Ei se nyt kovin sukkana läpi mene kun paluuventtiili on pienellä.
Pari tsekkiä, en muista onko ollu jo puheena.
Eli onks ton kulmahuoneen termarin alta tarkastettu venttiilikaran liike? Taas tänäkin syksynä pitki käydä läpi oman torpan jok'ikinen Danfossin termarikraana, kesällä ylilämpöä -> karat pitkään kii -> jumittaa.
Toinen juttu on se, et jos huone on kylmä, lämmitys on vaan osa kokonaisuutta. Millainen ilmanvaihto, tuuppaako iv-kone tuonne enempi vilpoista tuloilmaa, tai onko seinässä tuloilmaventtiili selällään? Ikkunasta tiivisteet heikossa hapessa, ja vetää? Entäs lämmöneristys? Onks toi hiiret/rotat/oravat/hirvet syöny villaa seinistä tai katosta? Kulmahuonehan toi varmaan on, eli enempi kylmää ulkopintaa ku muilla saman linjan huoneilla. Jos et ole yläpohjassa käyny kattomassa, nyt olis aika käydä kurkkaamassa. Jos et oo itte rakentanu, ties vaiks raksajannulla olis ollu huono aamu, ja villarulla olis jääny puolitiehen just tossa kohtaa.
Ei kai tossa oo mitää linjaventtiiliä missään kuristamassa? Eli linja auki, pumppuun tehoja ja sit kuristamaan niitä välillä olevien patterien perussäätöjä. Tee vaiks niin päin, et veivaat yks kerrallaan ens kokonaan kii, ja sit siitä varttikierros kerrallaan auki, ni tiedät missä vaiheessa säätö alkaa vaikuttaa. Ku saat sopivasti lämpöä, seuraavan huoneen kimppuun. Tieety jos kuristus on termarin alla, säätö on pienempi ku varttikierros...
Sit kun lämmöt on tasoissa, sit voi pudotella pumpusta virtausta alas, ni lähtee paluulämpöki laskemaan. Eikä sen vimpan huoneen pitäis enää olla niin galsa.