Kun umpipaisuntaan mahtuvaa nestetilavuutta lasketaan täytyy tietää kolme asiaa: säiliön tilavuus, esitäyttöpaine ja käyttöpaine. Kaasun tilavuus lasketaan Boylen kaavalla jonka hän kehitti jo 1600 luvun lopulla. On huomioitava että paine on absoluuttinen verrattuna tyhjiöön. Meiitä ympäröivä ulkoilman paine on aina laskettava mukaan. Jos esitäyttö on 1 bar, konaispaine on 2 bar. Jos tilavuus pienennetään puoleen paine nousee kaksinkertaiseksi eli on 4 bar. Ylipainetta ulkoilmaan verrattuna on 3 bar.

Kehittelin taulukkolaskentakaavan kun olen tarvinnut sitä muuallakin. Esimerkiksi hydrauliikassa paineakuissa on vähän toisenlaiset paineet. Käyttöpaine saattaa olla 400 bar ja esitäyttö vaikka 100 bar. Näissä lukemissa tuo 1 bar ei tunnu missään kun paineet on 401 ja 101 bar. Jos nyt kuitenkin noilla paineilla akku on 10 l, sisään mahtuu 7,48 l nestettä.

Kaasun lämpötilamuutoksia en ole ottanut huomioon kun ne on melko pienet. Lämpötilatkin lasketaan kelvineinä eli normaali 0 om 273 C. Tilavuuden muutos kerrotaan lämpötilojen käänteisarvolla.


pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: varaaja
« Vastaus #16 : 03.09.2013-08:14 »
Lämmityksen aikana näyttää attackin bar mittari 0,7  (varaaja alhaalta 62 astetta) ja 12 tuntia sen jälkeen 0,5 bar.
Poistan vielä vähän nestettä järjestelmästä, ja testailen sellaisella 0,5 barilla mitä patterit sanoo. Ihan hirveesti ei vesi taida enää laajeta vaikka koko 3 m3 ajaa 80 asteiseksi (ylhäällähän se jo onkin)

Eilen lämmitin puolipesällistä lisää (Katttila oli valmiiksi 47 asteinen), varaajan lämmöt alhalla nousi 60 -> 72 asteeseen.
Nyt on ollut pari päivää kiertovesipumppu päällä (patteriverkostossa) ja yksi patteri (kylpyhuone) pyytää lämpö näyttää (+ lämpöisen veden käyttö)  varaajasta alhaalta laskevan 2 astetta / pv.

Joten vielä ei tarvii kauheen usein puita poltella :)

Seuraavalla kerralla pitää punnita poltettavat puut.
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: varaaja
« Vastaus #17 : 03.09.2013-08:18 »
Menee täysin ot mutta kerron pienen jutun sivuten seppol paineakkua.
Ostin uuden traktorin nelisenkymmentä vuotta sitten ja siinä oli ensimmäisiä hydraulisia ohjauksia. Ohjaus piti korvia vihlovaa ääntä ja valitin tietysti takuuasiana että kuulohan tässä menee kun ulisee. Tehtaan ko. asioita hoitava selitti äänen johtuvan hydrauliikkapumpun tyypistä (ratas).......................kun vaihdoin uudet hydrauliikan öljyt, ääni olikin päivän verran poissa ja siitähän heti oivalsin miten äänen saa eliminoitua......ei ollut äänestä enää haittaa.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: varaaja
« Vastaus #18 : 07.02.2014-09:38 »
Olen tullut siihen tulokseen ettei Akvan varaajassa ole mitään ohjausputkia, ainakaan sellaisia, millä olisi mitään merkitystä.

Eikö kellään ole kuvattu varaajaa sisältä?
Jos joku on asentamassa, tai tyhjä pytty tai...olisiko jossain esittelykappale.
nytkin oli kuutisenkymmentä astetta varaajassa ja menovesi samanlämpöistä kun kierukkalaipassa, jos siellä olisi putki niin kuumempaa olisi
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: varaaja
« Vastaus #19 : 07.02.2014-18:18 »
Mittasin ir mittarilla varaajan päältä putken juuresta ja se näytti 70°C ja kuuma oli, ei sietänyt kättä pitää vaikka samaan aikaan patterille meni enää 35°C vesi, ajattelin että nyt tai ei koskaan ja laskin paineet varaajasta(heh, siis hanat vain kiinni) ja hitsasin sopivan putken liittimineen ja mutkineen ja yllätys olikin kun muistelin settä siinä olisi kolmen vartin mutta siinä olikin tuumakas lähtö päällä joten kyllä virtauksetkin riittää.
nyt se on sitten valmiina ja kun taas innostun, yhdistän tuosta päältä lähtevän putken patteriveden menoon tai sitten hommaan nelitie säätimen ja teen kunnon evoluutiomallin jotta ottaa veden sieltä päältä vasta kun se muualta on kylmää.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: varaaja
« Vastaus #20 : 08.02.2014-11:24 »
Olen tullut siihen tulokseen ettei Akvan varaajassa ole mitään ohjausputkia, ainakaan sellaisia, millä olisi mitään merkitystä.

Eikö kellään ole kuvattu varaajaa sisältä?
Jos joku on asentamassa, tai tyhjä pytty tai...olisiko jossain esittelykappale.
nytkin oli kuutisenkymmentä astetta varaajassa ja menovesi samanlämpöistä kun kierukkalaipassa, jos siellä olisi putki niin kuumempaa olisi
Minulla Akvassa on ohjausputket ylhäällä ja alhaalla, näki hyvin ennen asennusta.
Myös lämpötlat mittaamalla olen todennut niiden toimivan.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Vs: varaaja
« Vastaus #21 : 08.02.2014-11:57 »
Olen tullut siihen tulokseen ettei Akvan varaajassa ole mitään ohjausputkia, ainakaan sellaisia, millä olisi mitään merkitystä.

