Kirjoittaja Aihe: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?  (Luettu 7123 kertaa)

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Meno 62, paluu 42 astetta. Pakkasta -28 astetta. Sisällä 21.
Vanha talo ja patterit seinällä, kanaalia n. 25 metriä. Wilon 25/4 pumppu ykkösellä. Suurin osa pattereista 2-lehtisiä ja yritetty säädellä niin että patterin paluu ei olisi hirmu kuumaa.
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #1 : 06.01.2016-15:08 »
Eilisestä lähtien työntänyt jo 39 asteista vettä lattiaan ja ulkona oli -24 aamulla. Illalla lämmitetty varaaja hyytyy jo nyt päivällä ja klo 15 lämmitystä uusiksi. 41 asteista mennyt lattiaan max ja paluu 36. Sisäkompensointi pitää 21.5-22 lämmintä sisällä. Takkaa avuksi lämmittäen ja ensi öinä vieläkin kylmempää tiedossa. Takan lämmitys nosti olkkarin 24 asteiseksi ja lattiatermari kai kiinni, kun kiertovesipumppu näytti pannua sytyttäessä 33W (max 44W).

Nyt klo 15 ulkona on -21, meno 39 ja paluu 37. Laskin eilen huonelämpöasetustakin -0,4 astetta.

<- maapallosta näkyy live tiedot.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

ft79

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 30
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #2 : 06.01.2016-15:40 »
kierrossa nyt viisarimittarin mukaan 30 asteista, meno tuntuu käteen aavistuksen lämpimältä
(lämpenee vielä sähköllä :'()

Jolli

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #3 : 06.01.2016-16:30 »
-28astetta ja 31sateinen vesi lähtee lattiaan, en usko että 10m kanaaliin hukkuisi paljoa lämpöä.
Paluu 24asteinen. Jostakin olen kuullut että lattialämmityksessä olisi mahdollisimman pieni dT eduksi -> kovempaa kiertoa ja menovettä viileämmälle?

Jaska

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #4 : 06.01.2016-18:56 »
Pakkasta -28, tuvassa 23,5. Pannuhuoneesta lähtee kanaaliin 43 ja palaa 9 astetta viileämpänä. Varaajan varaus täyteen on kyllä ottanut tänään liki tupla ajan.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #5 : 06.01.2016-19:45 »
-27c
patterilähtö 55
patteripaluu joka on lattialähtö 34
lattiapaluu 29

lattiapaluuseen tulee "joskus" levari ja siitä on tarkoitus ottaa puuvarastoon & autotalliin lattialämpö glygolikiertoisena niin kerrostumista sais vielä jyrkemmäksi - ehkä  8)

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #6 : 06.01.2016-21:33 »
Parinkympin pakkasia pidelly, sisällä 21 - 22 astetta. Lämmintä siis. Meno oli päivällä 63 astetta, ja paluu kolmen-neljänkympin maissa.

Oumanin käyrä ei mee noin ylhäältä, mut huonelämpökorjaus nostaa. Sisälämpö pyrkii alas, ku iv-koneen kenno huurtuu, ja sit sulatellaan, ja välillä puhallellaan varsin viileetä. Pitihän se kenno pestä jo kesällä, hiukka viivästy mut saihan sen nytkin pestyä. Kattotaas miten LTO alkaa nyt pelittää.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #7 : 06.01.2016-21:33 »
Ulkona -21 °C, pattereille 50 °C, lattiaan 37,5 °C. Patterin paluu 32,5 °C, lattia 27 °C, koko verkoston paluu 32 °C.

Pattereissa kiertää n. 290 l/h, lattiasta ei voi luotettavasti sanoa. Pattereiden teho n. 6 kW, lattian n. 0,7 kW. Arvot vaihtelevat jonkin verran mutta kokonaisteho n. 6,5 - 6,8 kW (mitoitusteho käytetty 7,5 kW/-26 °C).

