen.

Tuo palaminen tulisi saada pesästä  "vedettyä" alas ja silloin toisioilmalla olisi käyttöä eli vetoa tulisi saada lisää. Kokeileppa pitää täyttöluukku muutaman millin raollaan. Tämä aktivoi kyllä pesässä palamista, mutta vetää myös palamisen oikeaan paikkaan / kammioon.

Niin, omasta kattilastani kuuluu humina kun toisiopalo on kohdillaan. Täyttöluukkua raottaen ,- vedon voimistuessa humina tulisi ilmetä.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #27 : 16.10.2015-19:34 »

>Mitenköhän tuo ilmaluukku olisi järkevin säätää kun nyt kattila täydellä teholla palaa 80c lämmöllä ja säädän luukun esim. 3cm auki niin varaajan lämmettyä samaan tai yli kattilan lämpö nousee 90 ja luukku menee rajoittajaa vasten kiinni.
Eli ilmamäärä on näin ollen harvoin ihan vakio ja luukku kattila kylmänä lähes vaakasuoraan auki.<

Niimpä, ilmaläpän asento seilaa seilaamistaan tuolla vedonsäätimellä. Itse laitoin ruuvisäätimen, jonka avulla läppä on auki  ja samassa asennossa koko lämmityksen ajan. Savukaasutkin ovat 10C:teen tarkkuudella samassa kohdassa. (+250C)  Ruuvisäädöllä kattila toimii AINA täydellä teholla ja siksi kaikki säädöt saavat olla samassa asennossa.

Niin, kattilan imurihan sammuttaa automaattisesti palamisen. Vaikka läppä on edelleen raollaan, niin hormin veto on riittämätön nostattamaan kattilan lämpöä imurin sammuttua. Minun tapauksessani hormin pituus on 8.5m ja silti yksin hormin veto ei riitä.


jonetzku

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 17
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #28 : 16.10.2015-19:35 »
Vakiosäädöillä uskon että toisiopalo toimii huminasta päätellen ja siitä ettei piipusta tule kuin vesihöyryn näköistä savua.
Luulen että kattila siis toimii siitä huolimatta, että varastopesä syttyy pikkuhiljaa myös palamaan.
Palo kuitenkin hiipuu kun puut eivät tipahda itsestään alas vaan keraamisen arinan aukon ympärille jää iso tyhjä tila.
Puita alaspäin painamalla savukaasut taas nousevat ja humina alkaa uudelleen.

Varaaja lämpiää ihan kiitettävästi näillä keleillä pesällisellä ongelmista huolimatta.
Varaaja siis vain kuution purkki ja kattila 22kw.

Pitää tosiaan kokeilla sillä koivulla, ostaa vaikka byggmaxista pari säkkiä...

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos dc 22sx säätö
« Vastaus #29 : 16.10.2015-20:10 »
>Luulen että kattila siis toimii siitä huolimatta, että varastopesä syttyy pikkuhiljaa myös palamaan.<

Toisaalta varastopesässä palaminen lie yleistäkin. Muistelen,- esim. Veda kattilan omistajien kertoilleen näin. Ymmärtääkseni varastopesässä palaa tuli aina enemmän ja vähemmän , jos ensiöilman tulokohta on pesän yläreunassa. Ongelmahan syntyy siinä, jos palamattomia kaasuja ei riitä riittävästi  enää toisiopaloon tai  toisiopaloon ei saada riittävää lämpötilaa. Vähän sama tilanne kuin Yläpaloisessa kattilassa puita lisättäessä liian vähäisten hiillosten päälle.

« Viimeksi muokattu: 16.10.2015-20:12 kirjoittanut markkulievonen »