Kirjoittaja Aihe: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan  (Luettu 8341 kertaa)

eppuheppu

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« : 21.01.2016-19:12 »
Moi. Asun 1968 valmistuneessa omakotitalossa, jossa vesikeskuslämmitys patterein + puukattila Arimax 240. kymmenisen vuotta olen nyt tuolla kattilalla näin talvisin kämppää lämmitellyt, kun pakkanen on ollut -15 ja sitä enemmän. Paketissa on reilun kuution kokoinen varaaja kattilan vasemmalla puolella ja oikealla puolella paisuntasäiliö. Olisinkin vähän kaipaillut vinkkejä lämmitykseen, kun tuntuu että puuta menee todella paljon, ja siltikään ei tossa varaajassa meinaa latinki riittää viittä tuntia pitempään. Kattila ja varaaja on valmistettu 1990, joten kattilan päivitys ainakin lienee kohta edessä, mutta siihen asti olis kiva vähän kuulla vinkkejä nykyiseen konfiguraatioon liittyen. En kauheasti näistä ymmärrä, mutta mielenkiinto laitteistoa kohtaan on kasvanut viime aikoina, ja nyt vasta löysin tällaisen "alan fooruminkin" :) Ajattelin vähän seuraavaksi kattilaksi Atmoksen käänteispalokattilaa.

Pistän oheen vähän kuvia:


Itse kattila Arimax 240, -90. Ja toimii!  :D


Jämä Kantikas -varaaja, -90. Tilavuus 1.15 m3


Paisuntasäiliö


Pattereille menee vesi tästä. Manuaalinen shuntti ja Grundfosin kiertovesipumppu, 2-asennossa.
Taustalla vasemmalla näkyy Termomix -venttiili joka avautuu vähän reilussa 80 asteessa.
Keskellä alhaalla pintatermari, joka ohjaa kattilan ja varaajan välistä latauspumppua.


Termarin ollessa tässä asennossa, se käynnistää latauspumpun, kun kattilan vesi on 80-asteista.

eppuheppu

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #1 : 21.01.2016-19:14 »
Varaajan saaminen silleen, että kaikki mittarit näyttää 80 astetta, vaatii n. neljä pesällistä puuta. Varaajan kyljessä on 6 kW Lämpöparoni -vastus, jolla olen lämmittänyt pelkkää käyttövettä.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #2 : 21.01.2016-20:35 »
Varaajan saaminen silleen, että kaikki mittarit näyttää 80 astetta, vaatii n. neljä pesällistä puuta. Varaajan kyljessä on 6 kW Lämpöparoni -vastus, jolla olen lämmittänyt pelkkää käyttövettä.
Kattilan tehohan valitaan varaajan mukaan, imho mielipide että 2000l-> varaaja. Että voi tehdä muutaki ku asuu pannuhuonees. Näil keleil itellä,60 luvun talossa about 300 kuutioo lämmitettävää meinaa 40kg puuta päiväs.. eli 32kw Atmoksel ja 2400l varaajil puoltoist-kaks pesällist.. sit ku lämpee sinne -5 - -10 niin joka toinen päivä lämmitys.. valitse mielummin liian iso kattila kuin pieni.. nyt ottaisin ainakin 40kw, jos sais valita..
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #3 : 21.01.2016-23:17 »
Kattilan tehohan valitaan varaajan mukaan, imho mielipide että 2000l-> varaaja. Että voi tehdä muutaki ku asuu pannuhuonees.

Yhtä paljon se asunnon kulutus on olkoon sitten varaaja suuri tai pieni ;) Täällä 3000 litraisen kanssa lämpiää usein vain yläkolmannes ja puolesta välistä alaspäin on lämmöt alle 40c. Tarpeen vaatiessa se suureen varaajaan voi ladata sen verran reippaamin energiaa ettei tarvia olla niin nopeasti takaisin lämmittämässä mitä pienellä ja tarkoitus on tulevaisuudessa lisätä kapasiteettiä kuutio tai kaks.

Tähän mennessä en ole kenenkään huomannut kertovan että varaaja olisi liian suuri (varaajan sisuskalujen suhteen on enemmän ongelmia varaajan täysimääräisen hyödyntämisen suhteen useammallakin)
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #4 : 21.01.2016-23:23 »
Nyt nää 2 viikoo on näyttänyt miten päin persettä ihmisten lämmitysjärjestelmät on aikoinaan tehty. miettikää jos ois 2kk < -25c- ;D


Lepandeerus

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #5 : 22.01.2016-01:27 »
Nyt nää 2 viikoo on näyttänyt miten päin persettä ihmisten lämmitysjärjestelmät on aikoinaan tehty. miettikää jos ois 2kk < -25c- ;D



