Kirjoittaja Aihe: Patterikierron lämpötilaa alaspäin  (Luettu 9657 kertaa)

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #30 : 23.10.2016-10:08 »
tässä on väärin kytketty, putket olivat vielä niin villalevyjen takana että ei ollut helppo todeta ennenkuin otti suurimmaksi osaksi esille
homma alkoi selvitä kun laitoin järjestelmään muutaman anturin ja lukemat oli jotenkin nurinkuriset
tuolla ammattimiehen tekemällä kytkennällä oli kitkuteltu 25 vuotta ja ihmetelty kun patterin on tulikuumat tai ihan kylmät, pauke kävi, vaikka senhetken kalleimmat säätölaitteet oli hankittu
ei ole vieläkään selvinnyt miksi ne oli noin kytketty, ehkäpä värillinen keissi ei ole riittänyt ja on otettu läpinäkyvästä - ei tietoa, korjauksen jälkeen jälkeen homma on toiminut hienosti ja varaaja kerrostuu normaalisti ja omistaja kiittelee kun ei tarvitse joka päivä lämmittää

tässä kuva putkimiehen kytkennästä, varmaan yksittäistapaus, ei pidä yleistää, en ole kysynyt saiko korvausta, menetykset on jo ajankäytön muodossa olleet merkittäviä

tuo kattilan suntti on käsikäyttöine ja jumittunut auki asentoon, homma hoituu nyt katkokäynnillä
« Viimeksi muokattu: 23.10.2016-10:13 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Jaska

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #31 : 23.10.2016-11:05 »
Tuo menoveden tarpeeton nosto ei tule kysymykseen. Nyt käytössä sisäanturi ja käytännössä kaikki patteritermostaatit selällään, toimii hyvin muuten mutta tuo yksi huone viileä. Sekin luulisi lämpenevän kun tuplaa pinta-alan patteriin eli vaihtaa sen kaksi lehtisen.

Tuolla varastossa on kuuden neliön tilassa 150*60 kaksilehtinen patteri, niin kyllä siitä jotakin irtoaa matalammallakin veden lämpötilalla. Puhallinpatteri vois tulla kysymykseen myös jos ei piisaa. Vaikka vanha jäähdytyskonvektori. Olen ollut kylmäalalla töissä niin sen alan tuttuja piisaa ja saa käytettyä romua helposti.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #32 : 23.10.2016-11:49 »
Tuo menoveden tarpeeton nosto ei tule kysymykseen. Nyt käytössä sisäanturi ja käytännössä kaikki patteritermostaatit selällään, toimii hyvin muuten mutta tuo yksi huone viileä.
Siirrä se sisäanturi sinne viileimpään huoneeseen. Jos muut tilat alkaa lämmetä liikaa kuristat niiden pattereita.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #33 : 23.10.2016-13:21 »
Jos veden lämpötilaa ei voida nostaa, niin ainut vaihtoehto on asentaa reilusti suurempi  patteri  kylmempään huoneeseen. Niin, ja jos haluat lämpötilaltaan mahdollisimman alhaista paluuvettä, niin korkea mallinen ja monilehtinen.

Jaska

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #34 : 23.10.2016-13:31 »
Siirrä se sisäanturi sinne viileimpään huoneeseen. Jos muut tilat alkaa lämmetä liikaa kuristat niiden pattereita.

Jos veden lämpötilaa ei voida nostaa, niin ainut vaihtoehto on asentaa reilusti suurempi  patteri  kylmempään huoneeseen. Niin, ja jos haluat lämpötilaltaan mahdollisimman alhaista paluuvettä, niin korkea mallinen ja monilehtinen.

Anturin siirto ei tule kyseeseen, nyt keskeisellä paikalla läpikuljettavassa eteisessä ja toimii tuossa hyvin, ottaa huomioon esim keittiöstä tulevan ajoittaisen lisälämmön. Tuonne viimeiseen huoneeseen suuremi patteri. Toki vaihtaisin vaikka kaikki patterit uusiin jos ei oli rahasta kyse, mutta aina sitä tuppaa liian vähän olemaan vaikka niin vanha keksintö onkin.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #35 : 23.10.2016-13:46 »
Anturin siirto ei tule kyseeseen, nyt keskeisellä paikalla läpikuljettavassa eteisessä ja toimii tuossa hyvin, ottaa huomioon esim keittiöstä tulevan ajoittaisen lisälämmön.
Sitten voit kuristaa reilusti kaikkia muita pattereitä paitsi sitä viileimmän huoneen, automatiikka nostaa silloin menoveden lämpöä ja pieni kierto takaa paluuveden jäähtymisen.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #36 : 23.10.2016-14:10 »
Kun kaikki patteritermostaatit on selällään, vesi kiertää mistä helpoimmin pääsee. Viimeisellä vastukset on suurimmat eikä kiertoa sieltä tapahdu ollenkaan. Ei menoveden lämmön nosto ole tarpeeton jos se tarvitsee tehdä.

Tuo putkimiehen kytkentä on kyllä yliveto.

Kaukolämpöverkkoon syötetään talvella yli 100 asteinen vesi. Lämmönvaihtimen tuottamaa vettä säädetään kuumaa vettä kuristamalla. Jos käyttövesi on 60, paluuvesi ei voi olla tämän alle. Tätä vettä sopii kyllä jäähdyttää ja myydä halvalla. Patterien paluuvettä ei kunnolla voi käyttää mihinkään.

Jaska

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #37 : 23.10.2016-14:49 »
Sitten voit kuristaa reilusti kaikkia muita pattereitä paitsi sitä viileimmän huoneen, automatiikka nostaa silloin menoveden lämpöä ja pieni kierto takaa paluuveden jäähtymisen.

