Kirjoittaja Aihe: ylipainetta kattilassa  (Luettu 5078 kertaa)

cleaf

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
ylipainetta kattilassa
« : 18.10.2014-21:46 »
tervehdys

patterit piti ilmata ja omatoimisena poikana samalla lisäsin painetta järjestämään mutta tuli nähtävästi vähän liikaa laitettua.
elikkä järjestelmän paine on nyt n.1.5bar, ja eikös normaali paine ole 1barin luokkaa?
mitenkäs tuon saisi fiksuiten laskettua kohdilleen?

Savukaasu

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 94
  • ...
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #1 : 18.10.2014-21:48 »
Raotat pikkusen esim. varoventtiilistä että paine laskee halutulle tasolle. Tai jos järjestelmässä on tyhjennysventtiili niin siitä.
Atmos DC40GD, Laddomat 21-100, 2x750l varaajat, Ouman EH-800B

cleaf

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #2 : 18.10.2014-22:06 »
kiitokset nopeasta vastauksesta, eikös siis tuon 1bar pitäisi riittää omakotitalon lämmitysjärjestelmän paineeksi?

Savukaasu

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 94
  • ...
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #3 : 18.10.2014-22:12 »
Eipä kestä. Kyllä ainakin minun mielestäni riittää 1bar. Itselläni järjestelmä kylmänä on jotain 0,8 bar ja kuumimmillaan paine huitelee 1,3-1,4 bar tienoilla.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2014-22:26 kirjoittanut Savukaasu »
Atmos DC40GD, Laddomat 21-100, 2x750l varaajat, Ouman EH-800B

Repa

  • Vieras
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #4 : 18.10.2014-23:14 »
Jos toistuvasti joutuu lisäämään vettä niin vika voi olla paisuntasäiliön esipaineessa. Kannattaa aikaajoin lisätä ilmaa paissariin.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #5 : 19.10.2014-11:34 »
tervehdys

patterit piti ilmata ja omatoimisena poikana samalla lisäsin painetta järjestämään mutta tuli nähtävästi vähän liikaa laitettua.
elikkä järjestelmän paine on nyt n.1.5bar, ja eikös normaali paine ole 1barin luokkaa?
mitenkäs tuon saisi fiksuiten laskettua kohdilleen?

riippuu paljolti siitä, millä tuon paineen nostit?
lisäsitkö ilmaa paisariin, vai vettä verkostoon?

avopaisunta on kyllä käyttäjäyställinen, kalvopaisarissa, jos käyttäjällä ei ole käsitystä järjestelmän toimintaperiaatteesta, on useasti tilanne, jossa vettä on liian vähän, kun kumi falskaa, paineet näyttää silti oikein
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #6 : 19.10.2014-13:58 »
Täällä kattilan mittarissa on 0.3 bar minimissään minkä systeemi tekee kun vettä taitaa olla se 3 metriä mittarin yläpuolella patteriverkossa.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

cleaf

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #7 : 20.10.2014-20:16 »
riippuu paljolti siitä, millä tuon paineen nostit?
lisäsitkö ilmaa paisariin, vai vettä verkostoon?

avopaisunta on kyllä käyttäjäyställinen, kalvopaisarissa, jos käyttäjällä ei ole käsitystä järjestelmän toimintaperiaatteesta, on useasti tilanne, jossa vettä on liian vähän, kun kumi falskaa, paineet näyttää silti oikein


vettä lisäämällä nostin, viitsisikös joku kirjoittaa yksinkertaiset ohjeet siitä millä tavalla tuo paine pitäisi säätää??

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #8 : 20.10.2014-20:51 »
Suljetussa järjestelmässä peruspaine 0.2 bar ja sitten 0.1 bar jokaiselle metrille mitä vettä tarvitsee nostaa. Tuo vesipaine tulee "automaattisesti" Jos yläkerrassa on vaikka patterit 6 metriä korkeammalla kun kellarin pannuhuone on pannuhuoneessa silloin 0.6 bar painetta.

Millainen järjestelmäsi on? Kalvopainesäiliöllä tehty ja monta metriä ylöspäin vielä lämmitysvettä nostetaan painemittarin kohdalta?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

cleaf

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #9 : 20.10.2014-20:54 »
Suljetussa järjestelmässä peruspaine 0.2 bar ja sitten 0.1 bar jokaiselle metrille mitä vettä tarvitsee nostaa. Tuo vesipaine tulee "automaattisesti" Jos yläkerrassa on vaikka patterit 6 metriä korkeammalla kun kellarin pannuhuone on pannuhuoneessa silloin 0.6 bar painetta.

Millainen järjestelmäsi on? Kalvopainesäiliöllä tehty ja monta metriä ylöspäin vielä lämmitysvettä nostetaan painemittarin kohdalta?

tuon näköinen säiliö suunnilleen olisi http://www.vallilanrauta.fi/kalvopaisunta-astia-reflex-18-n0-5.html
painemittarista katsottunu nousisiko noin 1m ylöspäin, yksikerroksinen talo on ja putket kulkee katon rajassa

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #10 : 20.10.2014-21:10 »
Riittävä paine sitten kylmänä on luokkaa 0.3 bar ja miten paljon lämmität antaa tuo paisari vedelle tilaa laajeta systeemissä.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: ylipainetta kattilassa
« Vastaus #11 : 20.10.2014-22:37 »

vettä lisäämällä nostin, viitsisikös joku kirjoittaa yksinkertaiset ohjeet siitä millä tavalla tuo paine pitäisi säätää??

Kalvopaisunnassa esipaine on aina oltava vähintään verkoston staattista painetta vastaava. Eli jokainen metri lämmitysjärjestelmää kalvopaisunnan yläpuolella vaatii ~ 0,1bar paineen. (Tällä varmistetaan että paisunnassa riittää "teho" nostaa neste järjestelmän korkeimpaan kohtaan.) Jotkut suosivat varmuuden vuoksi esim. 0,2bar yli.

Vettä pitää täyttää niin, että kun ilma on järjestelmästä poistettu, nousee (täyttö)paine hieman yli asetetun esipaineen. (tuolla esim. 0,2 bar ylipaineella varmistetaan ettei verkosto mene missään tilanteessa jäähtyessään "alipaineelle" ja että se on varmasti täynnä.)

Järkevää olisi pitää molemmat paineet vain "himpun" verran yli vaaditun. Näin voidaan valita järkevän kokoinen paisunta eikä paine nouse tarpeettomasti.

Teoriaassa,
Kaikki esipaine yli staattisen paineen pienentää laajenemistilavuutta ennen varoventtiilin avautumista.
Kaikki täyttöpaine (vedellä) yli esipaineen vähentää paisunnan kaasutilavuutta eli toiminnallista tilavuutta.

Jos kaasua vuotaa ja painetta nostetaan vettä lisäämällä, jossain vaiheessa paisunta on täynnä vettä eikä pysty enää ottamaan laajenemista vastaan ja paine purkautuu varoventtiilistä. Rikkinäinen kalvo vuotaa kaasun lämmitysverkkoon joka havaitaan ilmana. Typpi läpäisee huonommin kumikalvon kuin ilma ja on siksi yleensä suositeltava "esipaineen" täyttöaine.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.