Eikö kellään ole kuvattu varaajaa sisältä?
Jos joku on asentamassa, tai tyhjä pytty tai...olisiko jossain esittelykappale.
nytkin oli kuutisenkymmentä astetta varaajassa ja menovesi samanlämpöistä kun kierukkalaipassa, jos siellä olisi putki niin kuumempaa olisi

Tässä on kuva Akvatermin kahden kuution pöntön sisältä. Ei siellä mitään ohjausvermeitä ole, eli oikeassa olet, jolla.
EDIT: ellei sellaiseksi lasketa tuota alaosassa näkyvää putken pätkää??? Vastaava järjestely löytyy varaajan yläosasta.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2014-12:01 kirjoittanut vmj »
Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Vs: varaaja
« Vastaus #22 : 08.02.2014-12:01 »
Minulla Akvassa on ohjausputket ylhäällä ja alhaalla, näki hyvin ennen asennusta.
Myös lämpötlat mittaamalla olen todennut niiden toimivan.

Taitaa koskea Akva Solar -varaajia, joillainen sinullakin on:
"Tehokas ohjausputkisto, kierukoiden optimaalinen sijoittelu ja
kaksikammioinen rakenne takaavat lämmön tehokkaan siirtymisen."
Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: varaaja
« Vastaus #23 : 08.02.2014-12:33 »
Tässä on kuva Akvatermin kahden kuution pöntön sisältä. Ei siellä mitään ohjausvermeitä ole, eli oikeassa olet, jolla.
EDIT: ellei sellaiseksi lasketa tuota alaosassa näkyvää putken pätkää??? Vastaava järjestely löytyy varaajan yläosasta.

siellä on muistaaksen(mittasinkin uutena uteliaisuuttani mutta en muista muuta kun lyhyet olivat) putkenpätkät, mutta ne on niin lyhyet ja vain vähän käännetty päätyä kohden ettei niillä ole juurikaqan merkitystä
ne pitäisi olla tuon kuvan putkenmitan suoraan päätyä kohti niin silloin jo toimisivat

kiitos kuvasta, se selittää kaiken
« Viimeksi muokattu: 08.02.2014-12:37 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: varaaja
« Vastaus #24 : 08.02.2014-16:01 »
Tuossa vertailun vuoksi kuvia 25 vuotta käytössä olleesta Viiskunta Oy:n valmistamasta 2000 litran pöntöstä. Ollut villaeristeen sisällä ja on kaikinpuolin ihan uudenveroissa iskussa. Kierukoista alempi on Jämä Kantikkaan kierukka.

Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: varaaja
« Vastaus #25 : 08.02.2014-17:58 »
Tuossa vertailun vuoksi kuvia 25 vuotta käytössä olleesta Viiskunta Oy:n valmistamasta 2000 litran pöntöstä. Ollut villaeristeen sisällä ja on kaikinpuolin ihan uudenveroissa iskussa. Kierukoista alempi on Jämä Kantikkaan kierukka.



Siinä Akvan suunnittelijoille valmis sapluuna miten se pitää olla, pirullinen, ehkäpä mahdoton ylemmästä luukusta laittaa jatke tähän Akvaan
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: varaaja
« Vastaus #26 : 09.02.2014-10:00 »
Hyvinkin odotetusti lähti toimimaan kahdella käyttövesitermostaatilla, näyttää haukkaavan hallitusti ensin lämmöt varaajan alaosasta.
tässä kuvaa astianpasu/pyykinpesu ja saunomiset eikä varaajan ylälämmöt juurikaan reagoi, kun ottaa 60°C saakka ainoastaan alhaalta ja siitä eteenpäin vain tarvittaessa ylhäältä

kyllä tämäkin harrastus teettää kaikenlaista

niin, varaaja lämmitetty 2 päivää sitten ja vieläkin yläkierikkalaipassa 90°C
« Viimeksi muokattu: 09.02.2014-10:05 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: varaaja
« Vastaus #27 : 10.02.2014-20:49 »
meitsi vähä bongas hitoksee lämpövuotoo Akvan varaajasta. kuvassa kuvun vierestä 21°C kun tuo suojapelti oli 16°C ja kuvun päältä vaihteli 18-19°C väliltä kun varaaja oli lämmityskunnossa ja lämpökeskuksen lämpötila noin 14°C

perun aiemmat puheeni varaajan vähäisestä lämpöhäviöstä ja alan seurailla tarkemmin tilannetta

kuva haihtui bittiavaruuteen
« Viimeksi muokattu: 10.02.2014-21:20 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: varaaja
« Vastaus #28 : 10.02.2014-21:08 »
Kävi tuossa hitokseen ajatuksena eristää varaajan lakkia&putkea lisää, ku siellä päällä
on musta eristämätön n.70cm putki joka viilentää varmasti mukavasti tuota kuuminta osaa.
Niin, putkihan on ilmausta varten.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: varaaja
« Vastaus #29 : 10.02.2014-21:42 »
Kuule Juhani, en minä tässä sinulle voi eristeeksi muuttua. Eikä tämä maa pyöri sillein jos kaikki vain eristelisivät  ;D
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.