Kirjoittaja Aihe: Kattila räjähti  (Luettu 25168 kertaa)

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #30 : 08.01.2016-15:50 »
Järjestelmääsi voi käyttää joku muu jossain vaiheessa. Jostain syystä

Totta ja juuri tuon tähden tulee huomioida esim. automaattinen  kattilan / järjestelmän ilmaus. Moni ei todella ymmärrä, ettei ilma poistu kattilasta, jos termostaatti on 100% tiivis. Jos kuvitellaan, miten kattila on vettä puoliksi täynnä  ja kattila ylilämmitetään ja termostaatti avautuisi edes teoriassa  tässä tilanteessa, niin veden ryöstäytyminen kuuman kattilan yläosaan  höyryn voima olisi suurempi kuin paineventtiilin kautta höyryn vapautuminen.

Lepandeerus

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #31 : 08.01.2016-16:44 »
Todellisuus on, jos järjestelmän varoventtiili alkaa jo toimimaan, niin räjähdys on erittäin lähellä.

No eipä ihan näinkään. Mulla esim. on 1,5 barin varoventtiilit ja olen säätäny mun järjestelmän paineen niin että kun varaajassa alkaa olla kauttaaltaan 90 astetta niin sillon paine on siel 1,5 barin paikkeilla. Joskus kun lämmitys vielä hetken siitä jatkuu (pesässä puuta vielä palamassa), alkaa varoventtiili pikkuhiljaa tiputtaa vettä=alentamaan painetta. En koe, että räjähdys olisi sillon vielä lähellä.
okt 140m²+konehalli 110m², Tiileri takkaleivinuuni (3500kg), Arimax 240, laddomat 21-60, varaaja 1300l, ouman eh-203, lattialämmitykset

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #32 : 08.01.2016-17:07 »
No eipä ihan näinkään. Mulla esim. on 1,5 barin varoventtiilit ja olen säätäny mun järjestelmän paineen niin että kun varaajassa alkaa olla kauttaaltaan 90 astetta niin sillon paine on siel 1,5 barin paikkeilla. Joskus kun lämmitys vielä hetken siitä jatkuu (pesässä puuta vielä palamassa), alkaa varoventtiili pikkuhiljaa tiputtaa vettä=alentamaan painetta. En koe, että räjähdys olisi sillon vielä lähellä.

Totta, en tarkoittanut   kuvaamaasi  tilannetta, vaan todella poikkeavaa, jossa jokin on mennyt pahasti pieleen. Tuota pahasti pieleen nopeaa paineen nousua /tilannetta ei korjaa enää varoventtiili.  Tietysti suljetun järjestelmänkin saa hajoitettua laskemalla vettä riittävästi ja laitteisto ilman varoventtiiliä.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #33 : 08.01.2016-17:56 »
Tutkijat suosittavat  raportissaan varoventtiiliä, mutta huomioikaapa, miten avonainen paisunta kattilan osalta oli toiminnassa. Ennen räjähdystä kattilassa oli normaali paine, koska kattilan alaputkesta on  yhteys paisuntasäiliöön varaajan kautta.
Todennäköisesti kattilan vesimäärä oli oletettua vielä vähäisempi.Remontin yhteydessä vesipinta varaajankin osalta  oli pumpun tasolla.

vauxhall1972

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 205
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #34 : 08.01.2016-18:10 »
Siis vesi höyrystyi niin voimakkaasti ettei paine ehtinyt purkautua varaajasta tulevan tuumaisen putken kautta varaajaan ja paisuntaan...on saanut olla tulipinnat aikas hyvin lämmitetty.

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #35 : 08.01.2016-18:56 »
Vedellä on hyvä jäähdyttävä vaikutus, vaikka tulipinta olisi muutaman neliömetrin, pieni vesimäärä jäähdyttää tehokkaasti rakenteet. Höyryn määrää ei tässä tapauksessa tiedetä ja mikä on ollut putkikoko ulospuhallusta varten.

Jämä-Julle

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 61
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #36 : 08.01.2016-19:51 »
Eikös noissa avoimissa systeemeissä tyypillinen paisuntapurkille yhteyden katkeaminen tule juuri kovilla pakkasilla kun vintille sijoitettu purkki tai sen putki menee jäihin? Silloin sais kyllä olla mielestäni varo paineettomassakin systeemissä, mutta lievosmarkulla varmaan tonkka visusti lämpösessä niin ei tarvi turhia varolaitteita? Toki eihän tuollanen pannu siittä vielä räjähdä mutta miten käy vaikka kyläsepän paikalla tinaamalle ja paineettomaksi suunnitellulle kantikkalle varaajalle...
Maga MA49-3000l varaaja- 180 neliötä 120 vuotiasta hirsipirttiä

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #37 : 08.01.2016-20:20 »
Eikös noissa avoimissa systeemeissä tyypillinen paisuntapurkille yhteyden katkeaminen tule juuri kovilla pakkasilla kun vintille sijoitettu purkki tai sen putki menee jäihin? Silloin sais kyllä olla mielestäni varo paineettomassakin systeemissä
Mulla on omassa pöntössä molemmat systeemit, parempi varmistella kun on omatekonen varaaja.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #38 : 08.01.2016-22:38 »
Eikös noissa avoimissa systeemeissä tyypillinen paisuntapurkille yhteyden katkeaminen tule juuri kovilla pakkasilla kun vintille sijoitettu purkki tai sen putki menee jäihin? Silloin sais kyllä olla mielestäni varo paineettomassakin systeemissä, mutta lievosmarkulla varmaan tonkka visusti lämpösessä niin ei tarvi turhia varolaitteita? Toki eihän tuollanen pannu siittä vielä räjähdä mutta miten käy vaikka kyläsepän paikalla tinaamalle ja paineettomaksi suunnitellulle kantikkalle varaajalle...