Kuristettu näitä jo on aika reippaalla kädellä, toki voi koittaa vielä inauksen lisää.

Jaska

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #38 : 23.10.2016-14:56 »
Kun kaikki patteritermostaatit on selällään, vesi kiertää mistä helpoimmin pääsee. Viimeisellä vastukset on suurimmat eikä kiertoa sieltä tapahdu ollenkaan. Ei menoveden lämmön nosto ole tarpeeton jos se tarvitsee tehdä.

Ei se nyt kovin sukkana läpi mene kun paluuventtiili on pienellä.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #39 : 23.10.2016-19:18 »
Kun kaikki patteritermostaatit on selällään, vesi kiertää mistä helpoimmin pääsee. Viimeisellä vastukset on suurimmat eikä kiertoa sieltä tapahdu ollenkaan.
No ei se nyt noin mene, kyllä kiertoa riittää viimeiseenkin patteriin. Termostaatissa on niin pieni reikä ettei siitä isoja määriä läpi mene vaikka olisi kokonaan auki.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #40 : 23.10.2016-20:08 »
Jos kerran patteri ei lämpene, niin mikä muu sen voi aiheuttaa kuin veden kiertämättömyys.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #41 : 23.10.2016-20:21 »
Jos kerran patteri ei lämpene, niin mikä muu sen voi aiheuttaa kuin veden kiertämättömyys.
Tottakai se lämpenee kun vesi kiertää.

Lainaus
Ja kyllä tämä viimeinenkin lämpenee, mutta vähän on vilakka huone pojalla.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #42 : 24.10.2016-09:18 »
tässä kuva putkimiehen kytkennästä, varmaan yksittäistapaus, ei pidä yleistää, en ole kysynyt saiko korvausta, menetykset on jo ajankäytön muodossa olleet merkittäviä

tuo kattilan suntti on käsikäyttöine ja jumittunut auki asentoon, homma hoituu nyt katkokäynnillä

Uh. Kuinkahan monta vuoskymmentä toi on ollu alalla, et uskaltaa moisen ratkaisun tehdä? IMHO Lisenssit sais peruu, mikäli sellaisia olis. Kaks perustavaa laatua olevaa töppiä samassa. Tolla hepulla tuskin on enää asiaa teiän tontille.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #43 : 24.10.2016-09:25 »
Kaukolämpöverkkoon syötetään talvella yli 100 asteinen vesi. Lämmönvaihtimen tuottamaa vettä säädetään kuumaa vettä kuristamalla. Jos käyttövesi on 60, paluuvesi ei voi olla tämän alle. Tätä vettä sopii kyllä jäähdyttää ja myydä halvalla. Patterien paluuvettä ei kunnolla voi käyttää mihinkään.

Tohon väritettyyn kohtaan puutun. SeppoL:llä taisi päästä nyt pikku sammakko, mennee huolimattomuuden piikkiin. Noi kaukolämmön lämmönvaihtimet on aina kytketty vastavirtaan, eli sisään tuleva kuumin kaukolämpö kohtaa kuumimman lähtevän käyttöveden siinä vaihtimessa. Ja vaihtimesta lähtevä kaukolämpövesi on viimeks ollu tekemisissä kylmävesiverkosta tulevan kylmän veden kanssa. Eli mieluummin niin päin, et hyvällä hyötysuhteella vaihdin vois pudottaa palaavan kaukolämpölitkun sinne abt 6 asteen nurkille, tai mitä se kylmä vesi sit siinä kohtaa onkaan.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Patterikierron lämpötilaa alaspäin
« Vastaus #44 : 24.10.2016-09:37 »
Ei se nyt kovin sukkana läpi mene kun paluuventtiili on pienellä.

Pari tsekkiä, en muista onko ollu jo puheena.

Eli onks ton kulmahuoneen termarin alta tarkastettu venttiilikaran liike? Taas tänäkin syksynä pitki käydä läpi oman torpan jok'ikinen Danfossin termarikraana, kesällä ylilämpöä -> karat pitkään kii -> jumittaa.

Toinen juttu on se, et jos huone on kylmä, lämmitys on vaan osa kokonaisuutta. Millainen ilmanvaihto, tuuppaako iv-kone tuonne enempi vilpoista tuloilmaa, tai onko seinässä tuloilmaventtiili selällään? Ikkunasta tiivisteet heikossa hapessa, ja vetää? Entäs lämmöneristys? Onks toi hiiret/rotat/oravat/hirvet syöny villaa seinistä tai katosta? Kulmahuonehan toi varmaan on, eli enempi kylmää ulkopintaa ku muilla saman linjan huoneilla. Jos et ole yläpohjassa käyny kattomassa, nyt olis aika käydä kurkkaamassa. Jos et oo itte rakentanu, ties vaiks raksajannulla olis ollu huono aamu, ja villarulla olis jääny puolitiehen just tossa kohtaa.

Ei kai tossa oo mitää linjaventtiiliä missään kuristamassa? Eli linja auki, pumppuun tehoja ja sit kuristamaan niitä välillä olevien patterien perussäätöjä. Tee vaiks niin päin, et veivaat yks kerrallaan ens kokonaan kii, ja sit siitä varttikierros kerrallaan auki, ni tiedät missä vaiheessa säätö alkaa vaikuttaa. Ku saat sopivasti lämpöä, seuraavan huoneen kimppuun. Tieety jos kuristus on termarin alla, säätö on pienempi ku varttikierros...

Sit kun lämmöt on tasoissa, sit voi pudotella pumpusta virtausta alas, ni lähtee paluulämpöki laskemaan. Eikä sen vimpan huoneen pitäis enää olla niin galsa.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi