Kirjoittaja Aihe: Järjestelmän viritys/päivitys suunnitelmat kesäksi  (Luettu 6731 kertaa)

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: Järjestelmän viritys/päivitys suunnitelmat kesäksi
« Vastaus #30 : 20.10.2015-10:40 »
Tohon lämpötilaväliin tähtään itsekin, kattila pysyy nimellisteholla eikä lähte ryntäilemään. Palaako pesä hyvin tyhjäksi jos ensiöilmanohjainta pitää valmistajan laatimissa arvoissa (havupuulla vasemmalla, lehtipuulla oikealla ja sekapuulla keskellä)?

Alan nuohoushommiin kun savut pysyvät jatkuvasti yli 230 °C ja tehossa huomaa 10-15 % laskun. Kesällä meni n. 10 viikkoa isompien nuohouksien välillä, en laskenut montako pesää tuli silloin poltettua mutta polttokertojen väli oli 8-10 päivää ja kerralla pari pesällistä, riippuen veden kulutuksesta.

Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

Pursimies

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 38
Vs: Järjestelmän viritys/päivitys suunnitelmat kesäksi
« Vastaus #31 : 26.10.2015-15:35 »
Vanhasta tottumuksesta tulee juostua kellarissa ihmettelemässä kattilaa ja samalla polton loppuvaiheessa tökittyä hiilokset siten et palavat pois. Puut kyllä palaneet ilman vahtimistakin, lukuunottamatta muutamia kertoja kun on holvannut. Tuo holvaaminenkin johtunut liian isoista puista.

Nuohosin kattilan ensimmäisen kerran ja oli aivan kiitettävästi lentotuhkaa varsinkin keskellä kattilaa savujarrujen välissä. Savukaasujen lämmöt laski normi tasolle ja tuntuu et palaa ilosemmin.
Nibe Veddex 3300, 2 m³ ja 1 m³ varaajat sarjassa + 320 l käyttövesivaraaja, RM-talo kolmessa kerroksessa

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: Järjestelmän viritys/päivitys suunnitelmat kesäksi
« Vastaus #32 : 28.10.2015-16:14 »
Ainoana kesäsuunnitelmana oli tehdä lämmityskierron sunttiventtiilin vaihto. Kaikki lähdöt varaajasta. Vanha vena oli 4-tie ja kerrostuminen oli 10 asteen luokkaa. Nyt vaihdettu 3-tie vena ja lämmityksen paluu suoraan varaajan alaosaan. Nyt kerrostuminen 30 - 40 astetta eli vesimassan saa kokonaisuudessaan jäähdytettyä paljon viileemäksi kun alaosassa on 30 asteinen vesi niin lämmitykseen on tarjolla vielä 60-70 asteista. Näinollen lämmitysväli piteni semmosen 30%. Polttoaika vastaavasti toki piteni mutta jokainen kattilan latauslämpöön nostohan kuluttaa puuta ja näitähän tapahtuu nyt sitten vähemmän.

Käyttövesi menee niin että kylmä -> alakierrukka -> sekotusventtiilin kylmä liitäntä -> yläkierukasta lisää lämpöä -> hanoille. Ennen suntin vaihtoa polton loppuvaiheessa/loputtua alakierukka oli pitkään 70 - 80 asteisessa vedessä eli esilämmitys siis lämmitti käyttöveden kuumemmaksi kuin sekotusventtiilin asetus. PEX-putkethan tykkää tämmösestä. :) Nyt sekin homma toimii järkevämmin. Saunomassa käy vielä 2 ihmistä ihan ongelmitta kun alamittari näyttää 30C ja 2/3 varaajan korkeudesta oleva ylämittari näyttää 45C. Yläkierukka on varaajan sisällä vinossa eli kierukan nokka on aikalailla siellä varaajan katossa lähes.

Varaajana siis jäspin lämpöakku 1500 ja vieressä lisätilavuutta antamassa vielä saman firman 500L pönttö.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v