Liitteenä haulikkoräiskäsynä keskimääräinen teho lämpötilan funktiona viime vuodelta.
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #8 : 07.01.2016-10:46 »
Onko parempi pudottaa kiertonopeutta lattialämmityksellä, jotta deltaT on suurempi?

Vai onko parempi työntää täysillä kiertoon ja deltaT pysyy 2-4 asteisena?

Kauimmainen erkkerikierto tuntuu viileimmältä tällä hetkellä ja isoista ikkunoista hohkaa kylmää kummasti.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

geswas

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 118
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #9 : 07.01.2016-16:57 »
-58 tehty rintsikka. Ulkona -28.3 , laittioihin menee 44 astetta, paluu 42. Eilen illalla sammutin kattilasta virrat 20:40, lämmöt jäi 89/89/89. Tänään päivällä 14.00 ylävastus mennyt päälle ja varaaja 1800L 38/40/44.  ;D

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #10 : 07.01.2016-21:17 »
ulkona -29 patterien syöttövesi +49 sisälämpö +23  suht isot patterit, ei mitään muita apulämmitys muotoja.

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 603
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #11 : 08.01.2016-19:22 »
Lähtö ~60 paluu ~40 noin 15 asteen pakkasessa.
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

Jämä-Julle

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 61
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #12 : 08.01.2016-19:46 »
Kävin äsken tallissa pyörähtämässä, lattialämmityksen meno +13, paluu +8, sisälämpö +3, meinaa kuluneen vuorokauden -28 pakkaset kyykätä verstasta mutta oiloni vaan sitkeesti painaa muuntajaöljyä lämmöksi vaikka laakerit rohisee niin että vaatis melkeen peltoreita päähän ;D Nyt on jo keli lauhtunu -18 paikkeille että kai se lämpökin siellä vähitellen nousee, manuaalisuntti ollu samassa asennossa koko talven.

Talossa oliviime yön -28 kelillä pattereiden meno +65 ja sisällä 19-20 lämmintä. Paluusta ei tietoa kun on säästetty lämpömittareita.
Maga MA49-3000l varaaja- 180 neliötä 120 vuotiasta hirsipirttiä

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #13 : 09.01.2016-10:33 »
-27c
patterilähtö 55
patteripaluu joka on lattialähtö 34
lattiapaluu 29


pientä remppaa tehdessä enen joulua kytkin myös 2 linjaa samoin, patteripaluu>lattialähtö
vielä on yksi patteri minkä paluu menee suoraan ilman ilman 'jälkilypsyä'
kunhan saan anturit paikoilleen niin näkee sitten mitkä on lämpötilat mutta käytännössä tuntuu toimivan

lämmön riittävyyteen on myös ollut myönteinen vaikutus kun käyttövesi tulee varaajan ollessa täysi ainoastaan alakierukasta, kuvasta näkyy hyvin illallinen saunominen/astianpesukone

astianpesukone ottaa sitten tarvittaessa myös ylhäältä mutta pyykkikoneet käyttävät ainoastaan alimmaista kierukkaa

yhteet on jo valmiina mutta kytkemättä patteriveden ottamiseksi puolivälistä ja lopuksi ihan ylhäältä jotta voi hyödyntää akvan viimeisetkin kilowatit
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Paljonko on lämmityskierron lämpötila pakkasella?
« Vastaus #14 : 10.01.2016-17:02 »
pientä remppaa tehdessä enen joulua kytkin myös 2 linjaa samoin, patteripaluu>lattialähtö
vielä on yksi patteri minkä paluu menee suoraan ilman ilman 'jälkilypsyä'
kunhan saan anturit paikoilleen niin näkee sitten mitkä on lämpötilat mutta käytännössä tuntuu toimivan

pyhäpäivän ratoksi laitoin paluuputkiin anturit ja näinhän se on, se ainokainen patteripaluu työntää liki 10°c kuumempaa kuin muut,  säätöä tietää
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0