Niin, näitä virtityksiä lie joka lähtöön. Hyviä ja huonoja. Asentajan tulisi tarkoin tietää toiminta. Niin, jos on avojärjestelmä, niin luonnollisesti paisuntasäiliön sijoittaminen tulee huomioida. Jos asentaa ullakolle, niin ehdottomasti kattilahuoneen ilmatilaan liittyen ja kunnon eristykset.
Omassa tosiaan paisuntasäiliö on kuivaushuoneen katon tuntumassa / sisätilassa.

Sitä jäin edelleen miettimään. Eikö asentaja huomannut  jo  heti virityksessään ongelmia kun ensi kertaa täytti järjestelmän vedellä. Jos tuossa vaiheessa olisi viritys laitettu uusiksi, niin koko onnettomuus olisi vältetty. Nyt välinpitämätömyys vei ihmisen hengen.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #39 : 08.01.2016-23:31 »
Mulla Jämä Junior lämmitetään nyt öljyllä mutta on puukattila. Varaajaa ei ole. Kattilan päältä lähtee 1/2 " putki kalvopaisunnalle ja siitä ylös haara paineventtiilille. Kun sitä raottaa tietää tuleeko vettä vai ilmaa. Kattilan päällä on myös shuntti josta ilma nousee patteriverkostoon. Tosin jos putki jatkuu kattilan vesitilaan saattaa yläosassa ilmatasku kuitenkin olla.
Tällainen jousikuormitteinen kumikalvo ei kyllä ole mikään kiehutusventtiili. Se ei aukea tarpeeksi ja sieltä tulee pääasiassa vettä.
Tuossa tapauksessa joka sattui muutama vuosi sitten kattila oli jäänyt paljon vajaatäytölle. 1,5 bar paineventtiili estää veden lämpiämisen yli 125 C mutta siihen se kyllä nousee. Puita oli jo kerran lisättykin jolloin kiehuminen oli havaittu. 40 kilovatin teholla rakenteet sisällä saattoivat olla punahehkuiset. Jos vaikka hätäjäähdytys aktivoituu kattila hajoaa heti. Nyt kattilaan kait lisättiin vettä. Jos kattila on paljon vajaa lataustermostaatti ei tiedä mitään veden lämpötilasta. Silloin korvausvettä ei tule varaajasta. Saattoi sekin aueta ja aiheuttaa onnettomuuden. Nyt se kuitenkin oli epäkuntoinen.

Höyrykattila

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 239
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #40 : 09.01.2016-04:18 »
Onneksi meikän pannarissa EI ole termostaattia tukkimassa putkia. 

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #41 : 09.01.2016-07:35 »
Onneksi meikän pannarissa EI ole termostaattia tukkimassa putkia. 

Sama täälä oiken mitoitettu pumppu riittää.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #42 : 09.01.2016-07:56 »
Onneksi meikän pannarissa EI ole termostaattia tukkimassa putkia. 

Totta. Toimiva/kin  termostaatti tuo suuren vastuksen putkistoon, mutta miten sekoitusjärjestelmän toiminta onnistuu ilman termostaattia?

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #43 : 09.01.2016-08:34 »
Tämä toimii näin

- ylös ajo +95c kiertovesipomppu käyntiin ilmapuhallin sammuu
- +88 ilmapuhallin käyntiin +95 ilmapuhallin sammuu ja tätä niin kauan kun varaaja on täyteen
- eli kattilan meno vesi +20 ja lähtevä +95
- omasta mielestäni kerrostuminen on hyvä
- huono puoli kun kattilan meno ylittää +50 niin ilmapuhallin ei enää käynisty ( luontainen veto riittää )
- tuon takia varaajan alaosaa ei tule lämmitettyä paljon yli +60c

 tää toimii näin enkä ala sen enempää spekuloimaan oisko niin tai näin

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattila räjähti
« Vastaus #44 : 09.01.2016-14:14 »
Nyt olen ihmeissäni. Vuosia sitten arvostelin lataustermostaattia enkä juuri saanut kannatusta. Se kuulemma tarvitaan hyvän hyötysuhteen, kerrostumisen, kattilan kiehumisen ja nokeentumisen estämisen ym. vuoksi. Nyt on näin paljon samanhenkisiä. Miksei lähtöveden lämpötilan säätöön voi käyttää vain veden virtauksen säätöä tai kattilan tehonsäätöä. Jos kattila nokeentuu kun tulovesi on 20 on syytä soittaa valmistajalle.
Tästä Joutsenon tapauksesta en tiedä sen enempää vaikka se nykyisin Lappeenrantaan kuuluukin.