No mitäs sellasta miettimää ku ei Suomessa ole 2kk -25c.  ;D Alle kuukausi sitte oli plussaa ja ens viikolla taas nollan korvilla. Kyllähän ny yhen kuukauden vuodessa pärjää kovallakin pakkasella vaikka ei olis 30m³ varaajaa ja 500kw kattilaa.  ;)
okt 140m²+konehalli 110m², Tiileri takkaleivinuuni (3500kg), Arimax 240, laddomat 21-60, varaaja 1300l, ouman eh-203, lattialämmitykset

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #6 : 22.01.2016-09:09 »
No mitäs sellasta miettimää ku ei Suomessa ole 2kk -25c.  ;D Alle kuukausi sitte oli plussaa ja ens viikolla taas nollan korvilla. Kyllähän ny yhen kuukauden vuodessa pärjää kovallakin pakkasella vaikka ei olis 30m³ varaajaa ja 500kw kattilaa.  ;)

miesmuisti on jonkinlainen määre mutta muistan hyvin -86 vai oliko se -87, se miesmuisti, mutta marraskuussa alkoi -30° pakkasilla ja kerran välillä kävi -20° mikä tuntui jo lämpimälle ja vasta maaliskuussa helpotti
samaisia tiukan koleita jaksoja on ollut myös myöhemminkin mutta sanon vain kokemuksen tuomalla syvällä rintaäänellä "ei vara venettä kaada"
silloin oli 5m³ vanha öljysäiliö varaajana ja 200L peltitynnyri paisarina, joka päivä lämmitettiin mutta ei kertaakaan kahdesti vaikka pesurit imivät lämpöä kahdesti päivässä
en kyllä vieläkään mitoittaisi järjestelmää siten, ettei yhtä 'joustopäivää' olisi , kyllä ne varajärjestelmätkin maksaa
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #7 : 22.01.2016-09:54 »
Yhtä paljon se asunnon kulutus on olkoon sitten varaaja suuri tai pieni ;)
Niin? Tarkotin että tarpeeks iso varaaja, ettei sitä juurikin tarvi olla koko ajan lataamassa,ja sen mukaan kattila,joka lataa sen mahdollisiman hyvin. Eli vaikka yhdellä täytöllä.
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Lepandeerus

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #8 : 22.01.2016-09:59 »
miesmuisti on jonkinlainen määre mutta muistan hyvin -86 vai oliko se -87, se miesmuisti, mutta marraskuussa alkoi -30° pakkasilla ja kerran välillä kävi -20° mikä tuntui jo lämpimälle ja vasta maaliskuussa helpotti
samaisia tiukan koleita jaksoja on ollut myös myöhemminkin mutta sanon vain kokemuksen tuomalla syvällä rintaäänellä "ei vara venettä kaada"
silloin oli 5m³ vanha öljysäiliö varaajana ja 200L peltitynnyri paisarina, joka päivä lämmitettiin mutta ei kertaakaan kahdesti vaikka pesurit imivät lämpöä kahdesti päivässä
en kyllä vieläkään mitoittaisi järjestelmää siten, ettei yhtä 'joustopäivää' olisi , kyllä ne varajärjestelmätkin maksaa

Joo tottahan se elämää helpottaa jos varaaja on iso ja kattilassa on tehoa. Sitä vaan tarkotin että ei ehkä nyt täysin kannata haukkuakaan pienempiä järjestelmiä kun niidenki kanssa porukka tulee juttuun. Ei kaikilla ole mahdollisuuksia tai halukkuutta laittaa isoja systeemejä.

Ja eikös ne kaikki hipit vouhkaa siitä ilmastonlämpenemisestä... odotellaa koska se alkaa  :D
okt 140m²+konehalli 110m², Tiileri takkaleivinuuni (3500kg), Arimax 240, laddomat 21-60, varaaja 1300l, ouman eh-203, lattialämmitykset

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #9 : 22.01.2016-10:06 »
Niin? Tarkotin että tarpeeks iso varaaja, ettei sitä juurikin tarvi olla koko ajan lataamassa,ja sen mukaan kattila,joka lataa sen mahdollisiman hyvin. Eli vaikka yhdellä täytöllä.

my bad - ymmärsin ylösalaisin  :-X
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #10 : 22.01.2016-12:15 »
Joo tottahan se elämää helpottaa jos varaaja on iso ja kattilassa on tehoa. Sitä vaan tarkotin että ei ehkä nyt täysin kannata haukkuakaan pienempiä järjestelmiä kun niidenki kanssa porukka tulee juttuun. Ei kaikilla ole mahdollisuuksia tai halukkuutta laittaa isoja systeemejä.

