Ei ollut minunkaan putkimies noita aikaisemmin kytkenyt ja oli aluksi hieman epäilevä kun näytin oman suunnitelman. Minulla on kaksi piiriä Vexven ABV4-venttiileillä. Toinen patterilämmitys ja toinen lattiakierto.
Se mitä ratkaisulla hain, kerrostumista, toimii erittäin hyvin. Kaksi 3000 litran varaajaa sarjassa ja tällä hetkellä lämpötilat näin:
Varaaja 1 ylä: 80
Varaaja 1 ala: 60
Varaaja 2 ylä: 30
Varaaja 2 ala: 24
Lattialämmityksen meno 25 astetta, pattereille meno 27 astetta. Eli molemmat piirit vetää vielä tuosta sarjan jälkimmäisestä. Ennen seuraavaa lämmitystä toinen varaaja ja ensimmäisen alaosa ovat yleensä 22 - 24 asteessa. Varaajan sisältö tulee hyvin käytettyä ennen seuraavaa lämmitystä ja tästä seuraa pitkä poltto, mikä puolestaan tarkoittaa parempaa kokonaishyötysuhdetta pitkällä aikavälillä.