Ja eikös ne kaikki hipit vouhkaa siitä ilmastonlämpenemisestä... odotellaa koska se alkaa  :D
Komppaan edellistä, ei kaikilla ole paikkaa moisille voimaloille,hyvin harvoissa taloissa tiloja isoille systeemeille,varsinkaan uusissa. Niissä tuppaa olemaan kovin pienet tekniset tilat. Itellä sentään kellari,mutta vaikeeta on sinnekkään mitään isompaa laittaa. Hyvin harvalla on maatilan pihapiiriä, mihin voi monen sadan kwn laitosta pystyttää. Muutenkin minusta näillä foorumeilla ois ihan hyvä kannustavassa hengessä jutella. Suoli24:n voi sit mennä tuulettamaan pahaa oloaan.
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #11 : 22.01.2016-13:36 »
Komppaan edellistä, ei kaikilla ole paikkaa moisille voimaloille,hyvin harvoissa taloissa tiloja isoille systeemeille,varsinkaan uusissa. Niissä tuppaa olemaan kovin pienet tekniset tilat. Itellä sentään kellari,mutta vaikeeta on sinnekkään mitään isompaa laittaa. Hyvin harvalla on maatilan pihapiiriä, mihin voi monen sadan kwn laitosta pystyttää. Muutenkin minusta näillä foorumeilla ois ihan hyvä kannustavassa hengessä jutella. Suoli24:n voi sit mennä tuulettamaan pahaa oloaan.
tilankäyttöön - uudethan rakennetaan tarpeen mukaan, jos tarvitaan suuri tekninen tila, niin silloin se tehdään, jos autotalli, niin se sitten, ei uusissa ole jollei ole haluttu tehdä - asennekysymys
vahat taas on mitä on, useimmiten lisää saa tilaa jos tahtotila/tarve on olemassa
energia asioissa pätee samat lähtökohdat kuin vaikkapa auton hankinnassa. toinen ostaa sellaisen mikä on kaunis, kallis ja seksikäs eikä käynnisty ja viihtyy korjaamolla, toinen taas toyotan
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Lepandeerus

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #12 : 22.01.2016-13:46 »
tilankäyttöön - uudethan rakennetaan tarpeen mukaan, jos tarvitaan suuri tekninen tila, niin silloin se tehdään, jos autotalli, niin se sitten, ei uusissa ole jollei ole haluttu tehdä - asennekysymys
vahat taas on mitä on, useimmiten lisää saa tilaa jos tahtotila/tarve on olemassan

Niin tässä tullaan just siihen mainitsemaasi asennekysymykseen, että haluaako rakentaa isot tilat lämmitysjärjestelmälle tai laajentaa olemassa olevia vai tyytyykö pienemmän mittakaavan laitteistoon. Vastaan voi tulla myös rakennusoikeus tai budjetti. Kumpi tahansa tulee vastaan, sillon se lämmitysjärjestelmän vaatima tila olis pois jostain muusta. Sulle nää asiat on ehkä vähän mustavalkosempia ku jollekin joka joutuu oikeesti punnitsemaan vaihtoehtoja ja tärkeysjärjestystä. Mutta kuten tääl on useaan kertaan todettu, jokainen tehköön kuten parhaakseen näkee.
okt 140m²+konehalli 110m², Tiileri takkaleivinuuni (3500kg), Arimax 240, laddomat 21-60, varaaja 1300l, ouman eh-203, lattialämmitykset

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #13 : 22.01.2016-14:02 »
tilankäyttöön - uudethan rakennetaan tarpeen mukaan, jos tarvitaan suuri tekninen tila, niin silloin se tehdään, jos autotalli, niin se sitten, ei uusissa ole jollei ole haluttu tehdä - asennekysymys
vahat taas on mitä on, useimmiten lisää saa tilaa jos tahtotila/tarve on olemassa
energia asioissa pätee samat lähtökohdat kuin vaikkapa auton hankinnassa. toinen ostaa sellaisen mikä on kaunis, kallis ja seksikäs eikä käynnisty ja viihtyy korjaamolla, toinen taas toyotan
No jos unohdetaan uudet talot,jotka alusta asti suunniteltu puulle, joita kai prosentti.. vanhan muuttaminen krematorioksi kymmenien kuutioiden varaajien kanssa maksanee saman kuin vaihtaminen vanhaan kunnon vihuun maalämpöön. Itse en olisi pystynyt parin tonnin investoinnilla  muuttamaan vanhaa yläpaloa ja 1400l varaajaa tän paremmaksi. Ja en valita vaikka näil keleil käyn kaks kertaa pvs pannuhuonees, lauhemmilla kerran 2 pvn.. ero on joka tapauksessa iso vanhaan.. sillon pannuhuoneessa oltiin joka pv. Keli kuin keli.
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Vinkkejä lämmitykseen kaivataan
« Vastaus #14 : 22.01.2016-14:13 »
ihan oikassa olette, otin ja otan kantaa vaan pitkäjännitteiseen ja kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan nykyaikaisen lyhytjänteisen ja ei investointeja, ei omistuksia ei sijoiteta mihinkään vaa eletään kädestä suuhun sijaan.
eihän nyky passiivitaloissa tarvitsekaan enää lämmitystä, eläminen/tv/ym sähkönkulutus riittää, mutta ehkä laskelmat ei ihan pitäneetkään
se siitä kukin taaplaa tyylillään ja tyylejä riittää, näin pitää ollakin minun osalta siirrytään aiheeseen
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0